|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
16.02.2024, 12:26 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 766
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Очень старый 2010
Есть очень старый 2010. Ни где не работал, не бит, не крашен. Некоторое время использовался для освоения лоджика. При включении признаки жизни подает, на экране меняются циферки, видимо какая то программа загружена. Лоджиком обнаруживается. При попытке считать свойства вываливается сообщение "Ошибка при получении системной страницы". Каким образом его можно реанимировать? Контроллер старый С2010С-1121-001-5 s/n 101764. В контактах указан сайт производителя www.smode.ru
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
16.02.2024, 12:38 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Очень старый 2010
Цитата:
На всякий случай напомню, "свежая" - это не позднее примерно 2008 года, плюс-минус. Ну либо где-то раздобыть лоджик версии 3.10 примерно, плюс-минус. Можно 3.13 попробовать, вдруг получится. https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/ __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.02.2024, 12:48 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 766
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Очень старый 2010
Прошивки из файлового архива подойду (с вашего сайта)? И какая именно прошивка? ххх1-01-х.а90 или какая то другая?
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
16.02.2024, 13:00 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Очень старый 2010
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.02.2024, 14:20 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 766
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Очень старый 2010
А по серийному номеру можно уточнить дату производства контроллера?
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
16.02.2024, 15:51 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Очень старый 2010
1ххххх, если мне не изменяет память, то это ранее 10 года.
С конвертером точно всё ок? А то может он системную страницу не может получить из-за проблем со связью. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.02.2024, 05:45 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 766
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Очень старый 2010
Конвертер рабочий, пиксели пишет/читает. По поводу года выпуска: смутил адрес производителя: www.smode.ru
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
19.02.2024, 10:50 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Очень старый 2010
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
06.03.2024, 07:35 | #9 |
Новичок
Регистрация: Mar 2024
Адрес: Омск
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Очень старый 2010
Есть SMH2010-1211-01-5 S/N 448344 в SM logix 34 не видет контролер остальные современные видет (прога проверена ,адаптер тоже) ,какой версией программы можно его подключить или заставить работать в современной версии?
|
06.03.2024, 10:53 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Очень старый 2010
Может быть он не видит от того, что порт контроллера занят или попросту сгоревший?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
06.03.2024, 11:21 | #11 |
Новичок
Регистрация: Mar 2024
Адрес: Омск
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Очень старый 2010
Да согласен, у меня два таких контроллера SMH2010 и оба вкл, работают прошивка в них есть ,реально восстановить RS485, на входе стоит супрессор ,может он сгорел,были ли у вас случаи подобных дефектов ?(Про порт контроллера он подключен один на прямую на RS485 пробовал все скорости и адреса ничего не находит)
|
06.03.2024, 11:29 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Очень старый 2010
Подобных случаев - это каких именно? Восстановить реально абсолютно всё, вопрос только в целесообразности в каждом конкретном случае.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.03.2024, 11:48 | #13 |
Новичок
Регистрация: Mar 2024
Адрес: Омск
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Очень старый 2010
Навыки пайки smd элементов у меня есть ,хочу узнать что люди обычно палили через RS485 ,если копеечный элемент то я восстановлю ,если основной Atmega128 сгорел то дороговато!данный контролер хочу применить для стенда изучения программирования,Вы явно с таким сталкивались
|
06.03.2024, 11:52 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Очень старый 2010
Обычно палили то, что у них получалось спалить.
Если у вас есть навыки пайки и вы чувствуете уверенность в своих силах, наверное есть и навыки схемотехника. Вы не можете не понимать, что характер разрушений всегда напрямую зависит от разрушающего воздействия и его длительности. Другими словами, ваш вопрос несколько наивен с инженерной точки зрения. На него невозможно правильно ответить. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.03.2024, 11:59 | #15 |
Новичок
Регистрация: Mar 2024
Адрес: Омск
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Очень старый 2010
Ну если его статикой пробили то супрессор мог помереть, если 24 В подать напрямую то вариантов много че сгорело ,нужна схема эл.принципиальная а она я так понимаю в секрете
|
06.03.2024, 12:06 | #16 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Очень старый 2010
Ну почему в секрете
Это точно проверили? Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
Благодарность от: |
06.03.2024, 12:09 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Очень старый 2010
Зачем понимать, если можно просто посмотреть?
К тому же вы как-то быстро для себя решили, что порт мёртв. Как я писал, он может быть просто занят. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.03.2024, 12:33 | #18 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2024
Адрес: Омск
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Очень старый 2010
Цитата:
Как проверить что порт контроллера занят? Последний раз редактировалось ARTEM979, 06.03.2024 в 12:48 Причина: Уточнение |
|
06.03.2024, 12:52 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Очень старый 2010
Посмотреть любой терминалкой что твориться на 485-м не запуская Лоджик.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
06.03.2024, 13:02 | #20 |
Новичок
Регистрация: Mar 2024
Адрес: Омск
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Очень старый 2010
|
06.03.2024, 13:39 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Очень старый 2010
Это тут при чем? Хотя конвертер так проверили.
Вам пытаемся объяснить что на 2010 может быть включен мастер и шлет запросы. Тогда Лоджик до него не достучится. Точнее и не будет стучаться __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
06.03.2024, 13:50 | #22 |
Новичок
Регистрация: Mar 2024
Адрес: Омск
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Очень старый 2010
Теперь понял ,мастер как отключить?там нет сервисного меню
Последний раз редактировалось ARTEM979, 06.03.2024 в 13:53 Причина: уточнение |
06.03.2024, 14:39 | #23 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Очень старый 2010
Использовать для загрузки соседний порт.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.03.2024, 14:58 | #24 |
Новичок
Регистрация: Mar 2024
Адрес: Омск
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Очень старый 2010
|
06.03.2024, 15:28 | #25 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Очень старый 2010
Ну вот. А то как хирурги - сразу резать...
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |