#121 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2014
Сообщения: 13
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#122 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 548
|
![]()
Маленькое уточнение: UCONTROL это ZIEHL ABEGG.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
![]() |
![]() |
![]() |
#123 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 602
|
![]()
HD-2522.10U + SMH2Gi + MC 040101 Aout0 0-10V + вентилятор ~220V SUNON DP201A 0,125A
Aout, int выход ТТ, В 0 12,2 100 12,2 200 17,9 300 61,3 400 115,2 начал крутиться 500 160 600 188 700 201,3 800 209,8 900 215,4 1000 217,9 Вполне управляется, правда диапазон ограничен, и нелинеен. Но вполне можно засечь начало вращения, и привести к полному диапазону 0-1000. __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
![]() |
![]() |
![]() |
#124 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 1 295
|
![]()
Не уверен наверняка, но предполагаю, что после старта (115,2) можно чуть снизить напряжение, и двигатель продолжит вращаться.
__________________ Во всём виноваты менеджеры. (С) Эрнесто Че Гевара |
![]() |
![]() |
![]() |
#125 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 602
|
![]()
Это так, так как для старта надо преодолеть сопротивление подшипников.
Но при снижении до 300 int, скорость падает примерно до 2 об\сек., что вообще ни о чём .. __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
![]() |
![]() |
![]() |
#126 |
Новичок
Регистрация: Jun 2014
Сообщения: 13
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#127 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 602
|
![]()
Эксперимент. Только что.
Для асинхронного однофазного двигателя разброс по скорости будет в зависимости от состояния подшипников и сопротивление потоку воздуха. Если надо выдерживать определённые обороты - то без трёхфазного двигателя не обойтись. Если только не оценивать какими-либо датчиками напор (расход). Иначе ± километр ![]() __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
![]() |
![]() |
![]() |
#128 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 1 295
|
![]()
+ такая схема будет подвержена сильному влиянию скачков питающего напряжения.
Ну и от температуры воздуха сильно зависеть тоже будет. __________________ Во всём виноваты менеджеры. (С) Эрнесто Че Гевара |
![]() |
![]() |
![]() |
#129 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 602
|
![]()
Как бы на плотность воздуха намекаете?
Ну так и не особо и будет зависеть ![]() При изменении температуры от 0°С до 40°С изменение плотности воздуха составит 0,1472937 %. 0° 1,293 кг/м3 40° 1,127 кг/м3 __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
![]() |
![]() |
![]() |
#130 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 1 295
|
![]()
Скорее, на температурные свойства смазки подшипников)
__________________ Во всём виноваты менеджеры. (С) Эрнесто Че Гевара |
![]() |
![]() |
![]() |
#131 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 280
|
![]()
Ermangizer посмотрите. Отлично управляет однофазными конденсаторными вентиляторами, ничего не надо колхозить(отключать конденсаторы, хитро коммутировать обмотки), есть модбас. Ставил лично на очень крутой коттедж. Мне понравилось.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#132 |
Member
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 77
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#133 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 602
|
![]()
Согласен. Поторопится. Не то на не то разделил.
![]() __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
![]() |
![]() |
![]() |
#134 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 1 343
|
![]()
данфос влт 51. все тоже самое из плюсов - везде есть. и очень дешево.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#135 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 602
|
![]()
Вход то может быть однофазный - выход в любом случае у них трёхфазный.
А вот ERMAN серии ER-G-220-01, и ERMAN серии ER-G-220-02 "ERMANGIZER" - те, да, заточены для однофазных. И поиском найти можно ... Например INNOVERT IDD - без отключения конденсатора ... Или Optidrive E2 1 phase - без отключения конденсатора ... И т.д. ... __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. Последний раз редактировалось serg-el, 05.10.2016 в 00:53 |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SMH 2010 и реле давления MBS 1700 (Danfoss) | OliMan | Вопросы о программировании | 2 | 30.09.2015 23:18 |
Импульсное реле с сохранением (решено) | smersh | Вопросы о программировании | 1 | 06.07.2015 13:17 |
Реле или симистор? | djaval | Вопросы о Pixel | 3 | 12.11.2013 12:42 |
Подключение реле давления | TSN | SMConstructor (теплопункты) | 3 | 09.09.2013 10:41 |
"безопасность" использования встроенных реле | Max2114 | Общий | 36 | 08.02.2012 18:25 |