У меня на smh4 первый ком занят фмркой, я думаю повесить на второй ком датчики ПВТ10 и на самом деле, туда же надо повесить и контролер пр100 (от смежной системы). Но, ком 2 работает в режиме слейв, а я так никогда не делал и железа под рукой нет, кроме смш4, я вот и думаю, а будет ли оно вообще работать и имеет ли смысл перенести, на ком 2 фмрку, а на ком 1 повесить оборудование.
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2023, 17:37   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 com2 и подключение к нему нескольких датчиков ПВТ10

Для начала COM2 это RS232. И какой у вас SMH4?
Можно вообще все повесить на COM1


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 27.10.2023, 18:05   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 com2 и подключение к нему нескольких датчиков ПВТ10

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Можно вообще все повесить на COM1
Я бы еще топологию сети попросил, чтобы понять кто кого и как хочет опрашивать.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 27.10.2023, 18:41   #4
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 com2 и подключение к нему нескольких датчиков ПВТ10

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Я бы еще топологию сети попросил, чтобы понять кто кого и как хочет опрашивать.
Не я проектировал, мне по факту делать надо, и там все переделывать пришлось. По этому топологии как таковой нет, все чисто по месту согласовывать приходится, благо там не так много устройств на 485.
Блин, не знаю почему, мне казалось что ком 2 тоже 485, проверил в доках и да, 232.

Ну тогда и вопрос отпадает, все садить на ком 1 и подгонять скорости, либо моксу юзать. На кройняк, есть еще свободный смш4, его заюзать, если будут траблы с согласованием.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Для начала COM2 это RS232. И какой у вас SMH4?
Можно вообще все повесить на COM1
Да, спасибо, проверил в доках, я попутал, реально думал что ком 2 тоже 485. Буду вешать на ком 1.

Последний раз редактировалось nick86, 27.10.2023 в 19:00
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2023, 19:26   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 com2 и подключение к нему нескольких датчиков ПВТ10

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
все садить на ком 1 и подгонять скорости, либо моксу юзать
Зачем подгонять скорости? У каждого слейва могут быть свои параметры порта

Цитата:
есть еще свободный смш4
Какие у Вас четверочки? Если 1011 то FMR лучше на шину на COM3


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2023, 23:42   #6
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 com2 и подключение к нему нескольких датчиков ПВТ10

В общем повесил ПВТ10 на COM1 и датчика не видно. Через OWEN Configurator настраивал, в SMH4 тоже настроил порт. Отключил все от порта СОМ1, оставил ПВТ10, все равно датчика не видно.
Изображения
Тип файла: png dsxfgdfdf.png (98.8 Кбайт, 42 просмотров)
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2023, 11:23   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 com2 и подключение к нему нескольких датчиков ПВТ10

Приложите ваш проект SMlogix. И почему вы поставили таймаут 200?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2023, 13:30   #8
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 com2 и подключение к нему нескольких датчиков ПВТ10

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Приложите ваш проект SMlogix. И почему вы поставили таймаут 200?
Я пробовал разные параметры. И пробовал типы переменных менять. Пробовал играться с резистором 120 Ом, не помогло. Настройки по разному менял, скорость, стоп биты и тд, SMH4 просто не видит датчик и все, другие устройства по этому порту работают, датчики пробовал несколько штук, да и через конвертор рс485 их видно в программе OWEN Configurator. Думал попробовать подтянуть рс485 к питанию, но не стал.

Тестовую программу приложил, но я с настройками, как и писал, пробовал разные комбинации и с типами переменных тоже.
Вложения
Тип файла: psl ПВТ10.psl (899.9 Кбайт, 31 просмотров)
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2023, 13:50   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 com2 и подключение к нему нескольких датчиков ПВТ10

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
Я пробовал разные параметры.
RTFM?
Screenshot 2023-12-07 at 12-45-15 РЭ_ПВТ10 - re_pvt10.pdf.png


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 07.12.2023, 13:50   #10
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 com2 и подключение к нему нескольких датчиков ПВТ10

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
Я пробовал разные параметры. И пробовал типы переменных менять. Пробовал играться с резистором 120 Ом, не помогло. Настройки по разному менял, скорость, стоп биты и тд, SMH4 просто не видит датчик и все, другие устройства по этому порту работают, датчики пробовал несколько штук, да и через конвертор рс485 их видно в программе OWEN Configurator. Думал попробовать подтянуть рс485 к питанию, но не стал.

Тестовую программу приложил, но я с настройками, как и писал, пробовал разные комбинации и с типами переменных тоже.
третья функция - это R(out)
поменяйте в карте и все будет работать. и период опроса зачем такой быстрый?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2023, 13:50   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 com2 и подключение к нему нескольких датчиков ПВТ10

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
Я пробовал разные параметры. И пробовал типы переменных менять. Пробовал играться с резистором 120 Ом, не помогло. Настройки по разному менял, скорость, стоп биты и тд, SMH4 просто не видит датчик и все, другие устройства по этому порту работают, датчики пробовал несколько штук, да и через конвертор рс485 их видно в программе OWEN Configurator. Думал попробовать подтянуть рс485 к питанию, но не стал.

Тестовую программу приложил, но я с настройками, как и писал, пробовал разные комбинации и с типами переменных тоже.
А лектусом пробовали опросить ваш датчик?


Добавлено через 20 секунд


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Опоздал), но добавлю https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...odbus_vars.htm


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 07.12.2023, 14:06   #12
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 com2 и подключение к нему нескольких датчиков ПВТ10

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А лектусом пробовали опросить ваш датчик?

Добавлено через 20 секунд

Опоздал), но добавлю https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...odbus_vars.htm
Я пробовал менять на R(out), по нулям. Может у кого был опыт работ с этими датчиками, просто тот же мультиметр dekraft mt-96d на этом же порту работает, причем две штуки вместе с фмр. Я просто уже фиг знает что пробовать.
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2023, 14:12   #13
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 com2 и подключение к нему нескольких датчиков ПВТ10

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Опоздал), но добавлю https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...odbus_vars.htm
справедливости ради, этот раздел справки - полно г-но.
попробуй новичок разберись с одного-двух-трех раз...


нет чтобы сделать нормальную табличку где-то отдельно
типа
Код:
имя    |  тип    | чтение | запись | групповая запись 
R(out) | holding | 0x03   | 0x06   | 0x10
справка - это прежде всего справочник, а не литература для ежедневного вдумчивого чтения и осмысления прочитанного
сунул в него нос - ага, вот оно, и пошел дальше пиво пить
это прежде всего в ваших же интересах - возможно будет меньше тупых ошибок и таких же тупых вопросов от умных клиентов


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 07.12.2023, 14:14   #14
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 com2 и подключение к нему нескольких датчиков ПВТ10

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
справедливости ради, этот раздел справки - полно г-но.
попробуй новичок разберись с одного-двух-трех раз...


нет чтобы сделать нормальную табличку где-то отдельно
типа
Код:
имя    |  тип    | чтение | запись | групповая запись 
R(out) | holding | 0x03   | 0x06   | 0x10
справка - это прежде всего справочник, а литература для ежедневного чтения
В общем, все правильно, надо было на R(out) поменять, просто я совсем этими экспериментами, махнул порт на датчике, а в проекте был тот порт с тем что тестировал изначально.
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2023, 14:16   #15
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 com2 и подключение к нему нескольких датчиков ПВТ10

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
Я пробовал менять на R(out), по нулям.
Колесо пинал, капот открывал. А потратить 10 минут на анализ обмена подключив сниффер видимо не судьба.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2023, 14:17   #16
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 com2 и подключение к нему нескольких датчиков ПВТ10

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Колесо пинал, капот открывал. А потратить 10 минут на анализ обмена подключив сниффер видимо не судьба.
Я же написал уже - В общем, все правильно, надо было на R(out) поменять, просто я совсем этими экспериментами, махнул порт на датчике, а в проекте был тот порт с тем что тестировал изначально.
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2023, 14:22   #17
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 com2 и подключение к нему нескольких датчиков ПВТ10

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
Я же написал уже - В общем, все правильно, надо было на R(out) поменять,
Вы проблему решали методом тыка и долго.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2023, 14:47   #18
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 com2 и подключение к нему нескольких датчиков ПВТ10

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Вы проблему решали методом тыка и долго.
Можете писать все что угодно, я не боюсь выглядеть дураком, не горделивый (в отличие от некоторых), поэтому и задаю вопросы, пускай даже для кого то они будут глупыми, вопрос решен, ну и хорошо, а это главное.
Тем более, не так уж и долго, вчера вечером проблема под конец дня появилась, сегодня днем она будет решена, тем более, там по мимо этого что было делать, так что для заказчика, это в общем то вообще не долго, с учетом всех остальных задач, так что все субъективно, и не смотря на вашу токсичность, спасибо я вам все же поставил, так как если бы не вы, я бы не полез перепроверить в овен конфигуратор, перепроверить параметры на датчике и обнаружил что сменил порт, на другой.
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2023, 14:59   #19
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 com2 и подключение к нему нескольких датчиков ПВТ10

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
Можете писать все что угодно, я не боюсь выглядеть дураком, не горделивый (в отличие от некоторых)
Да вроде дураком никого и не называл.
У меня привычка многолетняя - нет обмена смотри что делается на шине.
Гадание не лучший способ.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:55.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024