По умолчанию Как сделать PID-регулятор на охлаждение?

Привет всем!
прошу помощи.
проблема в следующем необходимо управлять частотным приводом управления вентилятора конденсатора посредством пид регулирования (для поддержания давления). используя ст. макрос пид- регулирования обнаружил что он работает в обратном режиме, т.е. при повышении значения на датчике упраляющие воздействие падает, а мне необходимо чтобы повышалось, может кто подскажет что необходимо изменить в пид-регуляторе.
зарание благодарин!!
Frizer82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 00:23   #2
Aard
Member
 
Регистрация: Mar 2007
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Макрос для 3-х ходового регулятора ПИД

Цитата:
Сообщение от Frizer82 Посмотреть сообщение
Привет всем!
прошу помощи.
проблема в следующем необходимо управлять частотным приводом управления вентилятора конденсатора посредством пид регулирования (для поддержания давления). используя ст. макрос пид- регулирования обнаружил что он работает в обратном режиме, т.е. при повышении значения на датчике упраляющие воздействие падает, а мне необходимо чтобы повышалось, может кто подскажет что необходимо изменить в пид-регуляторе.
зарание благодарин!!
Поменять местами Уставку и Датчик
Aard вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:30.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024