Мало того, передаю long 89632, те. 15E20. SMH формирует две команды 06h по адресам 01h и 03h с данными 0000h и 205Eh, хотя должен был отправить 0100h и 205Eh.
Zapa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2009, 11:13   #182
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по количеству байт в регистре.

Перво-наперво я не совсем понял, кто с кого читает. Не могли бы вы прояснить эту ситуацию?

Ну и приложить к этому карту памяти (мастера, если SMH мастер или слейва, если SMH слейв). Лучше - проект, с которым на ваш взгляд всё работает не так, как нужно.

В дополнение версию SMLogix (x.xx.xxxx) и ядра контроллера (x.xx.xxxx).


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2009, 23:00   #183
Zapa
Новичок
 
Регистрация: Dec 2007
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по количеству байт в регистре.

Версия лоджика 3,15,0024; ядро – не знаю как посмотреть.
SMH выступает мастером в сети, моё устройство – слейвом.
Вот обмен при передаче Лонга 89632 в мое устройство
01h (.), 06h (.), 00h (.), 01h (.), 00h (.), 00h (.), D8h (.), 0Ah (.),
01h (.), 06h (.), 00h (.), 01h (.), 00h (.), 00h (.), D8h (.), 0Ah (.),
01h (.), 06h (.), 00h (.), 03h (.), 20h ( ), 5Eh (^), E1h (.), F2h (.),
01h (.), 06h (.), 00h (.), 03h (.), 20h ( ), 5Eh (^), E1h (.), F2h (.),
01h (.), 03h (.), 00h (.), 01h (.), 00h (.), 02h (.), 95h (.), CBh (.),
01h (.), 03h (.), 04h (.), 00h (.), 00h (.), 00h (.), 01h (.), 3Bh (, F3h (.)
Вложения
Тип файла: psl Тест индикатора.psl (18.2 Кбайт, 459 просмотров)
Zapa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2009, 10:41   #184
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по количеству байт в регистре.

Версию ядра можно узнать следующими способами:

1) При загрузке программы (когда на экране контроллера надпись "Load что-то") выключить питание контроллера.

2) Посмотреть в лоджике Меню->Опции->Диагностика и поиск.


Такой баг есть, связан с тем, что передача составных переменных (лонг и рил) не работает при отключенных групповых запросах.

Пока посоветую вам "вручную" разделить лонг на две части (макросы прилагаю) и передавать его двумя интами. Ну а наши программисты поколдуют над ядром.
Вложения
Тип файла: zip hi-lo.zip (1.1 Кбайт, 173 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 06.01.2009 в 11:13
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2009, 22:29   #185
Zapa
Новичок
 
Регистрация: Dec 2007
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по количеству байт в регистре.

Спасибо за ответ. На всякий случай, у меня SMH с ядром 2.20.0001
Zapa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 11:40   #186
Zapa
Новичок
 
Регистрация: Dec 2007
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Вопрос о частоте обращения.

Мне необходимо обращаться последовательно к 6 устройствам. С 1-го я считываю данные одного регистра real, на остальные 5 устройств я передаю данные по одному регистру real. Ставлю скорость 115200, период для всех 100 мкс. Вопрос, SMH будет перебирать все устройства за 600 мкс?
Zapa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 13:08   #187
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос о частоте обращения.

Он будет пытаться спрашивать все 6 устройств каждые 100 мсек, они будут отвечать по мере своих возможностей.

Если все 6 успеют ответить за время, меньшее, чем 100 мсек, то SMH будет опрашивать их каждые 100 мсек.

Если не будут успевать, то по мере их готовности. Тут уже дольше 100 мсек.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 13:17   #188
Zapa
Новичок
 
Регистрация: Dec 2007
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос о частоте обращения.

