Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 12.05.2017, 15:29   #1
Kamow_Unitechnology
Новичок
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Exclamation XML Parser ERROR

Сегодня, если честно, просто офонарел на объекте.
Выскочила следующая проблема - при попутке заливки в самом начале компиляции SMArt выскакивает "Прекращение работы программы XML PArser", затем окошко с описанием ошибки и возникает "СБой при компиляции SMArt".
Менее суток назад этот же проект успешно заливался, отлаживался и вообще всё было отлично. С тех пор по части SMArt добавилось две переменных и были изменены текстовки одной переменной типа enum, всё.
SMH-2Gi, 3.27.520, проект и скрины прилагаются.
Вложения
Тип файла: rar Desktop.rar (1 017.2 Кбайт, 10 просмотров)
Kamow_Unitechnology вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 15:45   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: XML Parser ERROR

Тоже не работает ваш проект. Передаю разрабочтикам, они посмотрят, что там сломалось.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 16:07   #3
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: XML Parser ERROR

А можете указать, что конкретно в смарте меняли, после чего начались проблемы? Возникли осложнения с поиском того, что сломано.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 22:52   #4
Kamow_Unitechnology
Новичок
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: XML Parser ERROR

Добавил две переменных - на экране "Меню расшир.настройки", в "разделе" вентиляторы. Вытяжка ЭКОНОМ,Па и Вытяжка НОРМА,Па. Ошибка явно в них, т.к. после удаления этих переменных проект откомпилировался и залился без проблем. Номера переменных в списке - 45 и 46.

Последний раз редактировалось Kamow_Unitechnology, 12.05.2017 в 23:08
Kamow_Unitechnology вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2017, 11:56   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: XML Parser ERROR

Цитата:
Сообщение от Kamow_Unitechnology Посмотреть сообщение
Добавил две переменных - на экране "Меню расшир.настройки", в "разделе" вентиляторы. Вытяжка ЭКОНОМ,Па и Вытяжка НОРМА,Па. Ошибка явно в них, т.к. после удаления этих переменных проект откомпилировался и залился без проблем. Номера переменных в списке - 45 и 46.
Исправлено в 527-й версии: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Version_3.27/


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024