По умолчанию Регистрация параметров на флэшку

Разработчики, вы могли бы создать макрос для 2Gi, позволяющий регистрировать аналоговые значения переменных типа int, real, (штук 10) через заданный период на флэшку, подключаемую в USB-порт контроллера? Что бы данные, записанные на флэшку в формате: дата/время/имя переменной/значение/, можно было открывать, например, в Exel.
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 18:46   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регистрация параметров на флэшку

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
Разработчики, вы могли бы создать макрос для 2Gi, позволяющий регистрировать аналоговые значения переменных типа int, real, (штук 10) через заданный период на флэшку, подключаемую в USB-порт контроллера? Что бы данные, записанные на флэшку в формате: дата/время/имя переменной/значение/, можно было открывать, например, в Exel.
Правильно это делается так: во внутреннюю память записывается отчёт, а потом перекидывается на флешку.

Не забывайте, что флешка - съёмный носитель "бытового" класса, соединённый с контроллером "бытовым" же интерфейсом. Пользовать в промышленных применениях нужно с осторожностью.

---------------

Пример записи отчёта: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2Gi/C/Examples/


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 18:55   #3
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 785
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регистрация параметров на флэшку

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
Разработчики, вы могли бы создать макрос для 2Gi, позволяющий регистрировать аналоговые значения переменных типа int, real, (штук 10) через заданный период на флэшку, подключаемую в USB-порт контроллера? Что бы данные, записанные на флэшку в формате: дата/время/имя переменной/значение/, можно было открывать, например, в Exel.
Если да то проблемно, но можно в СКАДЕ создать отчет в формате Exel.
А там добавить то что надо.


__________________
Саня

Последний раз редактировалось Ilya J., 20.12.2022 в 15:50 Причина: удалил вложения за ненужностью.
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 20:36   #4
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регистрация параметров на флэшку

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Правильно это делается так: во внутреннюю память записывается отчёт, а потом перекидывается на флешку.

Не забывайте, что флешка - съёмный носитель "бытового" класса, соединённый с контроллером "бытовым" же интерфейсом. Пользовать в промышленных применениях нужно с осторожностью.

---------------

Пример записи отчёта: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2Gi/C/Examples/
А чем запустить скрипт, содержащийся в примере?
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 16:03   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регистрация параметров на флэшку

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
А чем запустить скрипт, содержащийся в примере?
Какой именно скрипт?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2017, 07:36   #6
terrabit
Новичок
 
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 19
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регистрация параметров на флэшку

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Правильно это делается так: во внутреннюю память записывается отчёт, а потом перекидывается на флешку.

Не забывайте, что флешка - съёмный носитель "бытового" класса, соединённый с контроллером "бытовым" же интерфейсом. Пользовать в промышленных применениях нужно с осторожностью.

---------------

Пример записи отчёта: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2Gi/C/Examples/
А можно чуть подробнее расписать, как именно это работает? Смотрю в проект, лежащий по ссылке и не могу понять, откуда берется переменная и как она пишется на флешку
terrabit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2017, 10:33   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регистрация параметров на флэшку

Цитата:
Сообщение от terrabit Посмотреть сообщение
А можно чуть подробнее расписать, как именно это работает? Смотрю в проект, лежащий по ссылке и не могу понять, откуда берется переменная и как она пишется на флешку
Там же полный рабочий комплект. Всё везде видно, если с вы программированием не на "вы".

Помните, мы не оказываем услуги техподдержки и обучения программированию на Си/С++ и тонкой настройки Linux. Если вам что-то не понятно в этом примере, лучше доверьте эту работу программисту, знакомому с вопросом.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2017, 11:46   #8
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регистрация параметров на флэшку

Цитата:
Сообщение от terrabit Посмотреть сообщение
А можно чуть подробнее расписать, как именно это работает? Смотрю в проект, лежащий по ссылке и не могу понять, откуда берется переменная и как она пишется на флешку
подробнее в этих документах

http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2Gi/C/docs/
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 11:06   #9
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 571
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регистрация параметров на флэшку

"непрошаренным" программистам остается только мечтать
примерно о таком макросе:
Изображения
Тип файла: jpg хотелки.jpg (81.1 Кбайт, 146 просмотров)
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 11:42   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регистрация параметров на флэшку

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
"непрошаренным" программистам остается только мечтать
примерно о таком макросе:
На выходе получаем текстовый файл с непонятными числами?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 11:47   #11
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 571
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регистрация параметров на флэшку

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
На выходе получаем текстовый файл с непонятными числами?
на выходе получаем стандартную таблицу типа:
в принципе можно и текстовый файл
дата\время\А1\А2\А3\...\
дата\время\А1\А2\А3\...\
дата\время\А1\А2\А3\...\
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 11:48   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регистрация параметров на флэшку

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
на выходе получаем стандартную таблицу типа:
в принципе можно и текстовый файл
дата\время\А1\А2\А3\...\
дата\время\А1\А2\А3\...\
дата\время\А1\А2\А3\...\
Почему через обратный слеш? И что такое "стандартная таблица"? В моих глазах стандартная таблица выглядит несколько иначе.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 11:55   #13
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 571
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регистрация параметров на флэшку

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Почему через обратный слеш? И что такое "стандартная таблица"? В моих глазах стандартная таблица выглядит несколько иначе.
я не гордый, уговорили на прямой слэш и вашу стандартную таблицу
лишь бы было)
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 13:16   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регистрация параметров на флэшку

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
я не гордый, уговорили на прямой слэш и вашу стандартную таблицу
лишь бы было)
Хорошо, вас уговорил. Как поступить с остальными 6 миллиардами людей?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 14:00   #15
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 571
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регистрация параметров на флэшку

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Хорошо, вас уговорил. Как поступить с остальными 6 миллиардами людей?
не знаю.
но пользователи Segnetics не сильно разбирающиеся в языках программирования, отличных от FBD, были бы вам благодарны.
хотя да, понимаю, овчинка выделки не стоит, ведь нас гораздо меньше 6 миллиардов..
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 14:27   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регистрация параметров на флэшку

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
не знаю.
но пользователи Segnetics не сильно разбирающиеся в языках программирования, отличных от FBD, были бы вам благодарны.
хотя да, понимаю, овчинка выделки не стоит, ведь нас гораздо меньше 6 миллиардов..
Обидеться вижу, вы смогли. А продолжить конструктивно защищать свою позицию не получилось.

Я всего лишь поднял в форме "вопрос-ответ" главную проблему такого блока: вид выводимой информации. Для каждого отчёта есть свой формат, удобный именно на своём наборе данных.

Голый вывод непонятных чисел мало кого устроит, мы не раз устраивали опросы среди наших клиентов. Все хотят готовый инструмент, выдающий человеческий отчёт и всенепременно либо в БД, либо в табличке экселя, либо в документе ворда.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 14:55   #17
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регистрация параметров на флэшку

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Голый вывод непонятных чисел мало кого устроит.
На фоне полного отсутствия присутствия хоть чего-то, устроит многих, если будет должным орбразом документирован в справке.

Импортировать .csv в Эксель и т.п. не велика проблема
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 15:01   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регистрация параметров на флэшку

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
На фоне полного отсутствия присутствия хоть чего-то, устроит многих, если будет должным орбразом документирован в справке.

Импортировать .csv в Эксель и т.п. не велика проблема
С обратными слешами или прямыми (как в исходном предложении) - не получится.

Дополнительно это тянет за собой менеджмент файловой системы: контроль свободного места, уборка мусора и подобное.

Задача создания отчётов в целом не так проста для автоматизированной системы, как вы думаете. Уж всяко это не блок с именем файла и парочкой входов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 15:36   #19
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 571
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регистрация параметров на флэшку

Цитата:
С обратными слешами или прямыми (как в исходном предложении) - не получится.
то есть , все дело в слеше?
пойдем от обратного - а какими разделителями получится?

Цитата:
Голый вывод непонятных чисел мало кого устроит, мы не раз устраивали опросы среди наших клиентов. Все хотят готовый инструмент, выдающий человеческий отчёт и всенепременно либо в БД, либо в табличке экселя, либо в документе ворда.
ну, так для этих всех и есть возможность создание програм на СС+
а для тех, кого "устроит" было бы достаточно и FBD блока.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 15:43   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регистрация параметров на флэшку

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
то есть , все дело в слеше?
пойдем от обратного - а какими разделителями получится?
Это смотря какой версии эксель использовать.



Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
ну, так для этих всех и есть возможность создание програм на СС+
а для тех, кого "устроит" было бы достаточно и FBD блока.
Проблема уже на уровне типов данных. В блоке они могут быть только едиными, а в отчетах что-то нужно представлять в виде целых величин, что-то в виде дробных.

Представьте себе запись "Включен насос 2.00", если будут дробные или "Температура изменилась с 20 на 20", если целые.

Поверьте, блок в предложенной вами форме реально является кривущим костылём, который не будет устраивать почти никого. Наоборот, все будут склонять нас по форумам, что мы криворукие программеры.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 17:12   #21
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 571
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регистрация параметров на флэшку

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это смотря какой версии эксель использовать.





Проблема уже на уровне типов данных. В блоке они могут быть только едиными, а в отчетах что-то нужно представлять в виде целых величин, что-то в виде дробных.

Представьте себе запись "Включен насос 2.00", если будут дробные или "Температура изменилась с 20 на 20", если целые.

Поверьте, блок в предложенной вами форме реально является кривущим костылём, который не будет устраивать почти никого. Наоборот, все будут склонять нас по форумам, что мы криворукие программеры.
сделать 4 блока с разными типами данных, с блоками математики или сравнения проблем же нет?
Вас же не просят автоматизировать всю систему вас просят дать возможность простым путем периодически записывать переменные на диск. что потом с этими данными делать - это уже проблема пользователя.
а у нас весь диалог примерно сводится:
мы не можем приделать к этой хреновине колеса - в одной телеге нельзя установить разные типы колес, а круглые не устроят всех пользователей, - в зависимости от дорожного покрытия могут понадобится треугольные или квадратные.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 17:30   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регистрация параметров на флэшку

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
сделать 4 блока с разными типами данных
Вот так просьба сделать блок превратилась в просьбу сделать 4 блока. И это мы с вами ещё не коснулись работы с файлом (стереть/подрезать и др.) и диском (определить свободное место, скопировать на флешку и др.).

О чём я и говорю, нет системного подхода. Без него вероятность выхода мертворождённой функции равна 99%.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 17:51   #23
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 571
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регистрация параметров на флэшку

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вот так просьба сделать блок превратилась в просьбу сделать 4 блока. И это мы с вами ещё не коснулись работы с файлом (стереть/подрезать и др.) и диском (определить свободное место, скопировать на флешку и др.).

О чём я и говорю, нет системного подхода. Без него вероятность выхода мертворождённой функции равна 99%.
ну да, ведь ямы на дорогах бывают как круглые, так и квадратные с треугольными. какие там колеса на телеге? нет уж батенька, пешком ходите ©
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 19:07   #24
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регистрация параметров на флэшку

может вам так попробовать...

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2997
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 19:18   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регистрация параметров на флэшку

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
ну да, ведь ямы на дорогах бывают как круглые, так и квадратные с треугольными. какие там колеса на телеге? нет уж батенька, пешком ходите ©
Продолжая вашу аналогию, вы говорите "Зачем круглые, сделайте треугольные колёса, мне сгодятся!".

А я вам отвечаю, что делать нужно круглые. Треугольные нет смысла делать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 15:04   #26
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Регистрация параметров на флэшку

Добрый день!
Вопрос таков а будет ли в будущем возможность из Лоджика видеть физическое подключение USB флэшки( расширение блока Device (hardware).
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 15:21   #27
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регистрация параметров на флэшку

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
Добрый день!
Вопрос таков а будет ли в будущем возможность из Лоджика видеть физическое подключение USB флэшки( расширение блока Device (hardware).
Можете рассказать, зачем это нужно в лоджике?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 16:17   #28
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Регистрация параметров на флэшку

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Можете рассказать, зачем это нужно в лоджике?
При написании программы в С++, на базе программы-регистратора , опрос флэшки производится в конце цикла, а если , допустим девайс вышел из строя ДО момента начала записи. Или даже если я его опрошу в начале цикла и он будет работать , а ДО момента записи перестанет, мои данные потеряются, а так лоджик будет сам сообщать что произошла проблема. Сами же говорите " носитель "бытового" класса", кто его знает когда надоест ему работать.
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 16:24   #29
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Регистрация параметров на флэшку

Вы можете это дело вывести из своей программы на си в лоджик через шмемы. Это задача уровня одиночного проекта. Мне кажется, в лоджике эта функция если и нужна - то точно не по этой причине.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 16:33   #30
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Регистрация параметров на флэшку

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Вы можете это дело вывести из своей программы на си в лоджик через шмемы.
Могу , но это будет позже когда я изучу много задачность и все такое , а пока я в начале пути , то мне бы он очень помог, а таких как я - многие множества.
П.С. И по С++ у вас ТП нет. Сами ... Все сами

П.С.С. Были бы спички , а стог мы найдем

Последний раз редактировалось Alexsis, 21.06.2018 в 16:35 Причина: Добавление
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:15.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024