при попытке установки соединения master-slave через интернет, для пикселя через модуль LAN, а у трима LAN-2,, происходит ошибка загрузки IP pixel (192.168.100.108) ModBus(6)
Ip trim (192.168.100.109) Modbus(1)
HEEELP!!!
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  err.jpg
Просмотров: 79
Размер:  54.6 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Ip pixel.jpg
Просмотров: 74
Размер:  140.5 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Ip trim5.jpg
Просмотров: 75
Размер:  36.3 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Параметры сети.jpg
Просмотров: 65
Размер:  62.9 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Параметры Slave .jpg
Просмотров: 49
Размер:  43.0 Кбайт  

sedlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 13:47   #2
Gromov
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Gromov
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 1 359
По умолчанию Ответ: Связь Trim 5(3012-65-0) И п pixel12xx(Ошибка)

Оба проекта прикрепите. И что значит "через интернет" ? с такими айпишниками через интернет ничего не соединиться. Это через локальную сеть, наверное?


__________________
Во всём виноваты менеджеры. (С) Эрнесто Че Гевара
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 15:12   #3
sedlo
Новичок
 
Регистрация: May 2017
Сообщения: 5
По умолчанию Ответ: Связь Trim 5(3012-65-0) И п pixel12xx(Ошибка)

Да все верно, через локальную сеть
Вложения
Тип файла: psl Pixel.psl (89.7 Кбайт, 24 просмотров)
Тип файла: psl Trim.psl (322.0 Кбайт, 23 просмотров)
sedlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 17:56   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 9 269
По умолчанию Ответ: Связь Trim 5(3012-65-0) И п pixel12xx(Ошибка)

Цитата:
Сообщение от sedlo Посмотреть сообщение
Да все верно, через локальную сеть
Какая модель Пикселя?


__________________
Добро всегда побеждает добро. Кто добрый - тот и добро.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 19:33   #5
sedlo
Новичок
 
Регистрация: May 2017
Сообщения: 5
По умолчанию Ответ: Связь Trim 5(3012-65-0) И п pixel12xx(Ошибка)

1211-02-0
sedlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 20:10   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 736
По умолчанию Ответ: Связь Trim 5(3012-65-0) И п pixel12xx(Ошибка)

Цитата:
Сообщение от sedlo Посмотреть сообщение
Да все верно, через локальную сеть
В файликах полная каша с IP и адресами Modbus, на картинках иначе.

У пикселя IP 192.168.10.108 и modbus адрес 6.
Трим имеет IP 192.168.100.109 и собственный modbus адрес 1,
А в слейвах у него прописан IP 192.168.100.108 с modbus адресом 1.

С адресами переменных тоже проблемы.
И как Вы хотите это подружить?

Если сетка везде прописана 192.168.100.0/24, то поставьте модбас адрес 6 для слейва Трим

Последний раз редактировалось ATS, 18.05.2017 в 20:21
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 21:42   #7
sedlo
Новичок
 
Регистрация: May 2017
Сообщения: 5
По умолчанию Ответ: Связь Trim 5(3012-65-0) И п pixel12xx(Ошибка)

Прошу прощения за предоставленную кашу, нужно было проверить, программа менялась уже позднее, сделанных картинок. В результате с экспериментами с IP и Modbus адресами и неоднократных сохранений и не сохранений программы получилась каша
Вот так программа выглядела на момент ошибки
Вложения
Тип файла: psl Trim.psl (327.5 Кбайт, 16 просмотров)
Тип файла: psl Pixel.psl (89.7 Кбайт, 12 просмотров)
sedlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2017, 10:51   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 9 269
По умолчанию Ответ: Связь Trim 5(3012-65-0) И п pixel12xx(Ошибка)

Цитата:
Сообщение от sedlo Посмотреть сообщение
1211-02-0
Обновите ядро Пикселя "с форматированием" вот этой прошивкой.

