11.12.2018, 19:57 | #121 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Модули MR с аналоговым вводом
согласно пуэ сечение провода с возможностями выходов никак не связаны. и с нагрузкой тоже. первое что берется во внимание - механическая прочность проводника и электрическая прочность изоляции в соответствии некоторыми с условиями. например, для внутренней постоянной проводки запрещено использовать кабели с жилами сечения менее 1,5мм2 и т.д. вне зависимости от нагрузки.
|
12.12.2018, 02:28 | #122 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Модули MR с аналоговым вводом
|
12.12.2018, 08:28 | #123 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Модули MR с аналоговым вводом
Цитата:
Добавлено через 5 минут Есть ПУЭ, а есть здравый смысл. Яркий пример. Объект в Сочи. Здание санатория. 10 этажей по 40 номеров на каждом. В каждом номере кондиционер (мультизональная система VRV). Электрики считали общую нагрузку по кондиционерам по нормативам с использованием коэффициента максимального одновременного использования. В итоге в жару +35 вышибает автоматы на кондиционеры и они просто не работают. Когда начала разбираться в этом всем комиссия - на вопрос кто виноват ответ "мы проектировали по нормам вот вам пункт нормы вот вам наши расчеты". Так кто виноват в данном случае? Подумать о том, что летом в сезон может быть 100% заполняемость и жара или применять действующие нормы? |
|
12.12.2018, 10:11 | #124 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Модули MR с аналоговым вводом
Во, еще один человек, который работает "по понятиям", а не по регламентирующим документам... Пичаль
ПУЭ, 7 издание, пункт 3.4.4: Код:
По условию механической прочности: 1) жилы контрольных кабелей <...> должны иметь сечения не менее 1,5 мм (а при применении специальных зажимов - не менее 1,0 мм) для меди <...> НО: Добрые-предобрые нормативы дали таки возможность использовать любые провода, хоть 0,02 кв.мм. Для этого всего лишь надо сертифицировать шкаф в сборе. Цитата:
Вам, для справки: У нас схожее было - ошиблись проектанты ОВ, посчитали для Москвы расчетную температуру воздуха как +20 (вместо +26). Но своих коллег по ЭМ предупредили - и уже последним пришлось объяснять мне, откуда взялся интересный коэффициент 1,3 в расчете нагрузок щитов питания кондиционеров... UPD: В принципе, есть законная лазейка, позволяющая использовать для датчиков и провода меньших сечений (де-факто - от 0,35 кв.мм для датчиков). Но для выходных цепей контроллера - увы, не менее 1 кв.мм., если на другом конце провода зажимная клемма, или 1,5 кв.мм., если на другом конце провода простой зажим винтом (как в контакторах, например) UPD2: Арсений, может, стоит вынести обсуждение "войдет - не войдет" и "по нормативам - по понятиям" в отдельный топик? А то прилично подзасралась с моей подачи не совсем профильная тема. Последний раз редактировалось ailcat, 12.12.2018 в 10:24 |
|
12.12.2018, 11:33 | #125 | |||
Segnetics Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 16
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модули MR с аналоговым вводом
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Можете прокомментировать этот момент? Последний раз редактировалось Ivan Huligan, 12.12.2018 в 11:51 |
|||
12.12.2018, 11:40 | #126 |
Member
Регистрация: May 2016
Сообщения: 59
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Модули MR с аналоговым вводом
"Во, еще один человек, который работает "по понятиям", а не по регламентирующим документам... Пичаль
ПУЭ, 7 издание, пункт 3.4.4:" Простите, а с каких это пор ПУЭ вышло из разряда беллетристика, и стало что-то регулирующим документом?) |
12.12.2018, 11:59 | #127 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Модули MR с аналоговым вводом
Цитата:
Я понимаю, о чём вы говорите, но всё время пытаюсь применить всё сказанное к сценариям использования автоматики. Но насколько часто вы делаете к тем же вентустановкам внутреннюю проводку?) __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.12.2018, 13:28 | #128 | ||
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Модули MR с аналоговым вводом
Цитата:
Под занавес, на всякий случай, посмотрите хотя бы парочку попыток оспорить обязательность ПУЭ в суде (Спойлер: ПУЭ включены в перечень документов, обязательных для организаций и видов деятельности, попадающих в сферу контроля Ростехнадзора). Цитата:
2) Не уверен, что понимаете (а если понимаете - то не привыкли выполнять требования нормативной документации, что меня несколько пугает). 3) ВСЕГДА, когда шкаф управления не сертифицирован как законченное изделие (не менее 60% поставляемых сейчас вентустановок и, думаю, порядка 95% поставляемых шкафов управления - сертифицированы "по комплектующим" и не имеют собственного "сертификата изделия" из-за неоправданно высоких затрат на сертификационные процедуры). А сертифицируется как изделие разве что достаточно крупносерийное оборудование, где затраты на сертификацию размазываются на стоимость продукции достаточно "тонким слоем"... |
||
12.12.2018, 14:01 | #129 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Модули MR с аналоговым вводом
Дайте ответ на сообщение Ivan Huligan, пожалуйста.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.12.2018, 14:17 | #130 |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модули MR с аналоговым вводом
А я всё думал: "Откуда берутся дебилы, пихающие в клеммы контроллеров моножилу 1,5мм2"? А вон откуда! ПУЭ по диагонали начитались.
__________________ BANNED |
12.12.2018, 14:30 | #131 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Модули MR с аналоговым вводом
Цитата:
А вот как дальше перевтыкать это да, проблема. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.12.2018, 14:51 | #132 |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модули MR с аналоговым вводом
Это если клемма на такое сечение рассчитана. А ещё видел, на клеммах моножилу 1,5мм2 шлейфовали, т.е. две жилы в одну клемму пихали, извращенцы.
__________________ BANNED |
12.12.2018, 14:57 | #133 | ||||
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Модули MR с аналоговым вводом
Цитата:
Цитата:
Именно так. Да, внутри щита допускаются соединения проводами сечением 0,35 кв.мм и более, но строго в наконечниках. При этом для перехода на дверь шкафа - минимальное сечение не менее 0,5 кв.мм. Проблема только в первом абзаце: Цитата:
Комментирую: Внутри шкафа - юзаем 0,35 (0,5) и не заморачиваемся. Но любой кабель, выходящий за пределы шкафа, должен иметь сечение не ниже 1,0 кв.мм. (при зажиме "под винт" - как на 110-й серии Овена - 1,5 кв.мм). Точно также - при строгом подходе - возле каждого датчика с выходом в виде провода с жилами AWG24 и менее - должно ставить клеммную коробку и до шкафа линию вести проводом сечением не ниже 1,0 кв.мм... Добавлено через 13 минут Цитата:
А если серьезно - в подобных местах обычно и кроется засада (путание причины и следствия): если шкаф собирается местными электриками в режиме "позавчера нужен" - то, скорее всего, и будет использована моножила (просто в силу того, что на неё можно распустить валяющийся в заначке кабель ВВГ. Да что там говорить - часто жилы из него вообще будут единственным проводом, доступным при сборке шкафа). Если же такой колхоз с жилами, надерганными из ВВГ, городят специализированные фирмы - тут повод задуматься об адекватности руководства фирмы. Я с таким, к счастью, не сталкивался... Последний раз редактировалось ailcat, 12.12.2018 в 15:10 |
||||
12.12.2018, 15:30 | #134 |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модули MR с аналоговым вводом
Позвольте поинтересоваться, какое отношение линии связи средств КИПиА имеют к главе "вторичные цепи" ПУЭ?
__________________ BANNED Последний раз редактировалось SMH, 12.12.2018 в 15:43 |
12.12.2018, 18:21 | #135 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Модули MR с аналоговым вводом
Цитата:
2 - каждый раз когда делаем вентустановку. тут авторы вопрошают с каких пор ПЭУ стало и т.д. - отвечаю любопытным, 99 из 100 заказчиков, ссылаются на ПУЭ. и им пофиг ваше мнение по этому поводу. деньги у них, право подписи у них. ну и т.д. |
|
13.12.2018, 01:35 | #136 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Модули MR с аналоговым вводом
По идее провод электропитания должен выдержать ток кз в координации с автомат. выключателем или предохранителем.
Табличка для примера (сам сделал) |
13.12.2018, 10:08 | #137 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Модули MR с аналоговым вводом
Цитата:
Откройте, [censored], ПУЭ. Это, [censored], ваш рабочий документ! Откройте в нём [censored] пункт 3.4.1. Читайте, [censored], там русскими бкувами написано! |
|
13.12.2018, 10:25 | #138 | ||
Member
Регистрация: May 2016
Сообщения: 59
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Модули MR с аналоговым вводом
Цитата:
Цитата:
А там как бе - зеленый и желтый цвета запрещено использовать кроме как в связке. Что ты скажешь на это Илон Маск? ЖЗК? И потом сидят и думают что сказать то хотели. Руководствоваться надо только ТОСТом ФЗ СП и прочим, там если надо вписаны ВЫБОРОЧНЫЕ цитаты из этой псевдо библии которые надо исполнять. И не понятно когда эти старообрядцы сменятся - да и сменятся ли вообще. |
||
13.12.2018, 10:35 | #139 | |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модули MR с аналоговым вводом
Цитата:
На всякий случай поясню, что КИПиА - Контрольно ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ Приборы и Аппаратура. Вам, как любителю читать ПУЭ по диагонали и вырывать из контекста его пункты, рекомендую также ознакомиться с определением слова "Электроустановка" (на первой странице ПУЭ). __________________ BANNED Последний раз редактировалось SMH, 13.12.2018 в 10:53 |
|
14.12.2018, 14:33 | #140 | |||
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Модули MR с аналоговым вводом
Цитата:
Цитата:
Ну и - очень уж любопытно стало, зачем вы сделали выделение? что именно вы хотели этим сказать? Цитата:
Всё, здаюсь, здаюсь, здаюсь! Уели! Вот прям уели-уели!.. P.S. или нет и кто-то что-то где-то проглядел? |
|||
14.12.2018, 14:45 | #141 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Модули MR с аналоговым вводом
Цитата:
НО, согласитесь, этот документ в своей основе регламентирует все-таки "силовое" оборудование (такое к которому подводится напряжение хотя бы 100 вольт), и справедливо для цепей именно СИЛОВЫХ. Применять эти нормы к подключению датчиков температуры к контроллеру и применять провод сечением 1,5 для этих целей - МАРАЗМ и БРЕД (может это можно и каким-нибудь другим словом назвать - не могу подобрать). |
|
14.12.2018, 16:05 | #142 | ||
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модули MR с аналоговым вводом
Цитата:
Т.е. эта глава не распространяется на цепи измерения, даже в электроустановках. Цитата:
Откройте в нём [censored] пункт 1.1.3. Читайте, [censored], там русскими буквами написано! И объясните, каким образом условный Пиксель, с подключенной к нему периферией в виде датчиков и исполнительных механизмов, предназначенный для регулирования параметров воздуха или воды, относится к электроустановке? __________________ BANNED Последний раз редактировалось SMH, 14.12.2018 в 16:17 |
||
14.12.2018, 19:00 | #143 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Модули MR с аналоговым вводом
[QUOTE
Кстати, сокращение КИПиА - не из ГОСТов и технических нормативов (его там нет). Аббревиатура "пошла в мир" из приказов Роструда и Минсоцразвития. [/QUOTE] Аббревиатура "пошла в мир" ГОРАЗДО РАНЬШЕ. В моей трудовой книжке есть запись за 1974 год: принят учеником слесаря КИПиА. |
14.12.2018, 19:14 | #144 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Модули MR с аналоговым вводом
Цитата:
Объяснит инспектор ростехнадзора при приемке объекта. Сначала спросит у Вас наличие удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках, далее напишет замечания с указанием нарушенных пунктов. Формально инспектора никогда в шкафы автоматики не лезут. Им достаточно таблички с указанием наличия опасного напряжения. Спасибо ailcat за информацию. Наличие Сертификата соответствия и Внесение в реестр средств измерений сняло бы много вопросов. По теме Модули MR с аналоговым вводом хорошие, но: 1. Габариты на сегодняшний день просто огромны 2. Нам нужна поканальная гальваническая изоляция. 3. Нам нужно, чтобы вход выдерживал 240VRMS без последствий, так как на термопарах проводящая нанопыль замыкает да и нагреватель бывает прогорает. 4. Нам нужно ослабление помехи общего вида не менее 100 dB и синфазной помехи не менее 150 dB - так как от наводок тока 1200 А фазоимпульсной модуляции разогреваются металлические лотки. 5. RS-485 и modbus RTU это конечно хорошо и собственная 1 мбит шина тоже, но нам нужен ethernet хотя бы с modbus TCP. Там скорости уже минимум 100 мбит. Лучше с промышленным протоколом. 6. Питание модуля по POE в некоторых местах сильно помогает 7. Конфигурирование модуля с помощью специальной проги? Скачивать, устанавливать, "У вас самая последняя версия?". Уже есть WEB - интерфейс. Можно проверить модули ввода вывода с любого компа в любое время. 8. Гарантия 3 года это очень хорошо, но нам нужен подтвержденный MBTF не менее 150000 часов 9. Ценник за канал нужен не более 25$ 10. Желательно (но необязательно) Российский производитель. В любом случае спасибо. Если будут задачи попроще, буду иметь ввиду. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
|
14.12.2018, 20:48 | #145 |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модули MR с аналоговым вводом
Несколько тупой и бессмысленный комментарий.
__________________ BANNED |
14.12.2018, 21:02 | #146 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Модули MR с аналоговым вводом
Я бы сказал простой, так как сложные были выше.
Насчет бессмысленного, пожалуй соглашусь. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
14.12.2018, 22:14 | #147 |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модули MR с аналоговым вводом
Тупость вашего комментария заключается в отсылке за объяснением к неизвестному третьему лицу через неопределенный срок. Это и простой и тупой комментарий.
__________________ BANNED |
15.12.2018, 00:18 | #148 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Модули MR с аналоговым вводом
Цитата:
Цитата:
|
||
15.12.2018, 13:32 | #149 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Модули MR с аналоговым вводом
Цитата:
Лучше не заморачиваться объяснениями а просто выполнять пункты правил. Если Вы проектировщик и решили, что у Вас не электроустановка не выполняйте ПУЭ. Если есть вероятность того, что инспектор решит, что Ваше устройство распределяет электроэнергию лучше выполнить требования ПУЭ и внутри шкафа проложить провода 1 мм2 и более. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
|
15.12.2018, 13:44 | #150 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Модули MR с аналоговым вводом
Цитата:
Объект объекту рознь. Бывают объекты с очень трепетным отношениям к ПУЭ и другим нормативным документам. Пример монтажа близкого к ПУЭ. Казалось бы не электроустановка - шкаф датчиков контроля пламени 16 горелочного котла ПТВМ - 180 (180 мегаватт). Из недостатков - цвет проводов не везде по госту. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
|