|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
30.06.2014, 11:40 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Рекуператор без байпаса
Есть такая установка:
Приточно-вытяжной вент. агрегат с электрокалорифером и пласт. рекуператором без байпаса. Вопрос: Как секвенсору тем-ры сформировать команду для работы без рек-ра. Т.к. первоначально контроллер пытается управлять рекуператором, и только после этого нагревателем. Но контроль за темп. после рек-ра требуется сохранить, с отключение вент. агрегата при критическом понижении темп-ры. |
30.06.2014, 11:53 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Рекуператор без байпаса
Цитата:
Либо максимально ускорить регулятор рекуператора. Например, коэффициентами 999/2. Обратите внимание, мой ответ не отвечает на ваш вопрос, но решает вашу проблему. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
30.06.2014, 12:09 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Рекуператор без байпаса
Спасибо, попробую крутануть коэффициентами.
А с секвенсором какая-то сложность?? |
30.06.2014, 12:31 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Рекуператор без байпаса
Вам знакомо выражение "стрелять из пушки по воробьям"?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.06.2014, 14:50 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Рекуператор без байпаса
Вас понял, воробьев тревожить не буду
|