По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

На контроллере время не сбито?


Добавлено через 57 секунд


Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Я так не играю. Это был мой вопрос...
.
Я к тому, что отчет соответствует тому, что сообщает блок и тут удивляться нечему, вот вопрос, почему такой отчёт формируется, пока остается открытым.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2022, 18:28   #122
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
На контроллере время не сбито?
Время берется из интернета с учетом нашего часового пояса. Т. е. время правильное на контроллере

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Я к тому, что отчет соответствует тому, что сообщает блок и тут удивляться нечему, вот вопрос, почему такой отчёт формируется, пока остается открытым.
У меня нет опыта работы с блоком истории и отчетами. Постараюсь найти причину возникновения и конкретизировать момент возникновения ошибки.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2022, 18:36   #123
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
У меня нет опыта работы с блоком истории и отчетами. Постараюсь найти причину возникновения и конкретизировать момент возникновения ошибки.
для начала пробуйте максимально ограничить частоту выборки и общую массу данных. это как-то, как, я хз, влияет на стабильность работы всей этой исторической хурмы.
я почти год тренирую историю дома и, начиная с версии 3.29.***, на объекте. при накоплении большого объёма данных всегда начинаются какие-то необъяснимые глюки


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2022, 18:47   #124
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
для начала пробуйте максимально ограничить частоту выборки и общую массу данных
У меня там меньше десятка параметров.
Период записи один раз в минуту.

На матриксе параметров десять пишутся и все хорошо. Но это другой проект.
Я что-то изменил в истории и началась котовасия.
Планирую откатиться на десяток версий проекта и пытаться еще раз наступить на эти же грабли. Беда в том, что я точно не помню, что и в какой последовательности изменял...
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2022, 18:50   #125
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
У меня там меньше десятка параметров.
Период записи один раз в минуту.

На матриксе параметров десять пишутся и все хорошо. Но это другой проект.
Я что-то изменил в истории и началась котовасия.
Планирую откатиться на десяток версий проекта и пытаться еще раз наступить на эти же грабли. Беда в том, что я точно не помню, что и в какой последовательности изменял...
Дадите проект и напишите как повторить?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2022, 19:03   #126
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Дадите проект и напишите как повторить?
Я тут уже НИОКР начал...
Если удастся повторить напишу конкретно в чем дело, если нет, пришлю проект в котором история косячит.

Да и пятница, вечер... или вы в ночную?
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2022, 19:19   #127
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

Что-то нащупал.

Значения на выходе блока Хистори нулевые (отметил красным), но в отчете они есть, но второй строкой. Как я это сломал, еще не понял
Изображения
Тип файла: png Кривой хистори.png (21.4 Кбайт, 30 просмотров)
Тип файла: png Кривой отчет.png (6.4 Кбайт, 20 просмотров)
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2022, 20:44   #128
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Что-то нащупал.

Значения на выходе блока Хистори нулевые (отметил красным), но в отчете они есть, но второй строкой. Как я это сломал, еще не понял
числа на выходе хистори блока вообще мало волнуют. они не отражают реальности так-то.
они какбы про другое совсем


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2022, 11:14   #129
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Да и пятница, вечер... или вы в ночную?
Следующую неделю никто не отменял)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2022, 11:16   #130
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
числа на выходе хистори блока вообще мало волнуют. они не отражают реальности так-то.
они какбы про другое совсем
Скриншот 31-01-2022 10_16_24.png


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2022, 11:18   #131
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Что-то нащупал.

Значения на выходе блока Хистори нулевые (отметил красным), но в отчете они есть, но второй строкой. Как я это сломал, еще не понял
Какая функция выбрана в свойствах блока?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2022, 12:39   #132
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Какая функция выбрана в свойствах блока?
Я сдался...

Оправил только что вам на почту. Тема письма "Исторический блок".
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2022, 14:40   #133
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Я сдался...

Оправил только что вам на почту. Тема письма "Исторический блок".
Ответил там же.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2023, 14:52   #134
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
1 запись = это один сэмпл, который несет в себе 20 значений. Сэмпл имеет вес, если значений будет меньше, вес будет меньше, сэмплов записать сможете больше.
а если запись с каким-то периодом, то кол-во значений в записи меняться не будет, значит ли это, что тогда кол-во сэмплов = "количеству строк"?
т.е. если стоит период 1секунда, и задана глубина архива в 1000 сэмплов, то при формировании отчета я получу тысячу сток отчета, по одному на каждую секунду.
так?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2023, 17:54   #135
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а если запись с каким-то периодом, то кол-во значений в записи меняться не будет, значит ли это, что тогда кол-во сэмплов = "количеству строк"?
т.е. если стоит период 1секунда, и задана глубина архива в 1000 сэмплов, то при формировании отчета я получу тысячу сток отчета, по одному на каждую секунду.
так?
Да.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 16.11.2023, 17:32   #136
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

282я, матрикс
вывожу в отчет данные, данные форматирую. для риал стоит 3.1. так вот, при переполнении, т.е. когда выводится число 1000 и более, в отчете это почему-то выглядит вот так 1 000.
пока проверить не могу, установил 4.1 если получится проверю завтра.
https://disk.yandex.ru/d/c0JzudZ0S6YjrQ
тут пример отчета, прокрутить вниз, до упора,
Код:
16.11.2023 20:01:09.106;100;48;29;19,8;20,2;3 983,4;10,5
вот последняя строчка
https://disk.yandex.ru/d/YlkxLv9T_cKaFA
проект


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2024, 23:18   #137
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

Добрый ....,
Лодижик 3,34,300
Че-то запутался помогите:
1. Почему у меня выдает только 1 горизонтальную линию? Что я нет так сделал?

2. Я правильно понимаю:
- 864000 сэмплов это при 1 раз в секунду=10дней, и не важно 1 переменная в историческом или их там несколько?
- 864000 сэмплов при при 1раз в 1,6 минуты мне хватит на 1 год
- тогда глупый вопрос, как вычисляется закрашиваемая область выделенной памяти, если выбрать дни и период запись задавать в другом месте?

3. Подскажите, при записи 1/с, отчет лучше создавать раз в час, или раз в сутки, для сохранения данных хотя-бы 3 месяца. или лучше увеличить кол-во семплов до скажем 3-4 месяцев?

3. На триме играя с историческими данными, почему-то при перезагрузки по питанию, история очищалась, не важно хранение было в памяти или на флешке. Это правильно или я что-то сделал не так?
Изображения
Тип файла: jpg Исторический1.jpg (198.9 Кбайт, 23 просмотров)
Тип файла: png Исторический2.png (21.6 Кбайт, 6 просмотров)
Вложения
Тип файла: psl trim — копия.psl (413.3 Кбайт, 3 просмотров)
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2024, 05:29   #138
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

что-то не правильно создано, в таком наборе писать в архив должен кто-то один, либо тренд, либо фбд
https://disk.yandex.ru/d/xRBeMVn8Aj1V7Q
найди отличия, как говорится.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2024, 09:15   #139
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
что-то не правильно создано, в таком наборе писать в архив должен кто-то один, либо тренд, либо фбд
https://disk.yandex.ru/d/xRBeMVn8Aj1V7Q
найди отличия, как говорится.
Хотел сказать спасибо, но увы.
Ваши поправки видимо не сохранились, Ваш проект ничем не отличается от моего!!!

1. Удали Хистори, Вставил новый, состояние скрин левый. (LordN, это имели в виду?)
2. СОХРАНИЛ, закрыл лоджик, открыл лоджик и проект в нем.
3. Состояние скрин справа.

P.S. про то, кто куда пишет очень внимательно читал в хелпе
Изображения
Тип файла: png До записи.png (29.2 Кбайт, 21 просмотров)

Последний раз редактировалось VVVkub, 16.02.2024 в 09:30
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2024, 10:01   #140
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Хотел сказать спасибо, но увы.
Ваши поправки видимо не сохранились, Ваш проект ничем не отличается от моего!!!

1. Удали Хистори, Вставил новый, состояние скрин левый. (LordN, это имели в виду?)
2. СОХРАНИЛ, закрыл лоджик, открыл лоджик и проект в нем.
3. Состояние скрин справа.

P.S. про то, кто куда пишет очень внимательно читал в хелпе
да, это.

это глюки лоджика, они всегда были и всегда, похоже, будут
удалите переменную "Архив период"
и заново прицепите её на ист.тренд и ист.блок
должно получиться вот так
https://disk.yandex.ru/i/GZySJcgYGeIdoA

проект еще раз сохранил
откроете контрол+f
https://disk.yandex.ru/d/9xpvGBPvLnSyoA

p.s. ну и надо запомнить простое правило - не использовать связи напрямую в такие блоки, только через "простые" фбд. на всякий случай. там тож е какой-то косяк периодически всплывает. считайте это ерратой.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 16.02.2024, 10:40   #141
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
это глюки лоджика, они всегда были и всегда, похоже, будут

p.s. ну и надо запомнить простое правило - не использовать связи напрямую в такие блоки, только через "простые" фбд. на всякий случай.
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:54.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024