Очень хорошо, в вопросе ошибся, не мкс, а мсек.
Zapa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2009, 16:39   #189
Zapa
Новичок
 
Регистрация: Dec 2007
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

Блок echo посылает запрос
01h (.), 08h (.), 00h (.), 00h (.), 00h (.), 01h (.), 21h (!), CBh (.)
вопрос, что за команда 08h, в описании modbus-rtu такой нет, и почему именно по нулевому регистру число 1?
Zapa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2009, 17:39   #190
AlexG
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 172
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

У вас неполное описание Modbus

Цитата:
6.8 08 (0x08) Diagnostics (Serial Line only)

MODBUS function code 08 provides a series of tests for checking the communication system between a client ( Master) device and a server ( Slave), or for checking various internal erroconditions within a server.
The function uses a two–byte sub-function code field in the query to define the type of test to be performed. The server echoes both the function code and sub-function code in a normal response. Some of the diagnostics cause data to be returned from the remote device in the data field of a normal response.

...

Sub-function 00 - Return Query Data
AlexG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2009, 03:07   #191
SURGUTPROMAVTOMATICA
Новичок
 
Регистрация: Oct 2009
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

Вопрос такой а вернее их несколько.Пришел контроллер панельного исполнения без документации.
Вопрос такого плана как проверить залито ли ПО?
Не имея карты адресов можно ли как то "узнать" адресса или скачать прошивку с самого контролера и самому сделать карту сигналов.
У кого есть примеры вывода на верхний уровень в скада Intouch пожалуйста если можно вышлите на kaspiysk@bk.ru
SURGUTPROMAVTOMATICA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 12:25   #192
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

"Залитость" ПО можно очень просто по тому, какая информация выводится на дисплей.
Выкачать прошивку из контроллера официально нельзя. Даже если получится прошивку выкачать, это мало поможет, потому что будут сложности с обратным переводом FBD в удобоваримый вид.
Хотя, если получится выкачать прошивку, то можно будет поиметь карту памяти.
С Intouch обмен организуется без проблем через любые OPC-сервера. В том числе и по SuiteLink через его родные DASMBSerial (со всеми) и DASMBTCP (с Пикселем с Ethernet карточкой)...
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 12:25   #193
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

Цитата:
Сообщение от SURGUTPROMAVTOMATICA
Вопрос такой а вернее их несколько.Пришел контроллер панельного исполнения без документации.
Вопрос такого плана как проверить залито ли ПО?
Не имея карты адресов можно ли как то "узнать" адресса или скачать прошивку с самого контролера и самому сделать карту сигналов.
У кого есть примеры вывода на верхний уровень в скада Intouch пожалуйста если можно вышлите на kaspiysk@bk.ru
Если он пришёл от Сегнетикс в качестве OEM поставки, то нужного вам ПО там нет и быть не может.

Если вы его получили от кого-то в составе щита управления, то теребите поставщика щита, именно он должен был запрограммировать контроллер и приложить инструкцию к щиту.


PS. Скачать прошивку невозможно.


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 12:15   #194
trawl
Новичок
 
Регистрация: Apr 2009
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH - modbus - slave

Цитата:
Сообщение от Arsie
"По переменной", только со стороны мастера. Там мастерная и слейвовая части практически независимы. Для контроля можно использовать любую переменную слейва, только посылать на неё не меандр, на нужные данные. При желании так можно контролировать каждую переменную, отправляемую на слейв.

Ещё один способ: при записи переменной автоматически проходит цикл её чтения из слейва, что и выводится на выходе переменной. Можно сравнивать то, что записали с тем, что считалось. Если в течении некоторого времени после записи в переменную на её выходе не появилось записанное значение, то с большой вероятностью переменная не дошла до слейва. Этот способ хорошо годится для циклических переменных.
SMH является мастером, к нему подключены два слейва - сторонние устройства. Можно ли контролировать наличие связи с каждым из них по ответам слейва при опросе и определять с каким пропала связь? Вариант с записью переменной в слейв не подходит, т. к. изменение переменной изменяет режим работы устройства (что недопустимо). Может ли помочь блок "Link"? Можно ли где-нибудь познакомиться с его подробным описанием?
trawl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 14:40   #195
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH - modbus - slave

Цитата:
Сообщение от trawl
SMH является мастером, к нему подключены два слейва - сторонние устройства. Можно ли контролировать наличие связи с каждым из них по ответам слейва при опросе и определять с каким пропала связь? Вариант с записью переменной в слейв не подходит, т. к. изменение переменной изменяет режим работы устройства (что недопустимо). Может ли помочь блок "Link"? Можно ли где-нибудь познакомиться с его подробным описанием?
Блок Device(link) раньше назывался SMH2010(link), ищите его в справле под старым именем.

