Быстро закрывает кран, а открывает медленно. Падает в заморозку
> Программа стандартная: водяной калорифер,
> > Всё работает, однако, кран закрывает достаточно > быстро, а открывает медленно. (Как следствие > выключается по заморозке). > > Возможно ли сделать так, чтобы при запуске кран > закрывался медленнее, а открывался быстрее? > Время запуска 400 сек. > Метод запуска 0 > > Калорифер > P работа = 170 > I работа = 30 > > Вентилятор > P работа = 100 > I работа = 16 > В регуляторах нет дифференцирования по знаку рассогласования. Другими словами, при одинаковой разнице между уставкой и значением на датчике, скорость перемещения штока будет идентичной. Т.е. при температуре 18С и уставке 20С скорость открывания будет идентична скорости закрывания при температуре 22С и уставке 20С. В вашем случае нужно: 1) Проверить сам клапан и привод - не подклинивает ли кто-то из них 2) Попробовать увеличить время запуска до 600/900 секунд 3) Проверить температуру обратной воды на предмет перегрева при старте, возможно нужно выбрать метод запуска = 1 - этот метод поддерживает более высокие температуры при запуске 4) Проверить величину транспортного запаздывания по обратной воде и каналу, т.е. насколько быстро контроллер видит изменение температуры при ручном повороте регулирующего клапана. Если это запаздывание больше минуты - вам нужно найти проблему в гидравлике и/или механике ("перевёрнут" клапан или насос, засорён грязевик, смеситель слишком удалён от калорифера). Если запаздывание велико, то растянуть время запуска. Если не помогает, перейти на метод запуска = 2 и время запуска 600 секунд и выше Но, В целом, У вас не очень хорошие коэффициенты регулятора. Точнее совсем нехорошие. Как запускается вентустановка на заводских коэффициентах и времени запуска 300, 600 и 900 сек? Метод запуска при этом должен быть равен нулю. Заодно проверьте метод запуска 1 с теми же временами запуска. Напишите результаты проверки мне на адрес техподдержки, будем думать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 11.03.2016 в 13:37 |