Если контроллер умрёт от этой процедуры, то обновите Пиксель "с форматированием" стандартным ядром, а потом без форматирования накатите приложенным к сообщению.
Вложения
Тип файла: rar pixel128fixed.rar (59.0 Кбайт, 10 просмотров)


__________________
Добро всегда побеждает добро. Кто добрый - тот и добро.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2017, 09:05   #9
sedlo
Новичок
 
Регистрация: May 2017
Сообщения: 5
По умолчанию Ответ: Связь Trim 5(3012-65-0) И п pixel12xx(Ошибка)

Спасибо большое!!! после обновления ядра все получилось) и все заработало)
sedlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 18:43   #10
taghaer
Новичок
 
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 3
По умолчанию Ответ: Связь Trim 5(3012-65-0) И п pixel12xx (решено)

Здравствуйте!
В проекте 5 приточек с комплектными шкафами управления на базе Pixel2511 без сетевого модуля.

Возможно ли выполнить, обмен данными по ModBus RTU между контроллерами и панелью
Trim 5 (master) которая будет в качестве панели дистанционного управления?

Последний раз редактировалось taghaer, 12.09.2017 в 19:12
taghaer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 18:56   #11
Gromov
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Gromov
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 1 359
По умолчанию Ответ: Связь Trim 5(3012-65-0) И п pixel12xx (решено)

Цитата:
Сообщение от taghaer Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
В проекте 5 приточек с комплектными шкафами управления на базе Pixel2511 без сетевого модуля.

Возможно ли выполнить, обмен данными по ModBus RTU с
Trim 5 (master) который будет в качестве панели дистанционного управления?
Здравствуйте.
Вам, возможно, поможет этот проект. Там уже всё готово. и дистанционное управление и modbus. Остаётся только подключить провода и задать правильные параметры порта (прямо из панели).

Всё это будет работать, если Pixel работают под управлением программ, созданных в SMConstructor.


__________________
Во всём виноваты менеджеры. (С) Эрнесто Че Гевара
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 10:39   #12
taghaer
Новичок
 
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 3
По умолчанию Ответ: Связь Trim 5(3012-65-0) И п pixel12xx (решено)

Gromov, Спасибо!
taghaer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 11:30   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 9 269
По умолчанию Ответ: Связь Trim 5(3012-65-0) И п pixel12xx (решено)

Цитата:
Сообщение от taghaer Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
В проекте 5 приточек с комплектными шкафами управления на базе Pixel2511 без сетевого модуля.

Возможно ли выполнить, обмен данными по ModBus RTU между контроллерами и панелью
Trim 5 (master) которая будет в качестве панели дистанционного управления?
Конечно же нельзя! Мы годы потратили на разработку того, что никогда не будет работать и Трим выпустили исключительно для того, чтобы сфоткать его на выставке и выкинуть на помойку!


PS. Шутка) Но очень странно читать такие вопросы, как ваш.


__________________
Добро всегда побеждает добро. Кто добрый - тот и добро.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 10:54   #14
taghaer
Новичок
 
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 3
По умолчанию Ответ: Связь Trim 5(3012-65-0) И п pixel12xx (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Конечно же нельзя! Мы годы потратили на разработку того, что никогда не будет работать и Трим выпустили исключительно для того, чтобы сфоткать его на выставке и выкинуть на помойку!


PS. Шутка) Но очень странно читать такие вопросы, как ваш.
Мир велик и странностей в нем много...
Вот и посмотрим на практике.
За быструю обратную связь - респект!
taghaer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 12:06   #15
Gromov
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Gromov
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 1 359
По умолчанию Ответ: Связь Trim 5(3012-65-0) И п pixel12xx (решено)

Пока практика показывает вот это.


__________________
Во всём виноваты менеджеры. (С) Эрнесто Че Гевара
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
TRIM and RS-485 (Решено) RusLan Связь с внешним миром 2 25.04.2016 18:10


Часовой пояс GMT +4, время: 12:00.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2016