Вам подходит способ "по переменной", только используйте переменную для чтения, а не записи.



.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 16:34   #196
ЗВЕРЬ
Новичок
 
Аватара для ЗВЕРЬ
 
Регистрация: Sep 2012
Адрес: St-Petersburg
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

Добрый день.
Задача стоит в подключении Pixel к системе диспетчеризации.
С COM портами всё получается, вопросов нет. Проблемы с подключением через сетевой модуль Ethernet. OPC сервер выдаёт ошибку соединения, настроить не вышло. Копал дальше и докапал до того что не могу достучаться до контроллера по Ethernet . Даже подключая котроллер непосредственно к компьютеру (“Crossover”). Лоджик в режиме отладки по Ethernet не работает.
Подскажите в каком направлении двигаться, где я мог затупить?
ЗВЕРЬ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 17:20   #197
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

Цитата:
Сообщение от ЗВЕРЬ Посмотреть сообщение
Добрый день.
Задача стоит в подключении Pixel к системе диспетчеризации.
С COM портами всё получается, вопросов нет. Проблемы с подключением через сетевой модуль Ethernet. OPC сервер выдаёт ошибку соединения, настроить не вышло. Копал дальше и докапал до того что не могу достучаться до контроллера по Ethernet . Даже подключая котроллер непосредственно к компьютеру (“Crossover”). Лоджик в режиме отладки по Ethernet не работает.
Подскажите в каком направлении двигаться, где я мог затупить?
Добейтесь для начала работы СЕТИ. т.е. пинга до контроллера. Для этого внимательно проверьте сетевые нстройки компа и контроллера. ВОзможно вы шлюз разный прописали...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 18:19   #198
ЗВЕРЬ
Новичок
 
Аватара для ЗВЕРЬ
 
Регистрация: Sep 2012
Адрес: St-Petersburg
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Для этого внимательно проверьте сетевые нстройки компа и контроллера. ВОзможно вы шлюз разный прописали...
Спасибо. Проверял многократно но видимо плохо. Подключился к контроллеру (подключенному в локальную сеть) для отладки по Ethernet. Оказалось админы не ту маску дали.
ЗВЕРЬ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 10:09   #199
regedite
Member
 
Регистрация: Nov 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

У меня связка InTouch 9.0+OPCLINK+Lectus Modbus OPC/DDE+Pixel.
Мониторинг организован без проблем, но проблема с записью переменных.
В скаде создаю тэги readwhrite. Инструментами лектуса запись проходит, а из скады нет. Может кто встречался с такой проблемой?
regedite вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 10:51   #200
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

Цитата:
Сообщение от regedite Посмотреть сообщение
У меня связка InTouch 9.0+OPCLINK+Lectus Modbus OPC/DDE+Pixel.
Мониторинг организован без проблем, но проблема с записью переменных.
В скаде создаю тэги readwhrite. Инструментами лектуса запись проходит, а из скады нет. Может кто встречался с такой проблемой?
Самое простое, что приходит в голову - посмотреть лог сервера, что он в нём пишет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 14:50   #201
regedite
Member
 
Регистрация: Nov 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Самое простое, что приходит в голову - посмотреть лог сервера, что он в нём пишет.
В логах ругается на имена в момент попытки записи. С чтением проблем нет, лог чистый.
Арси, если я переименую модбас переменные на латиницу, проблем в программе контроллера не возникнет?
regedite вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2013, 10:20   #202
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

Цитата:
Сообщение от regedite Посмотреть сообщение
В логах ругается на имена в момент попытки записи. С чтением проблем нет, лог чистый.
Арси, если я переименую модбас переменные на латиницу, проблем в программе контроллера не возникнет?
Между сервером и контроллером имена не передаются, так что меняйте на что угодно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 13:04   #203
ЗВЕРЕВ
Member
 
