Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
серийный 662624 та же игра с бубном. так какое все таки решение - что делать?
|
11.07.2021, 22:05 | #32 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
|
12.07.2021, 08:47 | #33 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
У меня в итоге ничего не прояснилось что-то. Отдал своим менеджерам, чтобы они отправили трим в сегнетикс, а они его потеряли..
Скажу лишь, что с другими тримами, которые приходилось форматировать после этого, такого больше не проявлялось. __________________ Пуш зе темпо |
12.07.2021, 12:07 | #34 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
По-моему, тут вариантов, что проверить не особо много:
1. проверить свободное место и структуру диска (df, sfdisk); 2. загрузка больших файлов по tftp через USB-шнурок; 3. перевод в режим программирования (отправка p в /proc/sv). Добавлено через 2 минуты Обычный пользователь про это не в курсе, но удаленно (например, по TeamViewer), это можно проверить. |
12.07.2021, 12:45 | #35 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
Цитата:
Если панель обнаружится, то попробую. А по второму пункту это типа можно предварительно загрузить файл прошивки в трим и после начать форматирование без подключения к пк? __________________ Пуш зе темпо |
|
12.07.2021, 13:00 | #36 | ||
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
Цитата:
Цитата:
Штатное форматирование без ПК не провести, а нештатное -- тут целое поле для творчества. |
||
14.07.2021, 23:51 | #37 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
суда по данной ветке самое логичное решение проблемы - отправит обратно. он гарантийный так пусть разбираются специально обученные люди
|
15.07.2021, 11:10 | #38 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
Та же игра - это какая? Что происходит при форматировании в режиме программирования?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
03.08.2021, 22:00 | #39 |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 4
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
Доброго времени суток. Столкнулся с аналогичной проблемой.
ТРИМ5-3012-65-0 sn545483. При попытке заливки программ SMLogic попросил обновить ядро. При запуске форматирования Logic зависал на окне "загрузка файлов"; ожидание порядка 20 минут ни к чему не приводило. После отключения USB кабеля от ПК указатель загрузки файлов в окне Logic доходил до конца и выдавал "Ошибка обновления". Попытка обновления ПО давала аналогичный результат. Далее выполнил сброс на заводские настройки и обновление SMLogic (с 3.33.хххх до 3.33.0255). Теперь: 1. При попытке форматирования (или обновления ПО) контроллер переходит в режим программирования, но секунд через 5 контроллер переходит в аварийный режим (мерцает красный индикатор). Logic доводит указатель загрузки до конца и выдает "Ошибка обновления". Контроллер зависает наглухо. После перезагрузки в журнале ошибок контроллера "Ошибка Kernel" 2. При подключении через Putty (по IP) и echo p > /proc/sv - контроллер отлично переходит в режим программирования 3. df выдает кучу непонятной мне информации, так же как и sfdisk (см. вложение) 4. Как проверить загрузку больших файлов по tftp через USB-шнурок не знаю Вообще, конечно, необходимость лезть в дебри работы с ОС для работы с промышленным контроллером сильно огорчает. Тем более, когда основная задача не сложная, но срочная. Но, тем не менее, что еще можно проверить? |
03.08.2021, 22:54 | #40 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
|
04.08.2021, 00:06 | #41 |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 4
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
Проблему решил следующим танцем:
1. Откатил Logic до 3.30.0294. Контроллер успешно обновился 2. Обновил Logic до 3.32.0153. Контроллер успешно обновился 3. Обновил Logic до 3.33.0255. Контроллер успешно обновился. Программа загружена P.S. Если не сложно, расскажите о том, как проверить загрузку файлов по tftp. Для будущих применений.. |
04.08.2021, 11:18 | #42 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
Цитата:
Последний раз редактировалось Ilya J., 04.08.2021 в 11:33 |
|
04.08.2021, 17:14 | #43 |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 4
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
Не хочу в данном случае. Когда спешишь - это совсем ни к чему. Но иногда бывает нужно иметь кругозор шире, чем предлагает стандартная инструкция к устройству. И в случае с трим, как мне кажется, это не последний случай внезапного возникновения сложностей. Так уже было и, видимо, будет. Пока отказываться от этого контроллера не собираюсь ))
|
04.08.2021, 17:32 | #44 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
Цитата:
__________________ Саня |
|
04.08.2021, 17:33 | #45 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
Цитата:
https://forum.segnetics.ru/showpost....1&postcount=63 |
|
04.08.2021, 18:30 | #46 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
04.08.2021, 18:34 | #47 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
|
04.08.2021, 18:41 | #48 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
Я про аппаратный перевод.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
04.08.2021, 19:02 | #49 | |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 4
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
Не пробовал сознательно - оставил напоследок. Судя по некоторым описаниям, аппаратный перевод в режим программирования иногда чреват осложнениями. Пока контроллер бодро подает признаки жизни, стараюсь к железу не лезть
Добавлено через 7 минут Цитата:
|
|
04.08.2021, 19:19 | #50 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
Так его и не было, я только сегодня сделал.
Почему у меня "испортился" MTU -- это отдельное исследование, пока не могу сказать. Видимо, для общей диагностики проблем надо еще в Windows с подключенным контроллером смотреть вывод команды Код:
netsh interface ipv4 show subinterfaces |