|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
11.07.2023, 14:14 | #1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Вопрос по секвенсеру
Хотелось бы узнать, по какой формуле секвенсер ограничивает частоту приточного вентилятора в зависимости от температуры канала
|
11.07.2023, 14:32 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по секвенсеру
По формуле PI-регулятора.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.07.2023, 09:17 | #3 |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по секвенсеру
а по конкретнее? От чего зависит, только от уставки и температуры канала или чего-то еще? На сколько может ограничивать?
И еще вопрос, есть ли возможность получить открытый макрос секвенсера? Начальство требует ответы на вопросы, которые можно дать только полностью изучив его |
13.07.2023, 09:27 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по секвенсеру
Цитата:
__________________ Саня |
|
13.07.2023, 09:44 | #5 |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по секвенсеру
Увидел только ответ на последний вопрос, причем не относящийся к моему случаю. На другие вопросы ответов там нет
|
13.07.2023, 11:47 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по секвенсеру
Цитата:
Нет. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.07.2023, 12:20 | #7 |
Новичок
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по секвенсеру
|
13.07.2023, 12:42 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по секвенсеру
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.07.2023, 15:44 | #9 |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по секвенсеру
"Примечание: Пропорциональный коэффициент регуляторов задается в десятых долях процента, деленных на единицу измерения датчика.
Например, если P(температура)=1, то при изменении показаний датчика температуры на 1°С ско-рость вентилятора изменится на 0.1%" Вопрос, а что является изначальной точкой, от которой меняется скорость? Уставка температуры? Сейчас у меня уставка 30, температура канала 25, р вентилятора 20, получается на каждый градус он должен менять скорость вентилятора на 2 процента, но скорость вентилятора 48% и уменьшается. Как-то непонятно |
13.07.2023, 16:02 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по секвенсеру
Цитата:
Добавлено через 4 минуты Номинальная скорость из меню. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|