Добрый день.
Тема уже затрагивалась, но не могу найти. На Pixel собираю автоматику для приточной вентиляции. Имеется электрокалорифер 3 ступени, первая ступень на твердотельном реле управление дискретным выходом. Вопрос можно ли временно (пока нет поставки оборудования), в место реле установить пускатель? Или импульсы включения будут столь короткими, что пускатель не выдержит? Посоветуйте какие лучше ТТР использовать, у меня трех фазный электрокалорифер. Есть смысл брать трехфазный ТТР или параллельно три однофазных (так значительно дешевле). |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Новичок
Регистрация: Aug 2009
Адрес: Russia
Сообщения: 1
|
![]()
В рекомендуемой схеме включения твердотельных реле производитель рисует RC-цепочку и варистор, подключенные параллельно реле. Насколько критично будет отсутствие этих элементов? Т.е. я хочу оставить только реле, ну или реле и варистор.Просто плата получается слишком большая со всеми элементами нужно 8 реле.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 1 346
|
![]() Цитата:
http://lord-n.narod.ru/download/klim...U_Kompakt.djvu менять ТТ на контактор, даже кратковременно, не стоит |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 9 193
|
![]() Цитата:
. __________________ Добро всегда побеждает добро. Кто добрый - тот и добро. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Новичок
Регистрация: Feb 2009
Сообщения: 15
|
![]()
Pixel -2501-02-0
Если я правильно понял то, do0 является «симисторным с опторазвязкой», именно на него я и хочу подключит ТТР |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 9 193
|
![]() Цитата:
В вашем случае нужно ставить трёхфазную твердотелку. Тремя однофазными можно управлять только постоянным током, а симистор его коммутировать не умеет. Лучше всего с твердотелками работает Пиксель с транзисторным выходом, он специально на это заточен. . __________________ Добро всегда побеждает добро. Кто добрый - тот и добро. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Новичок
Регистрация: Feb 2009
Сообщения: 15
|
![]()
Спасибо учту
__________________ С уважением Евгений. |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 427
|
![]()
Наверное имелись ввиду твердотелки БЕЗ контроля перехода фазы через ноль по входу
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Новичок
Регистрация: Feb 2009
Сообщения: 15
|
![]()
Может я что то не так понял, но нашел следующую информацию. Симистор действительно разработан для управлением переменного тока. Принцип работы как у двух тиристоров подключенных параллельно, но в разных направлениях. А следовательно им не что не помешает в открытом состояние пропустить постоянный ток. Если я не прав, то исправьте меня. Потому как мое ТТР управляется постоянным током.
Еще раз хочу уточнить можно ли одним выходом управлять, скажем двумя ТТР __________________ С уважением Евгений. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Новичок
Регистрация: Aug 2009
Сообщения: 11
|
![]()
он включится, но не выключится пока не снимете напругу с нагрузки
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Новичок
Регистрация: Aug 2009
Сообщения: 11
|
![]()
вы я вижу собираете щиты приточки, как решаете вопросы с сертификатом на щит (или как убеждаете заказчика на отсутствие сертификата)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 9 193
|
![]() Цитата:
PS. А главное - точно также аргументированно, как и у вас ![]() . __________________ Добро всегда побеждает добро. Кто добрый - тот и добро. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | ||
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 1 346
|
![]() Цитата:
Цитата:
расшифровка: напруга = 440 Вольт, ном.ток = 10 Ампер, управляющий = АС 90-280 Вольт |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 9 193
|
![]() Цитата:
Вот только управлять этими твердотелками симистором, повешенным на одну из фаз, не всегда получается так, как хочется. Почему - не исследовал, но неоднократно сталкивался с проблемами связки 3хТТР-1Ф + управление симистором. __________________ Добро всегда побеждает добро. Кто добрый - тот и добро. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 1 346
|
![]() Цитата:
другой вопрос, по теме. не первый раз встречаю и когда встречаю - не понимаю, а потому вопрос - зачем для управления симметричной трехфазной нагрузкой три однополюсных твердотелки? неужели все/многие так уверены в ТТ шо юзают напрямую от силы без "главного" расцепиля? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 712
|
![]() Цитата:
__________________ RTFM |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 9 193
|
![]() Цитата:
