Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 28.01.2019, 14:12   #1
president
Member
 
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Высокое нпаряжение модулей MR/

День добрый !

Столкнулись со следующей проблемой !

Pixelи запитаны от трансформаторов ABL6TS25B.

Трансформаторы в свою очередь запитаны через ИБП APC. В момент переключения на работу от ИБП, на пикселе появляется системная авария Высокое напряжение на модуле MR. В чем может быть проблема ?


__________________
Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО
president вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2019, 01:05   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Высокое нпаряжение модулей MR/

Цитата:
Сообщение от president Посмотреть сообщение
День добрый !

Столкнулись со следующей проблемой !

Pixelи запитаны от трансформаторов ABL6TS25B.

Трансформаторы в свою очередь запитаны через ИБП APC. В момент переключения на работу от ИБП, на пикселе появляется системная авария Высокое напряжение на модуле MR. В чем может быть проблема ?
Проблема, как бы странно и невозможно это не звучало, описана в тексте аварии. Тексты аварий также немного раскрыты в РЭ на модули и сам контроллер.

Или ваш вопрос в том, откуда берётся бросок напряжения при переключении офф-лайнового ИБП и насколько далеко от синусоиды напряжение на его выходе?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2019, 01:13   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Высокое нпаряжение модулей MR/

Цитата:
Сообщение от president Посмотреть сообщение
Pixelи запитаны от трансформаторов ABL6TS25B.
Охренеть. Мощнее и дороже не было?

Опоздал с ответом...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2019, 12:05   #4
president
Member
 
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Высокое нпаряжение модулей MR/

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Охренеть. Мощнее и дороже не было?

Опоздал с ответом...
Мощность то тут причём ?


Добавлено через 4 минуты

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Проблема, как бы странно и невозможно это не звучало, описана в тексте аварии. Тексты аварий также немного раскрыты в РЭ на модули и сам контроллер.

Или ваш вопрос в том, откуда берётся бросок напряжения при переключении офф-лайнового ИБП и насколько далеко от синусоиды напряжение на его выходе?
Да, если можно просветите про броски при переключении.

Как можно победить эту проблему ?


__________________
Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО
president вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2019, 12:32   #5
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Высокое нпаряжение модулей MR/

Цитата:
Сообщение от president Посмотреть сообщение
Мощность то тут причём ?


Добавлено через 4 минуты



Да, если можно просветите про броски при переключении.

Как можно победить эту проблему ?
Как вариант, замерить напряжение на выходе транса
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2019, 13:26   #6
president
Member
 
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Высокое нпаряжение модулей MR/

Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
Как вариант, замерить напряжение на выходе транса
Речь о броске напряжения. Замерять там что-то нет смысла. Тем более мультиметр будет показывать ерунду. На выходе ИБП не синусоида


__________________
Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО
president вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2019, 15:11   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Высокое нпаряжение модулей MR/

Цитата:
Сообщение от president Посмотреть сообщение
Да, если можно просветите про броски при переключении.

Как можно победить эту проблему ?
1) Сменив ИБП на тот, что расчитан питать не только импульсные источники питания

Либо

2) Сменив трансформатор на то, для питания чего предназначен ваш ИБП: на импульсный источник питания


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:08.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024