Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 19.05.2017, 17:28   #1
PA3JlUBHOE
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: СПб
Сообщения: 77
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Много записей в журнал (нет решения)

При срабатывании термостата водяного калорифера возникает четыре! записи в журнале:
- работа невозможна
- низкая Т притока
- термостат калорифера
- угроза заморозки

Как коррекно переделать на одну запись?
PA3JlUBHOE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2017, 17:53   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Много записей в журнал

Цитата:
Сообщение от PA3JlUBHOE Посмотреть сообщение
При срабатывании термостата водяного калорифера возникает четыре! записи в журнале:
- работа невозможна
- низкая Т притока
- термостат калорифера
- угроза заморозки

Как коррекно переделать на одну запись?
Никак. Это одна из самых приоритетных аварий, поэтому её отработка идёт аж по 4 фронтам.

Записи возникает на самом деле три. И после нескольких неудачных перезапусков уже добавляется четвёртая, констатирующая, что дело швах и работать больше нельзя, ибо чревато.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2017, 18:07   #3
PA3JlUBHOE
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: СПб
Сообщения: 77
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Много записей в журнал (нет решения)

Такой "натиск" только сбивает персонал с толку, а профита нет.
Что если выкусывать лишние номера сообщений в Журнале перед блоком "Список событий"?
PA3JlUBHOE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2017, 18:21   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Много записей в журнал (нет решения)

Цитата:
Сообщение от PA3JlUBHOE Посмотреть сообщение
Такой "натиск" только сбивает персонал с толку, а профита нет.
Что если выкусывать лишние номера сообщений в Журнале перед блоком "Список событий"?
Попробуйте. Но толку почти нет.

Каждая из записей представляет собой отчёт от одной из ступеней алгоритма и вы просто потеряете этот отчёт в случае, когда причиной аварии был не термостат.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:38.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024