HUAWEI E150, HUAWEI E352 (решено)
Цитата:
Последний раз редактировалось Arsie, 16.10.2012 в 14:54 |
|
26.09.2012, 14:26 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConnect - обсуждение
Нужно чтобы модем определялся как USB Serial Port и причем таких портов было больше одного Современные модемы содержат внутри несколько виртуальных ком-портов. Один для передачи данных, второй для смс-ок и т.д.
Для проверки модема на предмет использования в 2Gi, подключите его к контроллеру, зайдите на контроллер по ssh и выполните команду: # cat /proc/bus/usb/devices Ответ команды запостите, посмотрим. Последний раз редактировалось Arsie, 16.10.2012 в 14:54 |
26.09.2012, 18:52 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConnect - обсуждение
Цитата:
При подключении HUAWEI E352 к контроллеру в Системном меню>Конфигурация>Параметры модема появляется "Модем не обнаружен.", в SMConfig>Модем>Модем не подключен. Команду "# cat /proc/bus/usb/devices" выполнил для обоих модемов (HUAWEI E150, HUAWEI E352), ответы прикрепил к сообщению. Если возможно, помогите, пожалуйста, мне их подружить с 2Gi. Других модемов в наличии нет. Последний раз редактировалось Arsie, 16.10.2012 в 14:56 |
|
27.09.2012, 10:06 | #4 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConnect - обсуждение
Цитата:
Цитата:
Установите свежий SMLogix и обновите ядро SMH-2Gi: Ctrl+D, Обновить ядро, закладка Logix, указать IP адрес контроллера, выбрать deb пакет, потом кнопка Загрузить ПО. Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2013 в 16:52 |
||
27.09.2012, 17:56 | #5 |
Новичок
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConnect - обсуждение
Спасибо, Den. Судя по всему работает!