По умолчанию pixel 1211 и Trim 1060 проблема связи (нет проблемы связи)

Помогите решить проблему связи уже все попробовал, не видят друг друга
показания датчиков температуры и влажности из Trim в Pixel и показания датчиков температуры из Pixel в Trim
Только пробую начать создавать проект и стопор.
Вложения
Тип файла: psl мой.psl (223.2 Кбайт, 30 просмотров)
Тип файла: psl trim.psl (95.2 Кбайт, 17 просмотров)
tkforta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2018, 21:02   #2
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: pixel 1211 и Trim 1060 проблема связи

Цитата:
Сообщение от tkforta Посмотреть сообщение
не видят друг друга
И не должны. У вас два мастера в одной сети.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2018, 21:11   #3
tkforta
Новичок
 
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: pixel 1211 и Trim 1060 проблема связи

где исправить чтоб управление было с Trim?
tkforta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2018, 21:17   #4
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: pixel 1211 и Trim 1060 проблема связи

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2215


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2018, 22:39   #5
tkforta
Новичок
 
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: pixel 1211 и Trim 1060 проблема связи

попробую разобраться, пока не понятно
tkforta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2018, 00:10   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: pixel 1211 и Trim 1060 проблема связи

Цитата:
Сообщение от tkforta Посмотреть сообщение
где исправить чтоб управление было с Trim?
Вообще не зависит выбор главного по управлению и выбор мастера сети.

Это как в постели с женщиной. Для процесса половой связи безразлично, кто сверху.

Но у вас получилась пара М+М, так делают только в Европе. В РФ принято делать М+Ж

Ссылку на статью вам правильную привели. Также всё до безобразия разжёвано в справке, вам нужно лишь по шагам повторить.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2018, 18:33   #7
tkforta
Новичок
 
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: pixel 1211 и Trim 1060 проблема связи (нет проблемы связи)

Все сделал как в описании, не проходит сигнал через переменную входа, стоят на обоих дисплеях "0"
Вложения
Тип файла: psl trim 1.psl (54.2 Кбайт, 28 просмотров)
Тип файла: psl пиксел.psl (4.9 Кбайт, 38 просмотров)
tkforta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2018, 17:23   #8
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: pixel 1211 и Trim 1060 проблема связи (нет проблемы связи)

Цитата:
Сообщение от tkforta Посмотреть сообщение
Все сделал как в описании, не проходит сигнал через переменную входа, стоят на обоих дисплеях "0"
Кто у вас что?? пиксель слейв или мастер трим слейв или мастер? Скажите что хотите куда передать, может помогу.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2018, 10:33   #9
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: pixel 1211 и Trim 1060 проблема связи (нет проблемы связи)

Цитата:
Сообщение от tkforta Посмотреть сообщение
Все сделал как в описании, не проходит сигнал через переменную входа, стоят на обоих дисплеях "0"
Примерно так должно быть
Вложения
Тип файла: psl trim 1.psl (50.8 Кбайт, 30 просмотров)
Тип файла: psl пиксел.psl (6.1 Кбайт, 37 просмотров)
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 07:48   #10
tkforta
Новичок
 
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: pixel 1211 и Trim 1060 проблема связи (нет проблемы связи)

загрузил, на дисплеях "0", не видят они друг друга. Может в настройках причина ?
tkforta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 08:42   #11
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: pixel 1211 и Trim 1060 проблема связи (нет проблемы связи)

Вроде, программы нормальные, посмотрите, что не так с кабелями. Куда вы подключаете провода на пикселе и на триме?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 11:07   #12
tkforta
Новичок
 
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: pixel 1211 и Trim 1060 проблема связи (нет проблемы связи)

В порт RS 485
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (157.6 Кбайт, 64 просмотров)
tkforta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 11:16   #13
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: pixel 1211 и Trim 1060 проблема связи (нет проблемы связи)

Что ещё на этой линии сидит? Преобразователь usb-rs485 от компьютера? Пробовали без него?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 11:27   #14
tkforta
Новичок
 
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: pixel 1211 и Trim 1060 проблема связи (нет проблемы связи)

фото
Изображения
Тип файла: jpg 2.jpg (214.7 Кбайт, 66 просмотров)
tkforta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2018, 00:20   #15
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: pixel 1211 и Trim 1060 проблема связи (нет проблемы связи)

Цитата:
Сообщение от tkforta Посмотреть сообщение
фото
На фото кабель 485го идет с Трима на Пиксель, потом на ICP, а куда он идет дальше под блок питания?

А посмотреть обмен можно этим

Последний раз редактировалось ATS, 10.04.2018 в 00:31
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2018, 13:46   #16
tkforta
Новичок
 
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: pixel 1211 и Trim 1060 проблема связи (нет проблемы связи)

Лишнего ничего не подцеплено, по RS 485 зацепил Трим, пиксел и преобразователь. Питание с блока на пиксел, питание на трим через USB
Трим зацепил через сетевой к маршрутизатору.
Изображения
Тип файла: jpg 5.jpg (518.7 Кбайт, 27 просмотров)
tkforta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2018, 13:50   #17
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: pixel 1211 и Trim 1060 проблема связи (нет проблемы связи)

Цитата:
Сообщение от tkforta Посмотреть сообщение
питание на трим через USB
При питании через USB коммуникационный порт rs485 не функционирует. Питайтесь внешне, хоть даже от 220 вольт, будет работать. Инфа 100%!


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2018, 16:33   #18
tkforta
Новичок
 
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: pixel 1211 и Trim 1060 проблема связи (нет проблемы связи)

Все заработало!!! Спасибо за помощь!!!
Буду дальше разбираться, процесс предстоит долгий с освоением программы и оборудования.
tkforta вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:09.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024