По умолчанию датчики TH DPDC210000 от Carel с выходом 4..20мА

какая-то странная проблема, на паре соседних установок стоят по паре канальных датчиков температуры(-20..+70) и влажности(0..100%) с выходом 4..20мА по обоим каналам.
обратил внимание, что датчик влажности в канале не может показать влажность выше 68%, т.е. 15мА.
все датчики подключены к своим МС-модулям(сегнентикс)
сперва грешил на МС - может у них что-то с токовыми входами.. проверил миллиамперметром- датчик реально входит в ограничение на 15мА. питание датчика при этом +24VDC.
кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным?
куда смотреть, кого пинать?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2020, 10:58   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
куда смотреть, кого пинать?
Посмотрите в РЭ на датчик, какое максимальное сопротивление нагрузки он позволяет раскачать. Сравните число с сопротивлением из РЭ на модуль МС


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2020, 12:19   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Посмотрите в РЭ на датчик, какое максимальное сопротивление нагрузки он позволяет раскачать. Сравните число с сопротивлением из РЭ на модуль МС
это же токовый выход, ему какая разница какое в нагрузке сопротивление? да хоть кз..

вот единственное место где упомянута нагрузка

написано - 100Вт. чтобы это значило? м.б. имеется ввиду 100 Ом?
а у МС модуля оно 200 Ом. похоже в этом причина?
Изображения
Тип файла: png 2020-06-02 15-25-04 030220660_temperature-and-humidity-sensors_manual_ru.pdf - Adobe Acrobat Pro.png (168.7 Кбайт, 148 просмотров)


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось LordN, 02.06.2020 в 12:36
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2020, 13:01   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
это же токовый выход, ему какая разница какое в нагрузке сопротивление? да хоть кз..

вот единственное место где упомянута нагрузка

написано - 100Вт. чтобы это значило? м.б. имеется ввиду 100 Ом?
а у МС модуля оно 200 Ом. похоже в этом причина?
Да, модуль слишком высокоомен для датчика.

100 ом - это нетипично для отрасли. Типовое значение 400 ом для 24В. Но Карел для себя делает, похоже сэкономил пару юаней на выходных ключах датчика.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2020, 13:15   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, модуль слишком высокоомен для датчика.

100 ом - это нетипично для отрасли. Типовое значение 400 ом для 24В. Но Карел для себя делает, похоже сэкономил пару юаней на выходных ключах датчика.
Вообще датчик с отдельным питанием и однозначно с активным токовым выходом. Так что до килоома работать должен.
Да вроде Лев и мультиметром замерял. Польше похоже на проблему измерительной части.

Причем как понимаю с температурой проблем нет.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2020, 13:35   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА

Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение
Вообще датчик с отдельным питанием и однозначно с активным токовым выходом. Так что до килоома работать должен.
Да вроде Лев и мультиметром замерял. Польше похоже на проблему измерительной части.

Причем как понимаю с температурой проблем нет.
Написано же 100 ом. А так-то согласен с вами.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2020, 15:03   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Написано же 100 ом. А так-то согласен с вами.
УПС! И в этом документе явно 100 Ом значится.

Но вроде джамперами можно в режим 0-1 В переключить.

Последний раз редактировалось ATS, 02.06.2020 в 15:23
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2020, 19:09   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА

кстати, а на токовые входы нет никаких стандартов задающих их сопротивление?
у овена, помнится, в наборе к той же мв110-8а лежат восемь 1%х резисторов на 51 Ом вроде


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2020, 20:40   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
кстати, а на токовые входы нет никаких стандартов задающих их сопротивление?
у овена, помнится, в наборе к той же мв110-8а лежат восемь 1%х резисторов на 51 Ом вроде
Никаких. На приборах выбирают исходя из удобства измерения напряжения.
Для пассивных датчиков верхний предел сопротивления ограничен нижним пределом питания самого датчика и напряжением питания измерительной цепи (датчик - входной резистор)

А что там с температурой? Есть больше 45?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2020, 21:51   #10
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА

Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение

А что там с температурой? Есть больше 45?
нет. только влажность шкалит


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2020, 22:05   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
нет. только влажность шкалит
Зашкал по температуре можно увидеть только после 42 градусов.
Выходы каналов явно идентичные и шкалить должны оба.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2020, 22:43   #12
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА

Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение
Зашкал по температуре можно увидеть только после 42 градусов.
Выходы каналов явно идентичные и шкалить должны оба.
скорей всего так и есть, но +42 это почти нереально, а 68% это запросто


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2020, 22:59   #13
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
скорей всего так и есть, но +42 это почти нереально, а 68% это запросто
Ну так может проще переключить на напряжение 0-1 и прогу скорректировать?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2020, 23:04   #14
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА

Ставил такие же датчики (4 шт).
На ПВВУ со 100% резервированием (контроль влажности канала и помещения) таких проблем не наблюдается.
Есть единственный глюк это при выдаче питания сначала показывает аварию далее через 3-5 сек. все норм, данный глюк списали на особенность датчиков (не мешает).
Изображения
Тип файла: jpg 20180514_1450531.jpg (171.1 Кбайт, 93 просмотров)
Тип файла: jpg 20180530_1548381.jpg (176.6 Кбайт, 80 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2020, 23:29   #15
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Ставил такие же датчики (4 шт).
На ПВВУ со 100% резервированием (контроль влажности канала и помещения) таких проблем не наблюдается.
Упс! Там 4 mA при -30, тогда зашкал будет выше 39 градусов.
Точно там с влажностью проблем не было?

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
скорей всего так и есть, но +42 это почти нереально, а 68% это запросто
А вообще лучше померить напругу на двух нагрузках к датчику 100 и 200 Ом и посмотреть результат.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2020, 06:02   #16
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА

Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение
Ну так может проще переключить на напряжение 0-1 и прогу скорректировать?
зачем 0-1? переведу всё на 0-10 или только МС и поставлю 100 Омники 1%, если они остались у меня..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2020, 21:20   #17
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА

Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение
Упс! Там 4 mA при -30, тогда зашкал будет выше 39 градусов.
Точно там с влажностью проблем не было?

А вообще лучше померить напругу на двух нагрузках к датчику 100 и 200 Ом и посмотреть результат.
Точно проблем не было и нет уже третий год работают.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2022, 15:06   #18
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА

Добрый день.
То же проблема с датчиком Carel. При замере тестером на самом датчике показывает ток 8-10мА. т.е. как бы датчик рабочий.
Контроллер Pixel запитан от переменки.
Датчик carel ASET030001 запитан от отдельного блока питания на постоянку 24В.
Минусы источников объединены.
Джампер в Пикселе установлен.
Так же минус датчика (клемма М) подключена к Agnd (клемма 8) пикселя.
На вход Ai5 подаю сигнал с клеммы outT.
джамперы в датчике тоже установлены.
В итоге в Лоджике вижу сигнал со входа (до макроса) 1200-1700. Не более.

Попробовали взять датчик PT1000 (вместо резистора) и воткнули его в выход 10В пикселя и в Аи5. Сигнал вырос до 2800.

Подозреваю что пожгли вход?
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2022, 15:21   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА

Цитата:
Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
Подозреваю что пожгли вход?
Напряжение померяйте на входе, когда датчик подключен.

Ну можно ещё переключить вход в 0..10В и замкнуть вход на клемму 10В. Должен показать возле 30000.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2022, 15:29   #20
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Напряжение померяйте на входе, когда датчик подключен.

Ну можно ещё переключить вход в 0..10В и замкнуть вход на клемму 10В. Должен показать возле 30000.
Т.е. так проверим жив ли вход? Независимо от режима ток/напряжение.

А замер напряжения на входе показал 0,35 В
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2022, 15:43   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА

Цитата:
Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
Т.е. так проверим жив ли вход? Независимо от режима ток/напряжение.

А замер напряжения на входе показал 0,35 В
Ну, 0.35 вполне себе 1200-1300.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2022, 15:55   #22
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну, 0.35 вполне себе 1200-1300.
Блин.... так куда же копать? Вход живой, получается? Не пойму куда тогда он теряется.


А +10В через Pt1000 не должны были дать ~10mA?
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2022, 16:00   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА

Цитата:
Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
Блин.... так куда же копать? Вход живой, получается? Не пойму куда тогда он теряется.
Копать в документацию датчика. В начале темы всё разжёвано про совместимость выхода любого датчика и входа любого контроллера.



Цитата:
Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
А +10В через Pt1000 не должны были дать ~10mA?
Нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2022, 16:02   #24
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА

[QUOTE=Arsie;74372]Копать в документацию датчика. В начале темы всё разжёвано про совместимость выхода любого датчика и входа любого контроллера.

Да были мысли у меня про сопротивление входа. В руководстве на Пиксель оно 500Ом. А в датчике написано 100Ом.

Но всячески их отвергал)
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2022, 16:04   #25
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА

Цитата:
Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
При замере тестером на самом датчике показывает ток 8-10мА. т.е. как бы датчик рабочий.
Очень может быть.

Цитата:
Контроллер Pixel запитан от переменки.
Датчик carel ASET030001 запитан от отдельного блока питания на постоянку 24В.
Минусы источников объединены.
Выделенное не совсем правильно - использовать надо только активный выход датчика.

Цитата:
Джампер в Пикселе установлен.
Так же минус датчика (клемма М) подключена к Agnd (клемма 8) пикселя.
На вход Ai5 подаю сигнал с клеммы outT.
джамперы в датчике тоже установлены.
Стоит замерить напряжение на выходах датчика без подключения к Пикселю. Если там меньше 14-16 вольт то такой датчик не будет правильно работать на нагрузку в 500 ом.

Цитата:
Попробовали взять датчик PT1000 (вместо резистора) и воткнули его в выход 10В пикселя и в Аи5. Сигнал вырос до 2800.
Подозреваю что пожгли вход?
Это с джампером на AIN5?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2022, 16:13   #26
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА

Цитата:
Выделенное не совсем правильно - использовать надо только активный выход датчика.
Фото из руководства приложил. Там не совсем двухпроводный токовый датчик.

Цитата:
Стоит замерить напряжение на выходах датчика без подключения к Пикселю. Если там меньше 14-16 вольт то такой датчик не будет правильно работать на нагрузку в 500 ом.
В следующий приезд замерим.

Цитата:
Это с джампером на AIN5?
Ага. С джмапером.
Изображения
Тип файла: jpg aAosKmX1K2E.jpg (193.7 Кбайт, 43 просмотров)
Тип файла: jpg Rxttd_IKVZY.jpg (272.7 Кбайт, 59 просмотров)
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2022, 16:26   #27
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА

Цитата:
Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
Фото из руководства приложил. Там не совсем двухпроводный токовый датчик.
Понятно что не двухпроводный. Ну для этого подключения без вариантов.

Цитата:
В следующий приезд замерим.
Нет смысла - точно меньше. Вольт 9-10 не больше.

Там нагрузка меньше ста ом однозначно указана.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 06.04.2022, 16:29   #28
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Понятно что не двухпроводный. Ну для этого подключения без вариантов.


Нет смысла - точно меньше. Вольт 9-10 не больше.

Там нагрузка меньше ста ом однозначно указана.
Т.е на выброс датчик. Есть смысл попробовать программно считывать сигнал 0-1В ? Или слишком мало для Пикселя и наводки будут большие?
Датчик скажем так совсем не критичный (заказчик хочет видеть обратку холодоснабжения на установке)
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2022, 17:03   #29
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА

Цитата:
Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
Т.е на выброс датчик. Есть смысл попробовать программно считывать сигнал 0-1В ? Или слишком мало для Пикселя и наводки будут большие?
Для AIN5 не наводки а погрешность приличная получится - вся рабочая зона в 10% от диапазона входа.
А вот для входа для Pt1000 с шунтиком в 100 Ом 1% можно как токовый попробовать. Но там еще прибавится 1,1 mA паразитного тока к результату.
Вполне можно вычесть до макросов.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2022, 17:09   #30
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Для AIN5 не наводки а погрешность приличная получится - вся рабочая зона в 10% от диапазона входа.
А вот для входа для Pt1000 с шунтиком в 100 Ом 1% можно как токовый попробовать. Но там еще прибавится 1,1 mA паразитного тока к результату.
Вполне можно вычесть до макросов.
+1
а паразита легко учесть и вычесть


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:02.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024