|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
15.04.2013, 15:22 | #1 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Самопроизвольно портится программа
Есть старый объект, работающий 5-ый год. При очередной проверке срабатывания защит одна из защит не сработала. Защита должна срабатывать от дискретного входа. Проверял лично. Значение на входе изменяется, а реакции на изменение нет. После заливки той же самой программы работоспособность восстановилась. Предположение порча памяти - в данном случае получается вход остается непривязаным или далее где-то связь нарушается. Так как далее ведется фиксация аварии в журнале. Там срабатывания нет.
Причем эффект плавающий. Один раз может сработать другой раз нет. Контроллер эксплуатируется при 40 С в шкафу. Очень часто происходит отключение питания. Точно такая же ситуация была ранее на другом объекте с аналоговыми входами. Самопроизвольно изменились показания датчика. После перезаливки программы все стало нормально. На мой взгляд постепенная порча памяти. В контроллерах Р-130 есть требование перепрограммировать контроллер один раз в 3 года. Может компании Сегнетикс провести дополнительное исследование состояния памяти при сроках эксплуатации более 5 лет и сформировать соответствующие требования к перепрограммированию? __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
15.04.2013, 15:39 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольно портится программа
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
15.04.2013, 16:58 | #3 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольно портится программа
Ничего нового в этом эффекте нет. Перепрограммируемые ПЗУ отличаются конечным временем хранения информации. На Flash память по информации из интернета дают 20 - 100 лет. Думаю решающее значение в данном случае имеет именно частое включение/отключение и высокая температура эксплуатации.
__________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
15.04.2013, 17:39 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольно портится программа
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|