По умолчанию Подключение 50M ко входу RTD1000

Предположим, аналоговый вход MC настроен на RTD1000. А подключаем датчик типа 50М. Чем это чревато?
Интересует также обратная ситуация (ко входу RTD50 подключен Pt1000).

(в обоих случаях "совместимость с Pixel" отключена)
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 14:15   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Настройка аналоговых входов МС из FBD

Ничего плохого не случится, только измерять не будет. Стандартные макросы датчиков будут выдавать ошибку.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 14:24   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка аналоговых входов МС из FBD

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Предположим, аналоговый вход MC настроен на RTD1000. А подключаем датчик типа 50М. Чем это чревато?
Интересует также обратная ситуация (ко входу RTD50 подключен Pt1000).

(в обоих случаях "совместимость с Pixel" отключена)
В первом случае Точность измерения будет хуже. Работать будет нормально.

Во втором работать не будет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 14:25   #4
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка аналоговых входов МС из FBD

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В первом случае Точность измерения будет хуже. Работать будет нормально.

Во втором работать не будет.
На сколько (или во сколько) будет хуже точность? В 20 раз?
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 14:28   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка аналоговых входов МС из FBD

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
На сколько (или во сколько) будет хуже точность? В 20 раз?
Раз в 10 где-то.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 14:30   #6
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение 50M ко входу RTD1000

Благодарю. (за этот ответ тоже)
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 15:43   #7
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение 50M ко входу RTD1000

Что было понятнее, посмотрите мои измерения модуля МС.
Все подключения двухпроводные. L=400 mm, ø4 mm.
Магазин сопротивлений Р4831 0,02% точность.

Дисклеймер (англ. Disclaimer) - данные результаты получены мной лично.
На всю продукцию Segnetics данные измерения распространяться не могут.
Вложения
Тип файла: zip Характеристики Ainxx модуля МС.zip (42.7 Кбайт, 38 просмотров)


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 16:20   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение 50M ко входу RTD1000

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Что было понятнее, посмотрите мои измерения модуля МС.
Вроде всё прилично и сильно лучше обещанного


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:07.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024