Старый 05.10.2016, 16:59   #1
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию проблема с дисплеем

SMH2010, на дисплее хаотично бегают пиксели, может шлейф отвалился, может еще что. сам контролер работает.
проблема в том, что он был в комплектном шкафу, гарантия на шкаф недавно закончилась.
исходной программы нет.
есть ли возможность приобрести отдельно плату с дисплеем?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20161005_100705[1].jpg (422.7 Кбайт, 97 просмотров)
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 17:20   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: проблема с дисплеем

Фотографию включенного экрана приложите, пожалуйста. Взглянем, что можно сделать


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 13:02   #3
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с дисплеем

временами работает, временами вот так:
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 13:12   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: проблема с дисплеем

Это либо контроллер дисплея, либо его шлейф. Если у вас есть другой такой же контроллер - попробуйте выяснить, одно или другое.

Чтобы выяснить, что можно заказать, что нельзя и почём - напишите менеджерам на Sales@segnetics.com в письме прикрепите ссылку на эту ветку форума. Они сразу поймут, о чём идёт речь.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 13:36   #5
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с дисплеем

спасибо.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 16:20   #6
JohnV
Member
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с дисплеем

У меня тоже проблема с дисплеями SMH2010. Устанавливались на объекте лет 5-6 назад.
Дисплей показывает но иногда символы дрожжат, пляшут. Незнаю как ещё описать, в общём меняются одни символы на другие и мигают туда сюда)
Что то типа такого)
JohnV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 16:25   #7
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: проблема с дисплеем

Цитата:
Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
У меня тоже проблема с дисплеями SMH2010. Устанавливались на объекте лет 5-6 назад.
Дисплей показывает но иногда символы дрожжат, пляшут. Незнаю как ещё описать, в общём меняются одни символы на другие и мигают туда сюда)
Что то типа такого)
Это у вас не с дисплеем проблема , а с программой. У вас постоянно вывод текста сделан, возможно, одного поверх другого. Этих вещей надо избегать.

p.s. Это если у вас что-то вроде этого


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 16:37   #8
JohnV
Member
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с дисплеем

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Это у вас не с дисплеем проблема , а с программой. У вас постоянно вывод текста сделан, возможно, одного поверх другого. Этих вещей надо избегать.

p.s. Это если у вас что-то вроде этого
нет, не так как на видео. А именно символы меняются.
На этих контроллерах программа стоит с самого их установки на объекте и дело не в программе. Я завтра сниму видео, покажу.
JohnV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2017, 09:32   #9
JohnV
Member
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с дисплеем

вот видео. таких дисплеев несколько уже
https://youtu.be/9Pr1DenZnrc
JohnV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2017, 10:30   #10
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с дисплеем

Цитата:
Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
вот видео. таких дисплеев несколько уже
https://youtu.be/9Pr1DenZnrc
Чтото мне подсказывает что это все таки прога, вывод активных строк друг на друга.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2017, 10:32   #11
JohnV
Member
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с дисплеем

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Чтото мне подсказывает что это все таки прога, вывод активных строк друг на друга.
Программа стоит уже неск лет и никто контроллер не трогал. Дело не в накладке строк 100%. И на нескольких установках такое началось, год назад где т началось.
JohnV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2017, 10:48   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с дисплеем

Цитата:
Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
вот видео. таких дисплеев несколько уже
https://youtu.be/9Pr1DenZnrc
Снимите заднюю крышку контроллера и вытащите шлейф, идущий от нижней платы к верхней. Посмотрите, похоже, что контакты окислились.

Аккуратно почистите пинцетом или вставьте/выньте несколько раз.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2018, 18:00   #13
Rus383
Новичок
 
Регистрация: Dec 2018
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с дисплеем

Добрый день! Тоже проблема с дисплеем. При подаче питания на контроллер отсутствует отображение информации на дисплее. Подсветка есть, а каких-либо символов нет. В чём может быть причина?
Rus383 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2018, 18:23   #14
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: проблема с дисплеем

Например - программа контроллера ничего не выводит на экран. Какой у вас контроллер?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2018, 18:24   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с дисплеем

Цитата:
Сообщение от Rus383 Посмотреть сообщение
Добрый день! Тоже проблема с дисплеем. При подаче питания на контроллер отсутствует отображение информации на дисплее. Подсветка есть, а каких-либо символов нет. В чём может быть причина?
Для начала нужно понять, выводит ли контроллер хоть что-то или пустой экран - это норма для загруженной в него программы.

Проверить легко, в SMLogix измените контроллеру сетевой адрес - в процессе установки, после нажатия "Записать" на экране контроллера должно промелькнуть за полсекунды сообщение о смене адреса.

Если сообщение промелькивает, значит у вас нет проблемы с дисплеем.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2018, 19:44   #16
Rus383
Новичок
 
Регистрация: Dec 2018
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с дисплеем

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Для начала нужно понять, выводит ли контроллер хоть что-то или пустой экран - это норма для загруженной в него программы.

Проверить легко, в SMLogix измените контроллеру сетевой адрес - в процессе установки, после нажатия "Записать" на экране контроллера должно промелькнуть за полсекунды сообщение о смене адреса.

Если сообщение промелькивает, значит у вас нет проблемы с дисплеем.
Изначально контроллер выводил данные на экран. После снятия/подключения питания сначала он загрузился со второй попытки, а затем после ещё одной манипуляции со снятием и подачей питания перестал отображать что-либо на экране. Только подсветка. Подключиться к нему пока нет возможности.


Добавлено через 3 минуты

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Для начала нужно понять, выводит ли контроллер хоть что-то или пустой экран - это норма для загруженной в него программы.

Проверить легко, в SMLogix измените контроллеру сетевой адрес - в процессе установки, после нажатия "Записать" на экране контроллера должно промелькнуть за полсекунды сообщение о смене адреса.

Если сообщение промелькивает, значит у вас нет проблемы с дисплеем.
Это контроллер в системе вентиляции помещения. Т.е. изначально был в рабочем состоянии. Отображение на экране, соответственно, было.
Rus383 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2018, 20:51   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с дисплеем

Цитата:
Сообщение от Rus383 Посмотреть сообщение
Изначально контроллер выводил данные на экран. После снятия/подключения питания сначала он загрузился со второй попытки, а затем после ещё одной манипуляции со снятием и подачей питания перестал отображать что-либо на экране. Только подсветка.
Открутите заднюю стенку и удалите батарейку, это помогает?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2018, 02:34   #18
Rus383
Новичок
 
Регистрация: Dec 2018
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с дисплеем

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Например - программа контроллера ничего не выводит на экран. Какой у вас контроллер?
Контроллер C2010C-1221-81-5
Rus383 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2018, 10:44   #19
Rus383
Новичок
 
Регистрация: Dec 2018
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с дисплеем

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Открутите заднюю стенку и удалите батарейку, это помогает?
Не помогает.
Rus383 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2018, 11:00   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с дисплеем

Цитата:
Сообщение от Rus383 Посмотреть сообщение
Не помогает.
Питание у вас от переменного тока или от постоянного? Какой серийный номер контроллера?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2018, 12:38   #21
Rus383
Новичок
 
Регистрация: Dec 2018
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с дисплеем

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Питание у вас от переменного тока или от постоянного? Какой серийный номер контроллера?
Питание постоянка. Серийный номер 230386
Rus383 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2018, 12:45   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с дисплеем

Цитата:
Сообщение от Rus383 Посмотреть сообщение
Питание постоянка. Серийный номер 230386
Постоянка от стабилизированного БП или от трансформатора с выпрямителем?

Также полезно будет измерить напряжение питания контроллера.

Контроллер вообще пытается выполнять заложенный в него алгоритм или просто зажигает экран и ни на что не реагирует по дискретным входам?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2018, 14:07   #23
Rus383
Новичок
 
Регистрация: Dec 2018
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с дисплеем

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Постоянка от стабилизированного БП или от трансформатора с выпрямителем?

Также полезно будет измерить напряжение питания контроллера.

Контроллер вообще пытается выполнять заложенный в него алгоритм или просто зажигает экран и ни на что не реагирует по дискретным входам?
Блок питания MDR 20-24. Напряжение питания 24,4В. При подаче питания просто зажигает экран.
Rus383 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2018, 14:22   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с дисплеем

Цитата:
Сообщение от Rus383 Посмотреть сообщение
Блок питания MDR 20-24. Напряжение питания 24,4В. При подаче питания просто зажигает экран.
Если попытаться запустить установку, никак не реагирует?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2018, 16:25   #25
Rus383
Новичок
 
Регистрация: Dec 2018
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с дисплеем

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если попытаться запустить установку, никак не реагирует?
Сейчас точно не отвечу. Уехал. Время +8ч к Мск. Завтра буду на месте, всё проверю. Напишу о результате.
Rus383 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2018, 12:00   #26
Rus383
Новичок
 
Регистрация: Dec 2018
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с дисплеем

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если попытаться запустить установку, никак не реагирует?
При подаче команды на запуск, контроллер никак не реагирует.
Rus383 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2019, 01:00   #27
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с дисплеем

Цитата:
Сообщение от Rus383 Посмотреть сообщение
При подаче команды на запуск, контроллер никак не реагирует.
Кем изготовлен щит автоматики известно? Схема на него есть?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2019, 01:17   #28
Rus383
Новичок
 
Регистрация: Dec 2018
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с дисплеем

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Кем изготовлен щит автоматики известно? Схема на него есть?
Щит изготовлен "Безопасными технологиями". Но это не точно. Схемы на щит нет.
Rus383 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2019, 01:39   #29
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с дисплеем

Цитата:
Сообщение от Rus383 Посмотреть сообщение
Щит изготовлен "Безопасными технологиями". Но это не точно. Схемы на щит нет.
Вот подробное описание вашего случая: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1479

У вас проблема не с дисплеем, а с контроллером вообще в целом.

Хотя, отмечу, очень странно, что подсветка дисплея загорается. Очень похоже на контроллер со стёртой программой.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2019, 01:17   #30
Rus383
Новичок
 
Регистрация: Dec 2018
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с дисплеем

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вот подробное описание вашего случая: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1479

У вас проблема не с дисплеем, а с контроллером вообще в целом.

Хотя, отмечу, очень странно, что подсветка дисплея загорается. Очень похоже на контроллер со стёртой программой.
Да, мне тоже напрашивался вывод, что дисплей не при чём. Ведь даже с неисправным дисплеем контроллер должен был реагировать на входной сигнал.
Благодарю за помощь!
Rus383 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:43.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024