Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH4

Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 05.10.2021, 14:38   #61
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Очередной, s/n 686120,
По кнопкам не попадает, калибровку не проходит.
Установлен в помещении, в шкафу.
Первое включение на объекте.
Учитывая режим предприятия, очередная головная боль с вносом/выносом/заменой...
Подскажите, на тримах подобные проблемы бывают?
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2021, 14:45   #62
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Очередной, s/n 686120,
По кнопкам не попадает, калибровку не проходит.
Установлен в помещении, в шкафу.
Первое включение на объекте.
Учитывая режим предприятия, очередная головная боль с вносом/выносом/заменой...
Подскажите, на тримах подобные проблемы бывают?
В Тримах нет калибровки из-за другого принципа работы тача. Или вы о каких-то других "подобных" проблемах? Поставьте вопрос чётче, пожалуйста.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2021, 14:51   #63
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Проблемы с регулярно встречающимся однотипным браком. К сожалению, не всегда получается возить с собой запасной контролер
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2021, 15:08   #64
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Если надавить на область кнопок F3 F4, калибровка проходит?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2021, 15:22   #65
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Что значит "на область"?
В любом случае все эксперименты уже завтра.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2021, 16:00   #66
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

нажмите на пластик между дисплеем и кнопками F3-F4.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2021, 16:07   #67
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Проблемы с регулярно встречающимся однотипным браком. К сожалению, не всегда получается возить с собой запасной контролер
Нет регулярного однотипного брака. Даже если внимательно почитать эту ветку форума, здесь явно прослеживаются минимум две разнородные причины потери работоспособности тача.

А у вас явно что-то третье, т.к. контроллер свеженький.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2021, 18:09   #68
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нет регулярного однотипного брака. Даже если внимательно почитать эту ветку форума, здесь явно прослеживаются минимум две разнородные причины потери работоспособности тача.

А у вас явно что-то третье, т.к. контроллер свеженький.
а может и четвертое - контроллер то четвертый, за этот год.

Но мне как то от этого не легче.
Потому и пытаюсь статистику на счет трима собрать, с смн4 пора завязывать
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2021, 18:13   #69
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
а может и четвертое - контроллер то четвертый, за этот год.

Но мне как то от этого не легче.
Потому и пытаюсь статистику на счет трима собрать, с смн4 пора завязывать
У трима есть проблемы на дерьмовых объектах. Я специально использовал это слово. Тач ёмкостной, это накладывает ограничения в условиях сильных помех и некачественных электроконструкций.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2021, 18:20   #70
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
У трима есть проблемы на дерьмовых объектах. Я специально использовал это слово. Тач ёмкостной, это накладывает ограничения в условиях сильных помех и некачественных электроконструкций.
Понятно, спасибо, буду пробовать.
Если на обьекте емкостной тач телефона работает нормально - это может служить примерным ориентиром уровня помех?
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2021, 20:06   #71
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Понятно, спасибо, буду пробовать.
Если на обьекте емкостной тач телефона работает нормально - это может служить примерным ориентиром уровня помех?
Нет, не может - у телефона автономное питание. Как показатель - тот же телефон, только воткнутый в фазу через китайскую зарядку подерьмовее, где развязка выполнена на конденсаторах, а не оптически. Т.е. рублей за 50-100.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2021, 21:10   #72
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

телефон, хоть и китайский, жалко)
Воткнутый на подзарядку в USB контроллера - такой вариант сойдет?)

з.ы. А реально подключить допустим беспроводную мышь в юсб контроллера, чтобы ей заменить тач?
Если нет, то можно такую хотелку в лоджик добавить? )
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2021, 01:32   #73
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
телефон, хоть и китайский, жалко)
Воткнутый на подзарядку в USB контроллера - такой вариант сойдет?)
Не, не пойдёт. Все это дерьмо останется внутри контроллера. Если интересно, пройдитесь по ветке Трим5, я не раз расписывал проблемы их причины подробно.



Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
з.ы. А реально подключить допустим беспроводную мышь в юсб контроллера, чтобы ей заменить тач?
Если нет, то можно такую хотелку в лоджик добавить? )
Нереально. Поддержка мыши это не просто замена координат тача. Для windows-панелей типа симатик-тачей это ещё годится более-менее, т.к. там тач имитирует мышку, а не наоборот.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2021, 12:32   #74
1exan
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 136
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
нажмите на пластик между дисплеем и кнопками F3-F4.
При нажатии работает - при отпускании перестаёт. Это можно исправить на месте или только в ремонт?
1exan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2021, 12:46   #75
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Цитата:
Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
При нажатии работает - при отпускании перестаёт. Это можно исправить на месте или только в ремонт?
В ремонт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2022, 13:46   #76
oleg_u-k
Новичок
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

День добрый! S/N 626144 добавьте в копилку статистики. Проработал на объекте около 2-х месяцев. Температура выше +30 градусов в помещении не поднималась. Персонал клянется, что сильно в экран контролера не тыкали. До этого лежал на складе.
По VNC экран на нажатия реагирует.
Нажатие между F3 и F4 не помогает.
Буду отправлять на диагностику/ремонт.
oleg_u-k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2022, 16:46   #77
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Начал отказывать тач. Если нажать между кнопок F - оживает.
Что можно сделать самостоятельно?
Запасного нет, покупать новый не очень хочется. Можно ли купить отдельный модуль?

M/N SMH4 0011000; S/N 517774. 2 года в эксплуатации.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2022, 16:51   #78
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Начал отказывать тач. Если нажать между кнопок F - оживает.
Что можно сделать самостоятельно?
Запасного нет, покупать новый не очень хочется. Можно ли купить отдельный модуль?
https://segnetics.com/ru/time_frame


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2022, 15:33   #79
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Не нашел нигде может уже спрашивали.
На СМШ4 с нерабочим тачем возможно програмно сделать клаву как в пикселе?
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2022, 15:44   #80
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
Не нашел нигде может уже спрашивали.
На СМШ4 с нерабочим тачем возможно програмно сделать клаву как в пикселе?
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=5712


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2022, 13:54   #81
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Проверьте макрос косяк там походу есть.
в верхнем правом углу выводятся цифры только при нажатии вверх вниз ничего не происходит 0 висит. вправо переходит на следующий разряд там ноль но вверх вниз не реагирует


Добавлено через 2 минуты


проверял на вводе пароля ( настройки, параметры), в отладке видно нажатие вверх вниз только ноль висит без изменений в любом разряде из четырех

лоджик 3.34.0137, проект конструкторский любой

куда делись лоджики в папке 3.34 на сайте? она пуста

Последний раз редактировалось alex, 04.06.2022 в 14:14
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2022, 17:20   #82
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

еще немного помудо...ся и понял что макрос как бы работает только не показывает циферки в правом верхнем углу при смене стрелками вверх вниз, но если в уме считать то все нормально вводит.
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2022, 01:28   #83
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
еще немного помудо...ся и понял что макрос как бы работает только не показывает циферки в правом верхнем углу при смене стрелками вверх вниз, но если в уме считать то все нормально вводит.
Макрос писался изначально под 2G на выпуск взрывозащищённого оборудования. На smh4 я его ни разу не запускал даже.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2022, 20:07   #84
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Проверьте пожалуйста на смш4 и поправьте вывод.
Ваш макрос закрыт для редактирования простым форумчанам
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2022, 20:46   #85
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
Проверьте пожалуйста на смш4 и поправьте вывод.
Ваш макрос закрыт для редактирования простым форумчанам
Этот макрос я пару раз уже выкладывал и его примерял как минимум LordN. Кстати.

Я проверю завтра, но вы уверены что просто не стираете на экране вывод от макроса?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2022, 20:56   #86
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

завтра попробую на другом компе
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2022, 11:33   #87
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
завтра попробую на другом компе
Да, дело в SMH4, он некорректно работает с недокументированными возможностями вывода на экран... Ну ничего, зато у него нет проблем со скоростью работы и то, ради чего на 2G приходилось извращаться, SMH4 выполнит в лоб. Сейчас сделаю отдельную версию.


PS. Готово.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 06.06.2022 в 11:54
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2022, 13:03   #88
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Благодарю!
Попробую
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2022, 14:14   #89
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, дело в SMH4, он некорректно работает с недокументированными возможностями вывода на экран... Ну ничего, зато у него нет проблем со скоростью работы и то, ради чего на 2G приходилось извращаться, SMH4 выполнит в лоб. Сейчас сделаю отдельную версию.


PS. Готово.
v1 - для "старых" плк.
v2 - для линукс-плк?


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2022, 14:24   #90
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
v1 - для "старых" плк.
v2 - для линукс-плк?
v2 работает и на старых. Просто кушает чуть больше памяти. Разница получилась не принципиальной.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе