Старый 17.01.2024, 08:14   #1
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 747
Благодарил(а): 23 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Контроллер для ИТП

Я тут вдруг заметил, что по факту вариантов для ИТП у Сегнетикс практически не осталось выходит?
Единственно SMH4 + FMR = 63р. примерно. А если ИТП небольшой, коттеджный, то дороговато использовать выйдет. И как быть? Вариант с Матриксом всем был бы хорош, но Конструктор его не поддерживает , а самому городить софт = время. И вот я в раздумьях...
starmos сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2024, 11:45   #2
getzgt
Member
 
Аватара для getzgt
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Кемерово
Сообщения: 54
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Я тут вдруг заметил, что по факту вариантов для ИТП у Сегнетикс практически не осталось выходит?
Единственно SMH4 + FMR = 63р. примерно. А если ИТП небольшой, коттеджный, то дороговато использовать выйдет. И как быть? Вариант с Матриксом всем был бы хорош, но Конструктор его не поддерживает , а самому городить софт = время. И вот я в раздумьях...
Пиксель + МРЛ))) из блоков конструктора собрать то что нужно - СО+СО, СО+ГВС, ГВС+ГВС
getzgt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2024, 12:08   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от getzgt Посмотреть сообщение
Пиксель + МРЛ))) из блоков конструктора собрать то что нужно - СО+СО, СО+ГВС, ГВС+ГВС
Человек спрашивает о готовом решении. Так-то понятно, что Матрикс+МРЛ протянет контуров 10 вообще как два пальца об асфальт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2024, 13:45   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Вариант с Матриксом всем был бы хорош, но Конструктор его не поддерживает , а самому городить софт = время. И вот я в раздумьях...
Вот и мне лень заброшенный доделывать. Надобности в нем больше нет.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2024, 14:55   #5
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 747
Благодарил(а): 23 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Вот и мне лень заброшенный доделывать. Надобности в нем больше нет.
У меня тоже есть заброшенный проект ИТП на Pixel, но сейчас ситуация усугубляется еще и тем, что клиент хочет "управлять со смартфона", а с этим у Сегнетикса вообще все плохо "из коробки". Но если бы были разумные варианты с контроллерами, то уж управление я бы приделал какое-нибудь. Все же хотелось бы нормальный контроллер...
Вот не могу не сказать опять - мне кажется Сегнетиксу бы подумать и что-то сделать на тему ИТП, а они опять SMH5 выпускают...
starmos сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2024, 15:04   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
У меня тоже есть заброшенный проект ИТП
У меня заброшенный конструктор для Матрикса.

Один проектик ТЭ-ГВС даже работает где-то. Надобность отпала. Зарезали Сегнетиксы как класс.

Цитата:
кажется Сегнетиксу бы подумать и что-то сделать на тему ИТП
Не будет - отдано Данфоссу (Ридану)


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2024, 15:05   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
У меня тоже есть заброшенный проект ИТП на Pixel, но сейчас ситуация усугубляется еще и тем, что клиент хочет "управлять со смартфона"
А чем можно со смартфона управлять в ИТП?

Не говоря уже о том, что Pixel прекрасно управляется по интернету - есть и примеры в серийной продукции наших клиентов и я сам это делал дома. Но Pixel, конечно, реально уже устарел с этой точки зрения.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2024, 15:14   #8
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 747
Благодарил(а): 23 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А чем можно со смартфона управлять в ИТП?

Не говоря уже о том, что Pixel прекрасно управляется по интернету - есть и примеры в серийной продукции наших клиентов и я сам это делал дома. Но Pixel, конечно, реально уже устарел с этой точки зрения.
Pixel мне еще доделывать надо и испытывать. И да - все это управление через смартфон надоедает уже на 3-й день. Я вообще считаю что максимум что нужно, это управление по SMS в том случае, если у тебя редкопосещаемая дача - SMS позволит раскочегарить отопление, даже при плохой связи. Но клиенты хотят "управлять со смартфона".
starmos сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2024, 15:25   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Но клиенты хотят "управлять со смартфона".
Оно же круто! VNC и пусть себе рулит.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2024, 15:55   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Оно же круто! VNC и пусть себе рулит.
Pixel же. Какое там VNC.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2024, 16:12   #11
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 747
Благодарил(а): 23 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Pixel же. Какое там VNC.
К слову, странно на самом деле до сих пор производить эти устройства (Pixel и SMH2010). Они же устарели уже морально, а цена их отнюдь не самая маленькая. Хоть бы процессор им поменяли что ли, на какой-нибудь современный, наверняка есть более современные микросхемы, с большим объемом памяти / быстродействием. Не сложно переразвести плату в локальном месте, я подобным регулярно нанимаюсь у нас. Снялись бы "узкие места" и приборы пожили бы еще, уже с большим смыслом. Я конечно в бизнесе не понимаю честно, но я и стратегии развития никакой у Сегнетикс не могу уловить. Мне кажется раньше было понятнее, но с появлением Трим что-то сломалось в планировании. Ближе к людям были раньше.
starmos сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2024, 16:24   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Pixel же. Какое там VNC.
Ну началось с Матрикса.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2024, 16:26   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
К слову, странно на самом деле до сих пор производить эти устройства (Pixel и SMH2010). Они же устарели уже морально, а цена их отнюдь не самая маленькая. Хоть бы процессор им поменяли что ли, на какой-нибудь современный
Pixel с современным процессором называется Matrix.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2024, 16:33   #14
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
странно на самом деле до сих пор производить эти устройства (Pixel и SMH2010). Они же устарели уже морально
Надежные, дубовые и привычные.

Цитата:
Хоть бы процессор им поменяли что ли, на какой-нибудь современный, наверняка есть более современные микросхемы, с большим объемом памяти / быстродействием.
Ну написано под Атмеги а они дальше развиваться не будут новым хозяином.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2024, 17:12   #15
mihanic
Member
 
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 50
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
У меня заброшенный конструктор для Матрикса.

Один проектик ТЭ-ГВС даже работает где-то.
Да, у меня Ваш проектик работает уже пол года безо всяких проблем. Спасибо еще раз за это.

Вы бы кстати выложили хотя бы то что есть - уже бы многим жизнь облегчили. В принципе там СО и ГВС - закрывает большинство проектов ИТП.
Кому надо легко прикрутят к нему любую скаду с выводом на телефон или VNC.
mihanic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2024, 19:16   #16
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А чем можно со смартфона управлять в ИТП?
Ваше бы мнение нашим Заказчикам, то тогда все хорошо было бы.

Вот мой Заказчик тоже "попросил" управление ИТП.
Сошлись пока на минимуме:
1. Изменение "комнатной" температуры
2. Останов/запуск контура в работу
3. Открыть/закрыть клапан в ручном режиме.

от остального вроде смог отбиться.

Матрикс - классный прибор для ИТП.
Уложил в него два контура на выбор и/или насосную станцию на 4 насоса, и без всяких расширений.
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 04:04   #17
getzgt
Member
 
Аватара для getzgt
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Кемерово
Сообщения: 54
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
У меня заброшенный конструктор для Матрикса.

Один проектик ТЭ-ГВС даже работает где-то. Надобность отпала. Зарезали Сегнетиксы как класс.

Не будет - отдано Данфоссу (Ридану)
Ecl 4?)))
getzgt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 09:25   #18
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А чем можно со смартфона управлять в ИТП?

Не говоря уже о том, что Pixel прекрасно управляется по интернету - есть и примеры в серийной продукции наших клиентов и я сам это делал дома. Но Pixel, конечно, реально уже устарел с этой точки зрения.
У меня есть заказчик (управляющая компания). Они требуют в щитах ИТП ставить контроллеры Zont. Основная причина - доступ через интернет "из коробки". Прям в комплекте идет симм-карта. У них есть определеные недостатки, из-за которых приходится допиливать конфигурации контроллера, но есть и много плюсов.
Так вот они радуются этому управлению уже больше года.
Чем пользуются:
- Регулярно смотрят графики температуры. Особенно если позвонили жильцы и пожаловались на температуру отопления или горячей воды.
- Получают смс сообщения об авариях и выходе температуры за пределы. Опять же опертивно посылают сантехника и сразу ему сообщают что смотреть а также оперативно отслеживают результаты его работы.

В итоге меньше бегают "ногами" по подвалам зданий раскиданных по городу. Даже элементарно - регулярные обходы делать не надо. Просмотрел в телефоне основные параметры тепловых узлов и утром начальнику доложил о том, что все в порядке.

А Вы спрашиваете зачем? Но у вас теперь и матрикса со встроенным модемом нет...

PS для информации. Вот буквально вчера мне два моих заказчика заказали щиты автоматизации для вентиляции и ЖК-панели управления для них (один на 10 установок, другой на 3) к которым будут делать доступ через интернет. А у вас и предложить нечего (альтернативы организации доступа к контроллерам через интернет наиболее удобного. Телеграм-бота я им предлагал, выбрали более дорогой но понятный вариант с ЖК-панелями). Адекватный веб-сервер их тоже бы устроил, но у вас готовых решений нет.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 09:46   #19
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

а чем vnc в качестве веб-управления и веб-пду не устраивает?
моим клиентам нравится
а добавил еще веб-страничку с кнопками от ATS, так и вообще хорошо.
роутер кинетик, на нем сделал доменное имя для той странички и даже опенвпн не нужен


