Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 08.02.2017, 22:04   #1
vlanaz
Member
 
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Pixel теряет клавишу UP

Здравствуйте.
Контроллер Pixel 25
Версия SMLogiх 3.27.0484.
При открытии макроса в основном проекте клавиша UP подменяется блоком входа с таким же названием. В дереве устройства эта клавиша пропадает.
Лечится только перезапуском SMLogiх. В дереве клавиша появляется. Удаляем "подмененный" вход. Работаем нормально. Открытие любого другого макроса приводит к такой же ситуации
Пробовал версии SMLogic от 3.27.0355 и дальше. Результат аналогичен.
Машина Windows XP.
Вложенные файлы:
Снимок 1 - версия SMLogix
Снимок 2 - открываем проект
Снимок 3 - открываем макрос из проекта (Control)
Снимок 4 - изменение проекта
Снимок 5 - дерево контроллера без клавиши.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок1.jpg (18.0 Кбайт, 21 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок2.jpg (164.6 Кбайт, 29 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок3.jpg (216.5 Кбайт, 28 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок4.jpg (159.3 Кбайт, 30 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок5.jpg (34.9 Кбайт, 22 просмотров)
vlanaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2017, 11:19   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Pixel теряет клавишу UP

прикрепите, пожалуйста, файл проекта. Просто так не получается повторить.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2017, 14:12   #3
vlanaz
Member
 
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel теряет клавишу UP

Добрый день.
Вот файл проекта. Он сырой, так как из одной схемы шкафа мигрирует в другую, что-то добавляется, что-то отпадает, и пока не завершен. Но все, что касалось клавиатуры работоспособно и уже используется в нескольких десятках шкафов автоматики.
Вложения
Тип файла: rar 02 Init Setup УДЭ ТНГ 3.27 Pixel 1211 1.4.rar (233.3 Кбайт, 9 просмотров)
vlanaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2017, 14:36   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Pixel теряет клавишу UP

Отлично, на вашем проекте легко повторяется. Я передал разработчикам проект с пояснениями. Теперь займутся решением этого вопроса.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:03.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024