Аватара для ЗВЕРЕВ
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

Добрый день.
Возникла проблема с MAP_translator.
При импортировании в "Lectus Modbus OPC" файла конфигурации созданного в "MAP_translator" первый выдаёт ошибку "некорректный файл".
Пробовал различные файлы .map (сохранённые из SMLogix), различные способы сохранения в "MAP_translator", результат одинаковый.
Пробовал на Logix_3.26.0227.7245 и на Logix_3.25.0138.
Лектус пробовал 3.8 и 3.9.
MAP_translator пробовал от администратора и в режиме совместимости.
Система Windows 8.1 pro.
В чём может быть проблема?
P.S.: MAP_translator не смотря на выбор варианта сохранения, сохраняет файлы без расширения. Прописываю его в ручную.
ЗВЕРЕВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 14:05   #204
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

Цитата:
Сообщение от ЗВЕРЕВ Посмотреть сообщение
Добрый день.
Возникла проблема с MAP_translator.
При импортировании в "Lectus Modbus OPC" файла конфигурации созданного в "MAP_translator" первый выдаёт ошибку "некорректный файл"..

если из файла XXX.map нужно получить готовую конфигурацию для opc, то используйте Конвертер карты памяти в Lectus OPC/DDE Server

MAP_translator только меняет формат, она не для создания конфигурации OPC
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 14:11   #205
ЗВЕРЕВ
Member
 
Аватара для ЗВЕРЕВ
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
если из файла XXX.map нужно получить готовую конфигурацию для opc, то используйте Конвертер карты памяти в Lectus OPC/DDE Server

MAP_translator только меняет формат, она не для создания конфигурации OPC
Спасибо. Работает. До этого пробовал импортировать файлы *.csv.
ЗВЕРЕВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 21:55   #206
shamxans
Новичок
 
Регистрация: Feb 2015
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как мне добавить в ОПС-сервере контроллер PIXEL 1202.
Контроллер подключен к компьютеру, программировал в SMLogix, программа закрыта.
Открыта программа MasterOPC Universal Modbus Server Demo 32 Build(2.0.0.16)
Я добавил последовательный порт (у меня 3), добавил устройство (Pixel), но я не знаю его адреса. Пробовал адреса от 0 до 25 - при запуске выдает ошибку.
shamxans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 13:07   #207
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

Цитата:
Сообщение от shamxans Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как мне добавить в ОПС-сервере контроллер PIXEL 1202.
Контроллер подключен к компьютеру, программировал в SMLogix, программа закрыта.
Открыта программа MasterOPC Universal Modbus Server Demo 32 Build(2.0.0.16)
Я добавил последовательный порт (у меня 3), добавил устройство (Pixel), но я не знаю его адреса. Пробовал адреса от 0 до 25 - при запуске выдает ошибку.
На контроллере кнопки вверх/вниз одновременно, далее конфигурация->ком порт. Увидите адрес и скорость. Формат кадра 8N2.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2015, 23:57   #208
shamxans
Новичок
 
Регистрация: Feb 2015
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

Спасибо большое. Контроллер Pixel добавлен.
Теперь возникла проблема с добавлением тегов. Вообще понятия нет.
Подскажите, пожалуйста, какие настройки при добавлении тега? У меня к контроллеру подключены термодатчики, кнопка пуск и т.д. Мне по-моему нужно как-то их ввести в OPC-сервер.
shamxans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2015, 02:45   #209
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

Цитата:
Сообщение от shamxans Посмотреть сообщение
Спасибо большое. Контроллер Pixel добавлен.
Теперь возникла проблема с добавлением тегов. Вообще понятия нет.
Подскажите, пожалуйста, какие настройки при добавлении тега? У меня к контроллеру подключены термодатчики, кнопка пуск и т.д. Мне по-моему нужно как-то их ввести в OPC-сервер.
Ищите либо среди документации, которую предоставил изготовитель щита, либо в исходнике программы, загруженной в контроллер.

Если у вас щит управления вентиляцией, то попытайте счастья здесь: http://segnetics.com/smconstructor_hvac


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2020, 12:17   #210
varales
Новичок
 
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 4
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

добрый день!

Есть необходимость управлять внешней скадой контроллером pixel. Прошу уточнить как можно считать все переменные\тэги по modbus.

Прошу сильно не пинать, с pixel не работал. Проекта тоже нет...
varales вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:55.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024