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 09:47   #20
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а чем vnc в качестве веб-управления и веб-пду не устраивает?
моим клиентам нравится
На один контроллер может и устроило бы. Я такой вариант предлагал. Но вот у одного заказчика на одном и том же объекте 3 щита, у другого 10. Это им придется потом переключаться между разными IP адресами/портами. Оба выбрали более дорогой вариант но с одной панелью, на которую можно заходить не меняя IP адреса. Можно было бы предложить TRIM как общий пульт и на него VNC. Но их больше нет.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 09:52   #21
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
На один контроллер может и устроило бы. Я такой вариант предлагал. Но вот у одного заказчика на одном и том же объекте 3 щита, у другого 10. Это им придется потом переключаться между разными IP адресами/портами. Оба выбрали более дорогой вариант но с одной панелью, на которую можно заходить не меняя IP адреса.
а сделать три-десять экранов на плк и вывести на них морды остальных нельзя?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 09:54   #22
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а сделать три-десять экранов на плк и вывести на них морды остальных нельзя?
На каком ПЛК? Взять типа SMH4|матрикс и им опрашивать другие системы и прикрутить VNC? Если так то тут такие аргументы против:
1. Контроллер это все-же не панель. Меньше экран, меньше возможностей отображения. Низкая степень готовности продукта.
2. Из 1 следует что трудоемкость выше, качество итогового продукта хуже.
3. И получается что итоговая цена может быть даже выше, чем если я использую панель.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 10:02   #23
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
На каком ПЛК? Взять типа SMH4|матрикс и им опрашивать другие системы и прикрутить VNC?
ну например так.
а если хотя бы одна система на таком плк сделана - то прям на ней пду и сделать
все же от задачи зависит
одно дело иметь возможность управления
и совсем другое - организовать оперативный контроль и управление для дяди Васи около дивана


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 10:40   #24
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ну например так.
а если хотя бы одна система на таком плк сделана - то прям на ней пду и сделать
все же от задачи зависит
одно дело иметь возможность управления
и совсем другое - организовать оперативный контроль и управление для дяди Васи около дивана
Так а если такую приточку обесточил - все ПДУ нет.
И еще один вопрос возникает. Если использовать VNC с компьютера то тут проблем нет. А если с телефона - как нажать F1 чтобы в меню зайти? Ну мб я "с ходу" не нашел - не знаю....
Нескольких заказчиков устроил телеграм-бот. Но там вопрос в том что у них и одна система всего лишь...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 11:27   #25
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
А если с телефона - как нажать F1 чтобы в меню зайти? Ну мб я "с ходу" не нашел - не знаю....
Там вызвать клавиатуру можно.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 11:29   #26
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Ваше бы мнение нашим Заказчикам, то тогда все хорошо было бы.
Это не мнение, это вопрос. То, что вы перечислили - костыли, закрывающие страхи клиента от общения с прошлой автоматикой. Особенно управление клапаном в ручном режиме.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 11:30   #27
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Там вызвать клавиатуру можно.
Точно, нашел. Видимо "не по глазам" было. Спасибо.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 11:31   #28
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
У меня есть заказчик (управляющая компания). Они требуют в щитах ИТП ставить контроллеры Zont. Основная причина - доступ через интернет "из коробки". Прям в комплекте идет симм-карта. У них есть определеные недостатки, из-за которых приходится допиливать конфигурации контроллера, но есть и много плюсов.
Так вот они радуются этому управлению уже больше года.
Чем пользуются:
- Регулярно смотрят графики температуры. Особенно если позвонили жильцы и пожаловались на температуру отопления или горячей воды.
- Получают смс сообщения об авариях и выходе температуры за пределы. Опять же опертивно посылают сантехника и сразу ему сообщают что смотреть а также оперативно отслеживают результаты его работы.
Тут вопросов нет, для коммунальщиков модем или телеграм-бот реально жизненно необходим как раз ровно для описанных вами задач.

Скачивалка отчётов вообще вещь незаменимая - глазами смотреть можно что угодно, а вот табличка в экселе с пошаговыми отметками значений датчиков на годы назад, весомый аргумент для общения с жильцами.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 11:36   #29
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Тут вопросов нет, для коммунальщиков модем или телеграм-бот реально жизненно необходим как раз ровно для описанных вами задач.

Скачивалка отчётов вообще вещь незаменимая - глазами смотреть можно что угодно, а вот табличка в экселе с пошаговыми отметками значений датчиков на годы назад, весомый аргумент для общения с жильцами.
Ну вот и ответ - зачем для ИТП удаленный доступ к контроллеру. Если zont допилят несколько своих касяков - мы все ИТП в городе будем на них собирать.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 11:39   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Ну вот и ответ - зачем для ИТП удаленный доступ к контроллеру. Если zont допилят несколько своих касяков - мы все ИТП в городе будем на них собирать.
Вы не слышите, что я вам говорю. Для УК не доступ нужен удалённый, а способ получения статистики работы (в том числе и удалённый). Это не одно и то же.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:07.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024