Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
07.07.2014, 11:44 | #1 |
Новичок
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMH 2G+ЦВ9257Е
Пытаюсь подружит 2G c белорусским прибором ЦВ9257Е по Modbus RTU. На приборе выставил адрес: 7, Скорость 19200 бит\с. Необходимо считывать значения измеряемые прибором, функция 4 по документации на прибор 3x банк. Не понятно какой адрес будет у нужного мне параметра( Код, соответствующий поданному входному сигналу).
|
07.07.2014, 12:29 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH 2G+ЦВ9257Е
Цитата:
Чтение: адрес 0000h, направление R(out), тип INT Запись: адрес 0000h, направление R/W(out), тип INT Код, соотв. поданному сигналу. Чтение: адрес 0001h, направление R(in), тип INT Запись: невозможна С адресами вообще никакой путаницы нет, всё как написано, так и есть. Что касается проблем - прибор работает в BCD-математике, нужно выполнять конвертацию. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
07.07.2014, 12:47 | #3 |
Новичок
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH 2G+ЦВ9257Е
Спасибо Арсений все получилось...
|