некоректная работа модуля МС
Имеется ПЛК SMH4 + модуль МС
аналоговые входы настроенны как" RTD 100,трехпроводный" показания входов плавают в диапазоне + / - 2 гр. С (для теста использовался магазин сопротивлений) На другом комплекте ПЛК SMH4 + модуль МС - все нормально (показания входов плавают в диапазоне + / - 0,1 гр. С ) С чем это может быть связанно и как с этим бороться? |
28.12.2017, 11:02 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: некоректная работа модуля МС
Каким источником питаете контроллер? Модули менять местами пробовали?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
28.12.2017, 11:14 | #3 |
Новичок
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: некоректная работа модуля МС
Блок питания Mean Well MDR -04-24
(эту линейку используем часто - проблем небыло) Модуль прока не меняли возможно сегодня/завтра доберемся до объекта. Как я понимаю АЦП расположен в модуле MR а ПЛК только отображает информацию от АЦП |
28.12.2017, 11:22 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: некоректная работа модуля МС
Только отображает, но ещё контроллер занимается питанием модуля. И иногда так бывает, что у блока питания контроллера проблемы, которые сказываются на измерениях.