|
SMConnect & SMConfig VPN-сервер на базе SMH-2Gi, Trim5 и SMH4 и средство удалённой настройки контроллера |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
05.10.2020, 12:59 | #1 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Вопрос по работе с СМС
Работает ли в 3.32.0116 добавление номера с помощью СМС?
При попытке добавить номер ответное СМС (номер добавлен) приходит, но на этом всё. Оповещения на этот номер не приходят, управление с него не работает, в SMConfig нового номера так же нет . Чуть не забыл, контроллер Matrix __________________ RTFM |
05.10.2020, 14:29 | #2 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по работе с СМС
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
05.10.2020, 14:51 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по работе с СМС
Цитата:
Ещё один момент: при импорте настроек SMConfig с контроллера всегда выдаёт такое сообщение __________________ RTFM Последний раз редактировалось New, 05.10.2020 в 15:08 |
|
06.10.2020, 12:39 | #4 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по работе с СМС
Я очень извиняюсь, но хотелось бы получить хоть какой-нибудь ответ. Зак дёргает, а что ему сказать я не знаю.
__________________ RTFM |
08.10.2020, 19:13 | #5 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по работе с СМС
Господа, ну прошло уже 4 дня. Неужели так сложно ответить на вопрос работает ли изменение номера по СМС и я делаю что-то не так или не работает?
__________________ RTFM |
09.10.2020, 11:00 | #6 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по работе с СМС
Цитата:
По вашему вопросу: проверил в 116 лоджике, добавление номера работает. В вашем проекте команда задана словом "Телефон", по смс задал команду "Телефон (add; +7xxxxxxxxxx; Администраторы), номер добавился в список, пришла ответная смс, проверил в веб-версии смконфига - все действительно добавилось. Справка по теме __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
09.10.2020, 12:50 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по работе с СМС
Цитата:
__________________ RTFM |
|
09.10.2020, 13:11 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по работе с СМС
Цитата:
А веб-версия - это то, что вы видите, заходя браузером на контроллер. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.10.2020, 13:14 | #9 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по работе с СМС
Нажимал. Выдаёт окно как на картинке в сообщении выше.
__________________ RTFM |
09.10.2020, 13:24 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по работе с СМС
Поэтому и не видите. А лоджик, которым считываете, сильно по версии отличается от того, которым загружали?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.10.2020, 13:51 | #11 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по работе с СМС
Тот же самый 3.32.116. Загружаю проект, отключаюсь от контроллера, нажимаю Импортировать настройки, получаю эту картинку.
__________________ RTFM |
09.10.2020, 14:23 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по работе с СМС
Сбросьте его на заводские и загрузите ещё раз. Это должно удалить базу.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.10.2020, 14:41 | #13 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по работе с СМС
Ничего не изменилось. Всё та же ошибка при импорте настроек.
__________________ RTFM |
09.10.2020, 14:52 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по работе с СМС
Ок, проверим у себя. Зайдите на контроллер. root/segnetics логин с паролем.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.10.2020, 15:18 | #15 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по работе с СМС
Ошибку повторил, принято. Но она не мешает работе, функции выполняются.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
09.10.2020, 15:37 | #16 | |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по работе с СМС
Цитата:
Куда зайти? Конфиг или FTP? __________________ RTFM |
|
09.10.2020, 15:44 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по работе с СМС
Открываете браузер и вбиваете ip контроллера
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.10.2020, 15:53 | #18 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по работе с СМС
Там новый номер отображается.
__________________ RTFM |
09.10.2020, 16:22 | #19 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по работе с СМС
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.10.2020, 16:33 | #20 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по работе с СМС
Так это ж уже выяснили. Не работает передача настроек конфига из контроллера в проект, остальное работает.
__________________ RTFM |
09.10.2020, 16:45 | #21 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по работе с СМС
Это тоже уже выяснили) Принято в работу.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |