Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 21.08.2014, 14:42   #31
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Наладка работы френового охладителя.

Имеется приточная установка. Роторный рекуператор +водяной нагреватель+ фреоновый охладитель. Охладитель управляется одним дискретным сигналом. У него имеется свой контроллер и, как мне сказал кондиционерщик, у него 3 компрессора и соответсвенно 3 ступени охлаждения. Включает он эти 3 ступени неизвестым мне образом. Кондерщик сказал, что мол он сам определяет сколько ступеней включить. Работает эта установка на кафе. Могут быть скопления людей и им нужен прохладный воздух. В щите управления имеется датчик температуры воздуха в помещении. Датчика Т за рекуператором нет физически. В принципе в контроллере вход совбодный имеется но шкаф собирал и монтировал не я и датчика там в данный момент нет. Я сдела программу в конструкторе и задал там константой 12 градусов (Т за рекуперотором, или Т вытяжки). Когда я туда приезжал в последний раз, там рекуператор не работал по причине того, что частотник на него или не настроен или неисправен (управление от контроллера а включение и задание частоты вращения работает, а вот частотник не реагирует). Настривал и запускал не я и соответсвенно деньги за эту работу тоже получал не я и до истины я не добрался. В данный момент заказчик хочет, чтобы Т в помещении была около 18 градусов. Вот он задает 18 градусов. Компенсация отключена. Но насколько я понимаю, охладитель в ваших программах работает по Т воздуха в помещении... И получается какая "картина".. на улице +22, включается ККБ (подается сигнал от контроллера) и понижает Т в канале до +6 градусов. При этом в помещении Т снижается где-то до 21 градуса. Затем ККБ выключается. Т в канале повышается до +17,+18 градусов, а в помещении до +22... Затем запускается ККБ, опять снижает до +6 и так далее... В итоге заказчика не устриавает температурый режим в помещении - ему надо прохладнее, а температура никак не снижается ниже +21 градуса. Повышение частоты вращения двигателя эффекта не дало. Что делать? Какие есть варинаты? Если запустить рекуператор - сможет это помочь? Если ли смысл ставить датчик Т в вытяжке за рекуператором?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2014, 15:54   #32
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Наладка работы френового охладителя.

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
И получается какая "картина".. на улице +22, включается ККБ (подается сигнал от контроллера) и понижает Т в канале до +6 градусов. При этом в помещении Т снижается где-то до 21 градуса. Затем ККБ выключается. Т в канале повышается до +17,+18 градусов, а в помещении до +22... Затем запускается ККБ, опять снижает до +6 и так далее... В итоге заказчика не устриавает температурый режим в помещении - ему надо прохладнее, а температура никак не снижается ниже +21 градуса. Повышение частоты вращения двигателя эффекта не дало. Что делать? Какие есть варинаты?
Разрешите летом держать температуру в канале ниже +6 градусов. Сейчас у вас наверняка эта граница равна 15С, поэтому ККБ отключается.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2014, 21:02   #33
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Наладка работы френового охладителя.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Разрешите летом держать температуру в канале ниже +6 градусов. Сейчас у вас наверняка эта граница равна 15С, поэтому ККБ отключается.
а где связь? +6 и +15? Почему он отключается при +6 а не при +15?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2014, 16:08   #34
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Наладка работы френового охладителя.

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
а где связь? +6 и +15? Почему он отключается при +6 а не при +15?
Никакой. Это могло быть и +11. Главное, что меньше Мин (t) лето.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2014, 17:52   #35
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Наладка работы френового охладителя.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Никакой. Это могло быть и +11. Главное, что меньше Мин (t) лето.
Так почему же выключется при +6 в канале? А не при +15? Не понимаю логику.
Или просто работает время минимального цикла? А потом видит что Т в канале менье чем Т минимальное и выключает?
А включение компенсации не поможет? В настройках компенсации можно задать минТ лето =0...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2014, 18:30   #36
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Наладка работы френового охладителя.

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Так почему же выключется при +6 в канале? А не при +15? Не понимаю логику.
Или просто работает время минимального цикла? А потом видит что Т в канале менье чем Т минимальное и выключает?
А включение компенсации не поможет? В настройках компенсации можно задать минТ лето =0...
Потому что "Циклов в час". В настройках компенсации и задаётся вне зависимости от её включенности.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2014, 19:40   #37
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Наладка работы френового охладителя.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Потому что "Циклов в час". В настройках компенсации и задаётся вне зависимости от её включенности.
Я понял. Вы не ответили на следующие вопросы - включение компенсации и задание там нижних границ менее 6 градусов - поможет?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2014, 19:42   #38
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Наладка работы френового охладителя.

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Я понял. Вы не ответили на следующие вопросы - включение компенсации и задание там нижних границ менее 6 градусов - поможет?
Я уже всё написал, будьте внимательны.

Повторить, если непонятно?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2014, 22:36   #39
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Наладка работы френового охладителя.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Никакой. Это могло быть и +11. Главное, что меньше Мин (t) лето.
Т.е. здесь Вы косвенно указали на то, что включение компенсации и установка минТ лето меньше +6 поможет решить проблему?
Я люблю и понимаю только прямые ответы. Вот ка Вы требуете четкое описание действий для повторения Ваших багов на Вашем оборудовании и софте...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2014, 11:30   #40
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Наладка работы френового охладителя.

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Т.е. здесь Вы косвенно указали на то, что включение компенсации и установка минТ лето меньше +6 поможет решить проблему?
Я люблю и понимаю только прямые ответы. Вот ка Вы требуете четкое описание действий для повторения Ваших багов на Вашем оборудовании и софте...
Прямое указание: "Разрешите летом держать температуру в канале ниже +6 градусов. Сейчас у вас наверняка эта граница равна 15С, поэтому ККБ отключается."

"В настройках компенсации и задаётся вне зависимости от её включенности."

-----------

Другими словами: включение компенсации никак не влияет на данную уставку. Уставка называется "Т мин (лето)" и ограничивает минимально допустимую температуру в канале в летний период. Т.к. по умолчанию там +15, то охладитель, развивающий +9, вступает с данной уставкой в противоречие и уменьшает свою производительность.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2014, 17:23   #41
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Наладка работы френового охладителя.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Прямое указание: "Разрешите летом держать температуру в канале ниже +6 градусов. Сейчас у вас наверняка эта граница равна 15С, поэтому ККБ отключается."

"В настройках компенсации и задаётся вне зависимости от её включенности."

-----------

Другими словами: включение компенсации никак не влияет на данную уставку. Уставка называется "Т мин (лето)" и ограничивает минимально допустимую температуру в канале в летний период. Т.к. по умолчанию там +15, то охладитель, развивающий +9, вступает с данной уставкой в противоречие и уменьшает свою производительность.
У Вас в меню контроллера эти параметры находятся в разделе "Компенсация". Я "по-умлочанию" считаю, что эти параметры работают только при включенной компенсации. А при выключенной компенсации они не работают...
PS Буду знать, спасибо за ответ.
PPS Вот Вы всегда просите четко указать последовательность действий для повторения глюка. Почему бы тогда Вам самим не писать ответы полно и четко?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2014, 17:37   #42
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Наладка работы френового охладителя.

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
У Вас в меню контроллера эти параметры находятся в разделе "Компенсация". Я "по-умлочанию" считаю, что эти параметры работают только при включенной компенсации. А при выключенной компенсации они не работают...
PS Буду знать, спасибо за ответ.
PPS Вот Вы всегда просите четко указать последовательность действий для повторения глюка. Почему бы тогда Вам самим не писать ответы полно и четко?
Принял к сведению.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 22:08   #43
viper
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ступени фреонового охладителя

Подскажите так должно быть что ступени фреонового охладителя включаются не по порядку 1 2 3 4? А с такой последовательностью 3 4 2 1.
viper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 11:24   #44
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ступени фреонового охладителя

Цитата:
Сообщение от viper Посмотреть сообщение
Подскажите так должно быть что ступени фреонового охладителя включаются не по порядку 1 2 3 4? А с такой последовательностью 3 4 2 1.
Особенность работы макроса. Либо по моточасам, либо с конца.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 15:28   #45
viper
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ступени фреонового охладителя

Не могу разобраться. Имеется приточная установка с фреоновым охладителем 4 ступени. Программа создана конструктором, контроллер SMH2010. Проблема: ступени охладителя выключаются разом, не успевают даже все включится.
Вложения
Тип файла: rar 1311.rar (618.4 Кбайт, 26 просмотров)
viper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 16:14   #46
viper
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ступени фреонового охладителя

Проблема похожа как здесь. Видимо проблема в программе.
viper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 16:18   #47
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ступени фреонового охладителя

Цитата:
Сообщение от viper Посмотреть сообщение
Проблема похожа как здесь.
Что с термостатом, что с разморозками периодическими, что с временами, что с температурами,что с ПНД/ПВД?

Там параметров работы уйма, а вы даже не попытались хоть какую-то диаграмму работы составить.

Как мне работать с вашим сообщением? В гости ехать?


Цитата:
Сообщение от viper Посмотреть сообщение
Видимо проблема в программе.
Проблема похожа. И начинается она с одного и того же: полного отсутствия информации.

До программы ещё как до Китая ползком.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 16:45   #48
viper
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ступени фреонового охладителя

Термостата нет, разморозка по времени отключена, циклов включения в час 10. Датчика помещения нет. Уставка +15, в канале +27. Успевают включаются 2 или 3 ступени потом сразу отключаются все и так по кругу.
ПНД/ПВД что имелось ввиду?
viper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 17:01   #49
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ступени фреонового охладителя

Цитата:
Сообщение от viper Посмотреть сообщение
Термостата нет, разморозка по времени отключена, циклов включения в час 10. Датчика помещения нет. Уставка +15, в канале +27. Успевают включаются 2 или 3 ступени потом сразу отключаются все и так по кругу.
Вот прямо в канале +27 и не шелохнётся?

Успевают включиться за какое время? 2 или 3 или по разному?



Цитата:
Сообщение от viper Посмотреть сообщение
ПНД/ПВД что имелось ввиду?
Реле давления. Низкого и высокого.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2015, 09:00   #50
viper
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ступени фреонового охладителя

Вчера на объекте удалось разобраться с отрубанием ступеней. В итоге макрос фреоновый охладитель вырубал выхода по команде, которая появлялась буквально на пару тиков. Вход Din к которому присвоен Флажок Пуск/Стоп отваливался на пару тиков. Периодичность и продолжительность не замерял.
Для решения поставил макрос с задержкой на вход и все заработало как надо. Почему такое происходит?
viper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2015, 11:39   #51
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ступени фреонового охладителя

Цитата:
Сообщение от viper Посмотреть сообщение
Вчера на объекте удалось разобраться с отрубанием ступеней. В итоге макрос фреоновый охладитель вырубал выхода по команде, которая появлялась буквально на пару тиков. Вход Din к которому присвоен Флажок Пуск/Стоп отваливался на пару тиков. Периодичность и продолжительность не замерял.
Для решения поставил макрос с задержкой на вход и все заработало как надо. Почему такое происходит?
Помехи, либо нестабильное питание.

Задавая вопрос по схеме, всегда прилагайте эту самую схему, желательно с фотками щита. "Почему отваливается вход"? Да откуда я знаю, может у вас ядерный реактор рядом. Или банда растаманов себя электрошокерами фигачат. Или провод переломлен внутри изоляции. Или вы клеммник недотянули из-за минутной слабости в руках. Что угодно может быть

А на фотках я этих растаманов увижу и обращу на них ваше внимание


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 03.07.2015 в 11:50
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 15:34   #52
alex-tec2009
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ступени фреонового охладителя

Арсений, Вы прям заинтриговали.... Зачем растаманы себя фигачат электрошокером????
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2017, 22:54   #53
Alpion
Новичок
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 16
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ступени фреонового охладителя

Ступени всегда включаются в обратном порядке?

Имеем двухступенчатую ккб со своим контроллером.
Старт второй ступени этой ккб возможен только при работающей первой.

Соответственно первую ступень ккб вешаю на вторую ступень пикселя, а вторую ступень ккб на первую ступень пикселя. И макрос всегда включает вторую ступень первой, а отключает последней, правильно?
Alpion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2017, 11:27   #54
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ступени фреонового охладителя

Цитата:
Сообщение от Alpion Посмотреть сообщение
Ступени всегда включаются в обратном порядке?

Имеем двухступенчатую ккб со своим контроллером.
Старт второй ступени этой ккб возможен только при работающей первой.

Соответственно первую ступень ккб вешаю на вторую ступень пикселя, а вторую ступень ккб на первую ступень пикселя. И макрос всегда включает вторую ступень первой, а отключает последней, правильно?
Если регулирование получается медленным, то так. Иначе вперемежку, чтобы выполнить условия как можно более редкого переключения ступеней.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2017, 22:21   #55
Alpion
Новичок
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 16
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ступени фреонового охладителя

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если регулирование получается медленным, то так. Иначе вперемежку, чтобы выполнить условия как можно более редкого переключения ступеней.
А "вперемешку" можно как-то на 100% исключить?
Чтобы не получилось ситуации, когда одна ступень включена, а ккб не работает, т.к это вторая ступень.
Alpion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2017, 18:01   #56
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ступени фреонового охладителя

Цитата:
Сообщение от Alpion Посмотреть сообщение
А "вперемешку" можно как-то на 100% исключить?
Чтобы не получилось ситуации, когда одна ступень включена, а ккб не работает, т.к это вторая ступень.
Запросто. На выходе макроса собираете схему, которая меняет порядок и всё. Навскидку там 3-4 блока нужно. Ну, может, пять.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2017, 20:00   #57
Alpion
Новичок
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 16
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ступени фреонового охладителя

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Запросто. На выходе макроса собираете схему, которая меняет порядок и всё. Навскидку там 3-4 блока нужно. Ну, может, пять.
Спасибо, попробую.
Alpion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2017, 12:57   #58
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ступени фреонового охладителя

Цитата:
Сообщение от Alpion Посмотреть сообщение
Спасибо, попробую.
Как-то так.
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (14.6 Кбайт, 142 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 23:51   #59
Alpion
Новичок
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 16
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ступени фреонового охладителя

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Как-то так.
Собрал, вроде работает, спасибо!
Alpion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2017, 21:16   #60
Goscha
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 85
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ступени фреонового охладителя

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Так исторически сложилось (с) Чтобы базу не трогать, а то подарки от МС следуют с завидным постоянством.

Начальная версия макроса ТН вообще на 15 ступеней была

А вот макрос ФОхл был трёхступенчатым.


А вот бы такой макрос на 15 ступеней. Как раз нужен для осушения с помощью ккб.
Goscha вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024