Три ставят потому, что не ставят пускатель ![]() По моему опыту, ТТ крайне редко выгорают в замыкание. Крайне редко - я за всю жизнь всего один такой случай видел ![]() Но и в этом случае достаточно 2 ТТ, если калорифер - треугольник. . __________________ Добро всегда побеждает добро. Кто добрый - тот и добро. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 9 193
|
![]() Цитата:
Суть в том, что управляющее переменное напряжение имеет пульсирующую форму и если ТТ с управлением 220В, то одна из ТТ попадает на ту точку управляющего напряжения, когда оно меньше 220В и поэтому не открывается. Осциллографом не проверял, но объяснение вроде разумное. По крайней мере, если поставить ТТ с управлением 3..250В, то проблема исчезает. Это подтверждает теорию. . __________________ Добро всегда побеждает добро. Кто добрый - тот и добро. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 1 346
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#21 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 9 193
|
![]() Цитата:
![]() . __________________ Добро всегда побеждает добро. Кто добрый - тот и добро. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#22 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 1 346
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#23 | |
Новичок
Регистрация: Feb 2009
Сообщения: 15
|
![]() Цитата:
__________________ С уважением Евгений. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#24 | |
Новичок
Регистрация: Feb 2009
Сообщения: 15
|
![]() Цитата:
![]() __________________ С уважением Евгений. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
Новичок
Регистрация: Feb 2009
Сообщения: 15
|
![]()
Ухты сколько сочувствующих моему горю
![]() __________________ С уважением Евгений. Последний раз редактировалось Evgeny, 30.09.2009 в 13:00 |
![]() |
![]() |
![]() |
#26 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 9 193
|
![]() Цитата:
1) Термостат на калорифере скажет о перегреве контроллеру, контроллер вырубит ТТ-реле 2) Если один/два из ТЭНов замкнутся так, что потечёт ток КЗ - автоматы вырубятся по перегрузке (ЭМ защита) независимо от того, спалились ТТ-реле или нет 3) Если один/два из ТЭНов замкнутся так, что потечёт просто большой ток - автоматы вырубятся по тепловой защите... Состояние ТТ-реле опять же, никого не интересует Пока не вижу проблем. Вероятность выгорания одновременно двух ТТ-реле в замыкание ничуть не выше залипания "защитного" пускателя. . __________________ Добро всегда побеждает добро. Кто добрый - тот и добро. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#27 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 1 346
|
![]() Цитата:
батарея 1кВт ТЭНов, сумма = пусть 15кВт. схема - звезда, и того пять параллельных звезд. пробой на корпус у центра звезды. две твердотелки. они выключены. а что с ТЭНом? а он спокойно себе греется никого не спрашивая. теплухи в калорифере расщелкнулись - епонамама, а фулитолку? но контроллер об этом знает - а фулитолку? ТЭН продолжает греться. если три твердотелки - ситуация чуть лучше, но никто не застрахован от одновременного пробоя одного из триаков и такого же пробоя на корпус. и всё намного веселее становицца когда мастрила с убеждением в твердотелках, автоматах и контроллерах идет дальше и подключает компрессор на полмегаватта по тому же принципу, без расцепителя. мягко выражаясь - это просто ****ец. ![]() прецеденты есть. и компрессору и пожарам. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#28 | |
Новичок
Регистрация: Feb 2009
Сообщения: 15
|
![]() Цитата:
![]() __________________ С уважением Евгений. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#29 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 9 193
|
![]() Цитата:
Цитата:
Всё равно не вижу повышения проблем. Вероятность выгорания одновременно ТТ-реле в замыкание и пробой на корпус одного из ТЭНов ничуть не выше залипания "защитного" пускателя. К тому же такое пробивание поймает УЗО. Я ел такие схемы: твердотелки + УЗО + автоматы + пускатель. Всё что меньше - схемы повышенного риска. Повторюсь: Вероятность выгорания одновременно ТТ-реле в замыкание и пробой на корпус одного из ТЭНов ничуть не выше залипания "защитного" пускателя. __________________ Добро всегда побеждает добро. Кто добрый - тот и добро. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#30 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 1 259
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SMH 2010 и реле давления MBS 1700 (Danfoss) | OliMan | Вопросы о программировании | 2 | 30.09.2015 23:18 |
Импульсное реле с сохранением (решено) | smersh | Вопросы о программировании | 1 | 06.07.2015 13:17 |
Реле или симистор? | djaval | Вопросы о Pixel | 3 | 12.11.2013 12:42 |
Подключение реле давления | TSN | SMConstructor (теплопункты) | 3 | 09.09.2013 10:41 |
"безопасность" использования встроенных реле | Max2114 | Общий | 36 | 08.02.2012 18:25 |