Старый 21.05.2017, 13:05   #1
Goscha
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 85
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию как изменить работу водяного калорифера из "всегда" в "только зимой" (решено)

Здравствуйте. Прошу подсказать можно ли и каким образом исправить в готовом проекте SMLogix режим работы блока водяного калорифера с "Всегда" на "Только зимой".
Пересоздать проект прошу не предлагать.
Goscha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2017, 15:15   #2
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: как изменить в SMLogix работу водяного калорифера из "всегда" в "только зимой"

http://forum.segnetics.com/showpost....00&postcount=4


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 00:23   #3
Goscha
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 85
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: как изменить в SMLogix работу водяного калорифера из "всегда" в "только зимой"

Всем спасибо. Вопрос решен
Goscha вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:28.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024