Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 25.12.2017, 05:31   #1
anybody
Новичок
 
Регистрация: Feb 2015
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Помогите разобрться с режимами

Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Запускаем сейчас приточные установки (программа собрана в конструкторе), но совсем запуталась уже в этих пусках/стопах.
Объясните пожалуйста логику

Надо чтоб вентиляшка вкл/выкл:
- с переключателя деж-0-дист (зачем он трехпозиционный никто не знает))), пока сделали 0 и деж для отключения, дист для включения. (как я поняла переключатель работает при установки дист управления с панельки)

- с панельки ( местный режим). Но там нет кнопки "стоп" в ФБ "Клавиатура" причем есть соответствующий вход, но он только для 2gi. Я к нему подключила временно кнопку "Start smh4", но она только сбрасывает ошибки, блок raise от от входа "stop" не отрабатывает на out - ^Stop не меняется.

- по датчику NO2. Надо чтоб при первом пороге газоанализатора включалась вытяжка (если она вдруг была выключена), а при втором пороге откл приточка (вытяжка продолжает работать)
Как я поняимаю надо "копать" в сторону ФБ "Устр-Вент". Но не работает почему-то... я но я просто отправляю на Uручн 1 при вкл, 0 для выкл

--
Если по первым двум пунктам еще можно разобраться, при наличии времени, то с третьим какая-то засада. Я просто реально не понимаю как согласовать эти 100500 штук режимов. А сроки-то поджимают
Умники говорят что работы на день тут (шо ж тогда никто не взялся)

Прошу прощения за поток сознания. Обычно стараюсь разобраться сама, но программирую при этом сама с нуля.
Заранее спасибо
anybody вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2017, 09:21   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Помогите разобрться с режимами

Приложите, пожалуйста, ваш проект, в котором комментариями отметьте места, где и что редактируете, чтобы было сразу понятно, что вы уже сделали и где.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2017, 09:50   #3
anybody
Новичок
 
Регистрация: Feb 2015
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите разобрться с режимами

Блоки
Флтр-Пуск-стоп
Клавиатура
Устр-Вент(приточка)
Устр-Вент(вытяжка)
Вложения
Тип файла: zip P1_single3.zip (1.54 Мбайт, 29 просмотров)
anybody вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2017, 10:15   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите разобрться с режимами

Цитата:
Сообщение от anybody Посмотреть сообщение
- с панельки ( местный режим). Но там нет кнопки "стоп" в ФБ "Клавиатура" причем есть соответствующий вход, но он только для 2gi. Я к нему подключила временно кнопку "Start smh4", но она только сбрасывает ошибки, блок raise от от входа "stop" не отрабатывает на out - ^Stop не меняется.
Документ p_f2.doc



Цитата:
Сообщение от anybody Посмотреть сообщение
- по датчику NO2. Надо чтоб при первом пороге газоанализатора включалась вытяжка (если она вдруг была выключена), а при втором пороге откл приточка (вытяжка продолжает работать)
Как я поняимаю надо "копать" в сторону ФБ "Устр-Вент". Но не работает почему-то... я но я просто отправляю на Uручн 1 при вкл, 0 для выкл
http://forum.segnetics.com/showpost....15&postcount=3



Цитата:
Сообщение от anybody Посмотреть сообщение
Прошу прощения за поток сознания. Обычно стараюсь разобраться сама, но программирую при этом сама с нуля.
Заранее спасибо
Так начинайте с самого начала, а не с конца Начинать с нуля - это начинать именно с нуля. Изучать типы данных, назначение блоков, правила анализа построения алгоритмов. Затем строение проекта Конструктора, примеры реализации разных задач по форуму В том числе и реализации именно тех задач, которые вы перечислили...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2017, 12:36   #5
anybody
Новичок
 
Регистрация: Feb 2015
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

По последнему пункту срвершенно согласна. Но сказали сделать в кратчайшие сроки - завтра сдача
За остальное спасибо, изучу сейчас

Все равно не понятно (bit2comm/comm2bit). Процессор все равно приоритетней. и по своей воле включает и приточку и вытяжку. его логику я не очень понимаю.
Как делаю:
Флажок вкл - Вентиляция стартует
Потом Включаю "дист" на панельке и F2 для выключения - П/В не выключаются. По датчикам то же самое - процессор так же выводит 1.

