Trim5 не подключается к серверу SMConnect
Здравствуйте, проблема такая:
Уже сутки жду, когда к серверу SMConnect подключится TRIM. А он не подключается. Подключение трима к инету есть. Часы синхронизированы. Разрешение и адрес сервера в клиенте прописаны. Анамнез: вчера он подключился к серверу мгновенно, но не удалось залить проект (ошибка проверки версии). Пришлось обновить ядро, и теперь всё вот так. Не знаю, что ещё добавить. В чем может быть проблема? апдейт: решил обновить ПО на сервере, скачал вчерашний ваш релиз, ии вот что увидел: Последний раз редактировалось MadKid, 16.12.2020 в 10:35 |
16.12.2020, 10:37 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Trim5 не подключается к серверу SMConnect
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Если имя файлу вернуть обратно, лучше не становится? Файл точно полностью скачан? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.12.2020, 10:56 | #3 |
Member
Регистрация: Jun 2019
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 76
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Trim5 не подключается к серверу SMConnect
Хм... прокатило.
Но вообще-то, названия типа firmware (3).frw никогда не вызывали проблем |
16.12.2020, 11:06 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 347
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim5 не подключается к серверу SMConnect
Проверил, и сейчас с другим именем выбрать можно.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
16.12.2020, 11:07 | #5 |
Member
Регистрация: Jun 2019
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 76
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Trim5 не подключается к серверу SMConnect
Не пересоздаёт.
Окошко зависает в таком виде (ждал 10 минут) При обновлении страницы всё по-старому, все рабочие станции на месте. |
16.12.2020, 11:11 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 347
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim5 не подключается к серверу SMConnect
Напишите версию лоджика и ПО трима? Вчера релиза не было.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
16.12.2020, 11:28 | #7 |
Member
Регистрация: Jun 2019
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 76
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Trim5 не подключается к серверу SMConnect
Лоджик 3,32,0145
Контроллер уже обновил до релиза, которого вчера не было: в разделе software системного меню значится kernel 201209 logix 201215 smconnect 201105 но ситуация с пересозданием сети не поменялась |
16.12.2020, 11:36 | #8 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 347
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim5 не подключается к серверу SMConnect
https://segnetics.com/ru/smlogix скачайте фулл-лоджик отсюда и пользуйтесь ядром, что идет в комплекте.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
16.12.2020, 11:38 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Trim5 не подключается к серверу SMConnect
Это бета 3.32 лоджика, неизвестно как залетевшая в эту папку. Использовать нельзя. Я удалю с сервера.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.12.2020, 11:43 | #10 | |
Member
Регистрация: Jun 2019
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 76
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Trim5 не подключается к серверу SMConnect
Новые данные:
два контроллера всё же подключились, но панель sm-connect этого не отображает, на ней все показаны отключеными. я обнаружил их через поиск в лоджике. до этого (и сейчас) такая же фигня была с моим компутером, но я не придавал этому значения - работать же можно, и хрен с ней, с иконкой. но сейчас это уже совсем нездоровая тенденция... Цитата:
Это вы про среду разработки на ПК или про среду исполнения на триме? |
|
16.12.2020, 13:53 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Trim5 не подключается к серверу SMConnect
Файл - это ОС контроллера. А так, конечно про обе две.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.12.2020, 13:53 | #12 | |
Member
Регистрация: Jun 2019
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 76
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Trim5 не подключается к серверу SMConnect
Цитата:
|
|
16.12.2020, 13:57 | #13 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 347
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim5 не подключается к серверу SMConnect
Так установите и форматируйте с путём по умолчанию.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
16.12.2020, 15:56 | #14 |
Member
Регистрация: Jun 2019
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 76
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Trim5 не подключается к серверу SMConnect
Установил, отформатировал, накатил SMConnect.
Сконфигурил клиента как обычно. Теперь и с компа не могу подключиться апдейт. Перезагрузил комп, помогло подключиться. Но это со стороны клиента. Сервер по-прежнему тупит, и не показывает что вообще хоть кто-то подключился. Хотя через поиск в SMLogix один контроллер видно (помимо самого сервера), и через браузер можно зайти в его веб-интерфейс Последний раз редактировалось MadKid, 16.12.2020 в 16:10 |
16.12.2020, 16:36 | #15 |
Member
Регистрация: Jun 2019
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 76
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Trim5 не подключается к серверу SMConnect
За некоторое время периодических проверок страницы SMConnet выяснил:
Иногда существующие подключения клиентов отображаются, но очень изредка, выборочно и на короткое время. При этом через поиск в лоджике видно, кто из контроллеров подключен на самом деле. Несколько минут назад добавил в сеть контроллер, стоявший в ожидании. Сразу после его добавления индикация стала адекватной, но стоило обновить страницу, как опять всё отвалилось (как бы!) smconnect.deb самый свежайший, сегодняшний |
16.12.2020, 17:12 | #16 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 347
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim5 не подключается к серверу SMConnect
Клиентами к нашему серверу пытались подключить? Там все нормально?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
16.12.2020, 21:07 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Trim5 не подключается к серверу SMConnect
|
17.12.2020, 08:06 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 176
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Trim5 не подключается к серверу SMConnect
так гугль завалили же недавно, похоже осколками зацепило
|
17.12.2020, 11:25 | #19 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 347
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim5 не подключается к серверу SMConnect
Цитата:
Цитата:
Попробуйте с этим https://forum.segnetics.com/showpost...0&postcount=52 __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
29.12.2020, 20:43 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 176
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Trim5 не подключается к серверу SMConnect
м.б. это вопрос для отдельной темы, решайте сами.
лоджик 3.28.170 пульт пду для хвак 115й ядро из лоджика на него установлен vncsrv_201105_armhf.deb связь с локалкой по вайфай задаю время, ставлю галку применить связь с опенвпн появляется, все работает, все чудесно. vnc по паролю root подключается, все хорошо. создаю юзер vnc с паролем vnc и порезанным доступом пытаюсь подключиться vnc viewer с паролем vnc - связи нет пароль чек файлед отключаю по питанию включаю. связи с опен впн нет. проверяю время - 2015год отключаю снова, включаю - время норм, связь с опенвпн есть. снова пытаюсь подключиться c vnc с паролем vnc - связи нет. потом подключаюсь с паролем от админа root - vnc подключается. отключаю питание. жду. включаю - 2015й год. что я сделал не так? или vnc на 28м лоджике и не будет нормально работать? |
30.12.2020, 11:24 | #21 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 347
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim5 не подключается к серверу SMConnect
Работа VNC с 3.28 не предполагалась, в 3.32 проверялось?
Время винды, с которой подключаетесь случайно не 2015? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Ilya J., 30.12.2020 в 12:17 |
30.12.2020, 17:34 | #22 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 176
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Trim5 не подключается к серверу SMConnect
Цитата:
в итоге накатил 3.32.157 с vnc пока работает, но тоже было нечто странное - пока руками не вбил текущее время и только потом преключил на автообновление, по сбросу питания трим так и ставил 2015 год и вообще в инет не хотел выходить. м.б. его еще и местный роутер н пускал, я хз. может проблема была в том, что запитан он был по усб от ноута.. |
|