02.11.2006, 17:20 | #1 |
Новичок
Регистрация: Oct 2006
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Реальна ли работа с GSM?
Вопрос по работе с GSM версией, кстати при расчете цены версия с GSM и без него ни чем не отличается это действительно так? Есть задача передавать по GSM данные на диспечерский пункт и голосовые сообщения на другой мобильный тел. Если можно введите в курс дела, в чем сложность, и какая цена одной станции.
|
02.11.2006, 18:23 | #2 | |||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Реальна ли работа с GSM?
Цитата:
Рекомендуемый модем: siemens TC35i. У него порт rs232. Контроллер с поддержкой модема имеет гораздо меньшую доступную программную память, поэтому, например, применение сложных проектов, генерируемых конструктором, будет затруднительно. Цитата:
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|||
03.11.2006, 13:39 | #3 | |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Реальна ли работа с GSM?
Цитата:
|
|
07.11.2006, 13:26 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Реальна ли работа с GSM?
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
07.11.2006, 13:34 | #5 | |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Реальна ли работа с GSM?
Цитата:
Сразу встречный вопрос: примерно, как позже? И ещё: какие новые "железные" разработки можно ожидать от Сегнетикса в недалёком будущем? |
|
07.11.2006, 18:08 | #6 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Реальна ли работа с GSM?
Цитата:
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
14.03.2007, 19:59 | #7 |
Новичок
Регистрация: Jan 2007
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
GSM модемы
У вас есть настройки для Siemens MC35 и SonyEricsson GT47
но MC35 глючный гад (или мне просто так везло на девайсы) и требует отдельного питания 12 вольт. А GT47 сняли с производства, так как сдулось модемное подразделение SonyEricsson. Как насчет попробовать оттестить и добавить в лоджик Novacom GNS-30CRA. В питере они есть в http://euromobile.ru/product_220.html да и недорогие вроде. |
15.03.2007, 11:19 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: GSM модемы
Цитата:
Попробуйте выбрать для этого модема сначала настройки для сименса, отправьте СМС, если СМС не отправится (или не дойдёт), поставьте настройки для SE и опять проверьте. Мы закупим и протестируем указанный вами модем, но результатов придётся ждать месяц-полтора. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
15.03.2007, 22:06 | #9 | |
Новичок
Регистрация: Jan 2007
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: GSM модемы
Цитата:
Вот и думаю, на что переползать придётся, когда система пойдет в серию, а NOVACOM вроде ничего по параметрам выглядит. |
|
15.03.2007, 22:26 | #10 |
Новичок
Регистрация: Jan 2007
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: GSM модемы
Кстати вот есчё прикольный девайс http://www.teltonika.ru/wireless.htm
|
16.03.2007, 10:37 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: GSM модемы
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.03.2007, 12:24 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 172
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: GSM модемы
Несмотря на некоторую путаницу с скоростями во моногих случая это устройтво могло бы быть очень полезно, т.к. позволяет организовать прозрачный канал передачи данных и не требует в отличие от модема подачи каких-либо команд. Была бы еще документация на него пополнее.
|
19.03.2007, 11:14 | #13 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: GSM модемы
Цитата:
Работает либо со статическим адресом, либо через сервер. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.04.2007, 11:56 | #14 |
Новичок
Регистрация: Jan 2007
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Переходник к модему
как насчет комплектовать контроллеры с модемным ядром
переходником DB9M/DB9M для подключения модема, ато каждый раз самому паять лень. |
26.04.2007, 10:47 | #15 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Переходник к модему
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.04.2007, 09:11 | #16 |
Новичок
Регистрация: Jan 2007
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: GSM модемы
всеравно у модема есть кабель для компа на на стандартный db9
вот его и можно втыкать в переходник |
27.04.2007, 18:42 | #17 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: GSM модемы
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.04.2007, 00:52 | #18 |
Новичок
Регистрация: Jan 2007
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: GSM модемы
ну дык это смотря в какой комплектации момед заказывать
|
28.04.2007, 16:12 | #19 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: GSM модемы
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.09.2007, 20:22 | #20 |
Новичок
Регистрация: Oct 2006
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: GSM модемы
По GSM - кто то применял реально эту технологию? , проблема в том , что тех. часть вопроса давно обсуждается и известна , а как подсчитать затратную часть на оплату оператору , и как она реализуется , - покупаются стартовые пакеты в ларьке одного оператора и потом вставляем в телефон пополняем и т.д.к примеру тариф 5коп минута плюс соедининие т.е. час работы 60 *5коп. = 3руб.час , а месяц - 3*24*30=2160 руб. , потом вдруг у другого оператора акция и все по новой ?
|
12.09.2007, 11:41 | #21 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: GSM модемы
В Питере можно взять безлимитку за 1000р/мес. Да и вообще - вопрос оплаты в данном случае вторичен, т.к. стоимость связи входит в стоимость обслуживания. А уж оптимизация - дело конкретного случая. Есть, например, решения (уже действующие), когда диспетчеризация подключается либо раз в час на 2-3 минуты, либо, при аварии, контроллер посылает СМС, и диспетчеризация подключается немедленно.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.10.2007, 16:21 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: GSM модемы
А никто не обдумывал такую вещь... Операторы сотовой связи не дают 100% гарантию работы своих сетей. При перегруженности сети (а такое бывате в праздники) абонент может дзваниваться и 1-2 часа... а смс-ка идти и сутки, или вообще не дойти. Как при такой надежности можно доверится такому канлу связи. Даже если мы будем рассылать аварийные сообщения эту возможность нужно использовтаь лишь как дополнительную защиту, а никак не основную... Представьте себе... 1 января 00.30 рвется калорифер (или происходит еще что-нибудь) контроллер начинает отсылать смс, а они придйт абонентам только через сутки. К этому времени затопление помещения обнаружат раньше. и т.д.
|
10.10.2007, 12:16 | #23 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: GSM модемы
Это, в принципе, известная фишка... Также, как и то, что доставка СМС оператором не гарантируется.
Это всё в договорах на обслуживание с сотовым оператором присутствует. Хочется надёжности - исключительно прямое подключение, радиомодемы и даже выделенная телефонная линия с высоким приоритетом 100% гарантии никогда не дадут. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.11.2007, 12:39 | #24 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: GSM модемы
Есть вопрос по модему MC35... в настройках маркоса есть только ТС35 не будет ли проблем с МС? И еще... кто с ним работал.... там какой разъем для питания? модема в руках нет, только картинка и там не видно
|
02.11.2007, 18:49 | #25 | |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: GSM модемы
Цитата:
|
|
04.11.2007, 09:17 | #26 | |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: GSM модемы
Цитата:
|
|
04.11.2007, 09:20 | #27 | |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: GSM модемы
Цитата:
|
|
06.11.2007, 10:56 | #28 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: GSM модемы
спасибо! Успокоили... а то думаю бли будет какой-нить круглый разъем который хрен где достанешь...
|
15.09.2008, 21:45 | #29 |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Пожелания к доработке блока GSM-модем
После опробывания блока GSM-модем в работе, возникло пока одно пожелание: Поддержка кириллицы в отправляемых и принимаемых SMS. Не надо объяснять, зачем?
|
16.09.2008, 11:38 | #30 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Пожелания к доработке блока GSM-модем
Во время разработки блока поддержку кириллицы было решено исключить в силу экономии ПЗУ контроллера.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |