|
Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
04.04.2019, 22:54 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Глюки панели на объекте
Панель, с двумя новыми модулями FMR была установлена в шкаф, и протестирована в цеху. Все работало, отлаженная панель, за исключением вот этой проблемы http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4025, была отправлена на объект.
После того, как ее установили на объекте, пошли вот такие глюки. см. видео. Что делать? Как буд-то кто-то нажимает кнопки, или же нажатие происходит не в точке касания. Питание панели 220 АС. Все заземлено. RS 485 подключен через витую пару. |
05.04.2019, 11:24 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Глюки панели на объекте
Цитата:
Как показательный случай упомянуть недавно прошедшую выставку в Мск. Там под нашим стендом проходила кабельная разводка зала. Тачи глючили на всех наших телефонах, у ноутбуков тачпады просто не работали. Но Трим5 себя чувствовал уверенно. Поэтому у вас реально сильный уровень помех. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
05.04.2019, 19:42 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Глюки панели на объекте
Цитата:
И даже у панели с резистивным тачем для оперативного управления будут использоваться механические кнопки. P.S. Если рядом есть злой частотник - попробуйте сменить на нем частоту ШИМ: иногда помогает. Если же рядом что-то "дуговое" (нет, не люм.лампы - слишком низкая частота) или искрящее - то мои вам соболезнования. |
|