Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH4

Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 03.06.2023, 02:25   #1
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Выходы на основе транзисторов

Здравствуйте.
Нужно подключить к SMH4 две светодиодной лампы 24в (индикация). На SMH4 присутствует 2 выходы на основе транзисторов. Я посмотрел схему в pdf и если честно, то нифига не понял.
Схема в пдф:



Но я вообще не понимаю как оно должно работать по данной схеме, я так понимаю что можно лампу подключить вот так:

Изображения
Тип файла: jpg xc.jpg (77.4 Кбайт, 70 просмотров)
Тип файла: jpg qwe1.jpg (26.0 Кбайт, 71 просмотров)
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2023, 13:07   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выходы на основе транзисторов

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
Но я вообще не понимаю как оно должно работать по данной схеме
Вполне рабочий вариант с внешним и питанием. Причем нагрузку и источник можно поменять местами. Тогда она больше станет похожа на Ваш вариант.

Цитата:
я так понимаю что можно лампу подключить вот так
Именно так при питании от источника контроллера.
Конечно если это не просто светодиоды.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:57.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024