измерение температуры с высокой точностью
Ну как с высокой .
Требуется измерять с 0.1 C В диапазоне 20 - 40 С Какой датчик можно взять ? |
26.02.2018, 03:26 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: измерение температуры с высокой точностью
0.1C будет получить сложно.
Используйте Ni1000, схема включения трёхпроводная, экранированная, по месту установки датчика при помощи магазина сопротивлений найдите наиболее верные коэффициенты пересчёта для конкретного канала конкретного контроллера на конкретном кабеле. Кабель даже лучше с двойным экраном брать, мало ли помех будет многовато. Сам датчик подбирайте максимально высокого класса точности. Точнее 0.05С как минимум. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |