Не отображается температура больше 99,9 градусов. Функциональный блок отображающий все это на экране защищен от изменений.
saprygin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 16:21   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не отображается температура больше 99,9 градусов

Цитата:
Сообщение от saprygin Посмотреть сообщение
Не отображается температура больше 99,9 градусов. Функциональный блок отображающий все это на экране защищен от изменений.
Да, это так.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 13:58   #3
saprygin
Новичок
 
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 15
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не отображается температура больше 99,9 градусов

Жалко, а то у нас паровое отопление ниже 110 не бывает (
saprygin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 14:22   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не отображается температура больше 99,9 градусов

Цитата:
Сообщение от saprygin Посмотреть сообщение
Жалко, а то у нас паровое отопление ниже 110 не бывает (
Вы можете вывести любую температуру. Делается это блоками вывода на экран.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:54.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024