И пункта «При сбое питания» меню «Параметры» нет. Как так?

Последний раз редактировалось Arsie, 26.12.2017 в 11:15
anybody вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2017, 15:12   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите разобрться с режимами

Цитата:
Сообщение от anybody Посмотреть сообщение
Все равно не понятно (bit2comm/comm2bit). Процессор все равно приоритетней. и по своей воле включает и приточку и вытяжку. его логику я не очень понимаю.
Я дал вам ссылку на рабочий пример. Пожалуйста, сделайте скриншот и обведите кружочком, что вам непонятно.



Цитата:
Сообщение от anybody Посмотреть сообщение
И пункта «При сбое питания» меню «Параметры» нет. Как так?
Зато там есть объяснение, как делается пуск/стоп, когда нет внешнего переключателя.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2017, 15:27   #7
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите разобрться с режимами

Цитата:
Сообщение от anybody Посмотреть сообщение
Флажок вкл
И пункта «При сбое питания» меню «Параметры» нет.
Ну так потому и нет.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2017, 19:52   #8
anybody
Новичок
 
Регистрация: Feb 2015
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я дал вам ссылку на рабочий пример. Пожалуйста, сделайте скриншот и обведите кружочком, что вам непонятно.
Да как работает пример ясно((

Цитата:
Зато там есть объяснение, как делается пуск/стоп, когда нет внешнего переключателя.
в p_f2.doc этого нет. Там только пуск/стоп с кнопки F2 и режим работы после восстановления питания

New,
А куда тогда девать переключатель из диспетчерской тогда? тоже в bit2comm/comm2bit к датчикам?
И блок Флтр-Пуск-Стоп вообще убрать тогда?
Изображения
Тип файла: png выт.png (30.4 Кбайт, 47 просмотров)
Тип файла: png выт.png (32.5 Кбайт, 31 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 26.12.2017 в 11:14
anybody вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2017, 20:11   #9
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите разобрться с режимами

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
как делается пуск/стоп, когда нет внешнего переключателя.
Можете объяснить зачем вы вообще пытаетесь прилепить F2, если у вас имеется внешний переключатель?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2017, 20:33   #10
anybody
Новичок
 
Регистрация: Feb 2015
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите разобрться с режимами

Переключатель в комнате охраны, а панель управления в венткамере .
Ну если бы вкл/выкл с панели сделать не удалось, можно было бы отмазаться, но с датчиков-то не управляется! Это уже реальный недочет
anybody вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2017, 21:52   #11
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от anybody Посмотреть сообщение
Переключатель в комнате охраны, а панель управления в венткамере .
Да без разницы где он - главное что он есть. И управляет работой установки.

Цитата:
Сообщение от anybody Посмотреть сообщение
Ну если бы вкл/выкл с панели сделать не удалось, можно было бы отмазаться, но с датчиков-то не управляется! Это уже реальный недочет
В смысле: при включенном переключателе не останавливается по датчикам? Так и не должно в стандартной программе.
Кстати, а вот это зачем?




Цитата:
Сообщение от anybody Посмотреть сообщение
Умники говорят что работы на день тут
Врут. Полдня с длительными перекурами.


__________________
RTFM

Последний раз редактировалось Arsie, 26.12.2017 в 11:38
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 18:31   #12
anybody
Новичок
 
Регистрация: Feb 2015
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите разобрться с режимами

Этот блок для включения и выключения по переключателю пуск/стоп
Он трехпозиционный.
anybody вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 20:57   #13
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите разобрться с режимами

Цитата:
Сообщение от anybody Посмотреть сообщение
Этот блок для включения и выключения по переключателю пуск/стоп
Он трехпозиционный.
И что? Реально то работает только по входу din0.
А вообще что-нибудь получилось?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:02.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024