Некорректное отображение real вида X.XXXe-YYY на экране настроек
На экране "настроек" маленькие числа real вида X.XXXe-YYY отображаются просто как X.XXX.
Тестировал на ПЛК SMH2Gi SN:00432123 SV:1.20. Лоджик 3.28.0072 Пример во вложении SMLogix. Отображение Real вида X.XXXe-YYY.png SMH2Gi. Отображение Real вида X.XXXe-YYY.jpg |
30.11.2017, 11:15 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 185
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Некорректное отображение real вида X.XXXe-YYY на экране настроек
Цитата:
Пока что всё, что я вижу - это связь приходит не на тот элемент, что изображён на фото экрана контроллера. Либо у лоджика какие-то проблемы с названиями. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
01.12.2017, 15:24 | #3 |
Новичок
Регистрация: Dec 2016
Адрес: СПб
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Некорректное отображение real вида X.XXXe-YYY на экране настроек
Да, не то фото ПЛК приложил. Там числа одинаковые были.
Еще раз тогда, чтобы не было сомнений Тест2. SMH2Gi. Отображение Real вида X.XXXe-YYY.jpg Тест2. SMLogix. Отображение Real вида X.XXXe-YYY.png Тест2.psl Если число отрицательное- будет отображаться -X.XX Если число положительное - будет отображаться X.XXe |
05.12.2017, 12:13 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Некорректное отображение real вида X.XXXe-YYY на экране настроек
2G и 2Gi имеют только 5 знакомест в блоке вывода числа. Всё что длиннее - не умещается. Исходите из этого.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
05.12.2017, 14:06 | #5 |
Новичок
Регистрация: Dec 2016
Адрес: СПб
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Некорректное отображение real вида X.XXXe-YYY на экране настроек
Т.е. каждую выводимую переменную мне нужно дополнительно сравнивать с диапазоном (-0.01; 0.001) и если да, то выводить, например, 0, если нет - реальное значение???
|
05.12.2017, 14:22 | #6 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Некорректное отображение real вида X.XXXe-YYY на экране настроек
Можно поставить блок minmax, он это сделает (сравнит и ограничит)
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
06.12.2017, 11:37 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 185
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Некорректное отображение real вида X.XXXe-YYY на экране настроек
Именно так. Это прежде всего связано с тем, что это меню, а в меню ввод таких значений невозможен. Соответственно, есть ограничение на ширину поля вывода, куда предельно малые величины просто не влезают.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |