Переменные SMConfig
Вот пришла и моя очередь разбираться с СМС оповещением, управлением и т.д., одним словом с SMConfig. Сразу столкнулся с проблемой доступных переменных. В инструкции написано "выбрать переменную из списка доступных переменных". А по какому принципу эти переменные становятся доступными? Т.е. как задать или создать переменную которая будет доступная в SMConfig?
P.S. Честно, перед тем как задать данный вопрос рыл инструкции и форум, не нашел ответ на данный вопрос. |
05.10.2018, 10:05 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Переменные SMConfig
Выносишь на поле свои переменные и все... Используй
|
05.10.2018, 10:31 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Переменные SMConfig
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
05.10.2018, 13:07 | #4 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Переменные SMConfig
Понял. (Также как и переменные ModBus) Спасибо.
|
27.04.2021, 11:46 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Переменные SMConfig
Цитата:
Переменная в проекте есть, а в Кофиге нет пункта переменные. Подскажите где искать? |
|
27.04.2021, 12:35 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Переменные SMConfig
Этот пункт упразднен, используйте шмемы сразу в оповещениях и управлении.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
27.04.2021, 14:26 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Переменные SMConfig
|
27.04.2021, 15:14 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Переменные SMConfig
https://forum.segnetics.com/showpost...49&postcount=3
просто кидаете на поляну то, что вам нужно и потом используете это в смарте, смконфиге и т.д. Безымянный.png PS. F1 -> Справка по SMConfig -> Функции -> Работа с переменными __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 27.04.2021 в 15:38 |
Благодарность от: |
26.12.2023, 23:31 | #9 |
Новичок
Регистрация: Dec 2023
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Переменные SMConfig
Доброго времени суток. У меня такая же проблема не переменных в конфиге, а на поляне они есть
Последний раз редактировалось Arsie, 27.12.2023 в 10:34 |
26.12.2023, 23:50 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Переменные SMConfig
Только одна заготовка mem и пока не привязана не определен её тип. Так что нет её пока.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
27.12.2023, 21:08 | #11 |
Новичок
Регистрация: Dec 2023
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Переменные SMConfig
|
28.12.2023, 07:52 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Переменные SMConfig
фбд от текста тем и отличается, что пока ничто никуда не привязано - это просто картинка на полянке.
|
20.05.2024, 15:08 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 571
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Переменные SMConfig
День добрый.
Вопрос знатокам - для отправки СМС достаточно импульса в 1 тик или желательно зафиксировать значение переменной mem на несколько циклов ? |
20.05.2024, 16:26 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Переменные SMConfig
Цитата:
тоже послушал бы ответ. |
|
20.05.2024, 16:54 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 571
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Переменные SMConfig
И, чтобы два раза не вставать еще вопрос -
сделал в смарте ввод номеров в адресную книгу ( десять переменных на номер, немного геморойно конечно, но речь не о том.) Допустим в смарте я предусмотрел ввод в адресную книгу до четырех номеров оператора, а по факту будут использоваться только два. Вопрос - как убрать оповещение СМС для неиспользуемых номеров? Можно ли задать число операторов в адресной книге через FBD? |
Вчера, 12:16 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Переменные SMConfig
Формально, достаточно одного импульса и я пока не наталкивался на случаи, когда импульса не хватало. Но, памятуя об асинхронности процессов в многозадачной среде (по жизни, в любых девайсах и ПК), я всегда в своих любых программах на любых девайсах выдаю импульс на полсекунды. В лоджике действую упрощённо, выдаю импульс на 3 тика (при цикле 50 мсек и более) и применяю это правило ко всему - смконфигу, смарту, модему, ботам.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Вчера, 12:38 | #17 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Переменные SMConfig
Цитата:
т.е. для и телебота это правило тоже лучше использовать? |
|
Вчера, 12:50 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Переменные SMConfig
Я использую всюду. Вообще всюду. Даже в общении с людьми.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Вчера, 13:23 | #19 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 571
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Переменные SMConfig
Арсений, а как на счет ответа на второй вопрос? пять тиков с момента написания уже прошли)
Цитата:
|
|
Вчера, 13:54 | #20 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Переменные SMConfig
Цитата:
2) Зачем менять число операторов? Не важно, через ФБД или ещё как-либо. Или вы о добавлении и удалении операторов? PS. Если в рамках задания списка из ФБД, то задайте номер телефона 0. Эти СМС никуда не уйдут, а менеджер неотправленных сообщений почистит очередь. Ну это там, где максимум количества СМС и время их хранения. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, Вчера в 14:21 |
||
Благодарность от: |
Вчера, 16:05 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Переменные SMConfig
посмотрел в отладчике. команда телебота вызывает строб длиной 12 ТИКов.
ок, сделал одновибратор на пятнадцать. посмотрим, как быстро зависнет бот теперь. |
Вчера, 16:08 | #22 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Переменные SMConfig
Я не думаю, что это повлияет на зависание. У вас же при переподключении всё неотправленное вываливалось в ТГ, значит команды ботом воспринимались адекватно. Что-то с подключением случилось.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Вчера, 17:33 | #23 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Переменные SMConfig
что-то с подключением бота к телеге?
|
Вчера, 17:45 | #24 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Переменные SMConfig
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |