Добрый день специалисты.
Это мой первый проект. День на форуме создал только большую кашу у меня в голове. Спросить не у кого на объекте, а своими пока недопонимаю.


ТЗ
Автоматизированное управление оборудованием отопление и вентиляции
-автоматическое и ручное управление тепловентиляторов
-регулировка и поддержание заданной температуры воздуха, поступаемого в паровые калориферы тепловентиляторов
-защиту тепловентиляторов от замораживания
-поддержание заданной температуры в помещении
-защита электродвигателей от перегрузки (тепловая защита), токов короткого замыкания(электромагнитная защита)
-сигнализации о неисправности диспетчеру

Управление электродвигателями тепловентиляторов осуществляется с щита и предусмотрено в автоматическом и местном режимах. В автоматическом режиме запуск тепловентиляторов осуществляется по сигналу "работа" котлов. В местном режиме - от переключателя режимов в щите , также в щите предусмотрена защита электродвигателей тепловентиляторов от перегрузки и токов короткого замыкания.

Регулировка и поддержание заданной температуры воздуха, поступаемого в паровые калориферы тепловентиляторов осуществляется в автоматическом режиме с щита путем управления положением воздушных клапанов. При достижении наружной температуры воздуха -25 осуществляется подмешивание поступающего наружного воздуха с воздухом из помещения котельной путем регулирования положения воздушных клапанов , а также открывается клапан забора воздуха. Закрывается данный клапан при достижении наружной температуры -24 и выше. При достижении наружной температуры воздуха -35 , или если температура воздуха непосредственно перед паровым калорифером тепловентилятора равна -25 или ниже , выполняется отключение электродвигателей тепловентиляторов и закрытие клапанов наружного воздуха.

Поддержание заданной температуры в помещении котельной в летний период (диапазон температур +28...+33) осуществляется путем управления электродвигателем осевого вентилятора. Управление вентилятором осуществляется со щита предусмотрено в автоматическом и местном режимах. В автоматическом режиме запуск вентилятора выполняется выполняется при достижении температуры внутри котельной +33 , отключение - при снижении до +28. В местном режиме управление вентилятором предусмотрено от переключателя режимов на щите. Также предусмотрена защита электродвигателя вентилятора от перегрузки и токов короткого замыкания. В имний период вентилятор не работает.

На щите предусмотрена индикация состояния систем отопления и вентиляции "питание", "работа", "авария". При возникновении аварийных ситуаций предусмотрена передача аварийных сигналов диспетчеру.

При получении сигнала "Пожар" от системы пожарной сигнализации выполняется отключение питания щита вентиляции и отключение всех вентсистем.
Lexx1drom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2018, 15:26   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!

Так спросите здесь. В чём ваш вопрос-то?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2018, 15:35   #3
Lexx1drom
Новичок
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!

Вопрос

Три пикселя 1214 (два запускаются с котлами(ведомые), мастер же собирает данные с датчиков, сигнализаций и ведомых пикселей. Дает команды ведомым пикселям, а те уже поддерживают заданную температуру в котельной с помощью клапанов и паровых калориферов )

Три котла (один резервный)

Как это все увязать в программу не понимаю. Эксперименты с контруктором запутали еще больше.
Изображения
Тип файла: jpg схема.jpg (141.1 Кбайт, 201 просмотров)
Lexx1drom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2018, 16:01   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!

Как связано ТЗ в первом посте с тем, что вы описываете далее?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2018, 16:11   #5
Lexx1drom
Новичок
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!

Во вложении схема.
Слева А1 и А2 управляется один пикселем
Справа А3 и А4 другим
Связь между ними через третий пиксель (мастер) , который собирает данные с датчиков и отправляет команды на ведомые пиксели для дальнейшего управления вентиляцией
Lexx1drom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2018, 16:27   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 661 раз(а) в 605 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!

Цитата:
Сообщение от Lexx1drom Посмотреть сообщение
Как это все увязать в программу не понимаю. Эксперименты с контруктором запутали еще больше.
Для начала нужно решить другой вопрос. Кто вы этому объекту? Какую роль вы выполняете в его работе?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2018, 17:35   #7
Lexx1drom
Новичок
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!

Задача стоит написать программу для управления вентиляцией котельной. Своих знаний на данный момент не хватает. Для этого и пришел на форум, чтобы спросить у людей с большим опытом.
Lexx1drom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2018, 17:40   #8
Lexx1drom
Новичок
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Как связано ТЗ в первом посте с тем, что вы описываете далее?
Примерно такая логика

Извините за схему "на коленке".
Изображения
Тип файла: jpg алгоритм.jpg (197.0 Кбайт, 210 просмотров)
Lexx1drom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2018, 18:22   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 661 раз(а) в 605 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!

Цитата:
Сообщение от Lexx1drom Посмотреть сообщение
Примерно такая логика

Извините за схему "на коленке".
Можно от вас получить функциональную схему, а не то ваше видение ситуации, которое вы разрисовали "на коленке"?

Пока не ясно даже, чем вы управляете. Потому как задача отопления и вентиляции самой котельной прекрасно решается и без контроллеров вообще. Пара термостатов закрывают все доступные в котельных сценарии.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2018, 18:42   #10
Lexx1drom
Новичок
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Можно от вас получить функциональную схему, а не то ваше видение ситуации, которое вы разрисовали "на коленке"?

Пока не ясно даже, чем вы управляете. Потому как задача отопления и вентиляции самой котельной прекрасно решается и без контроллеров вообще. Пара термостатов закрывают все доступные в котельных сценарии.
Схема во вложениях записи №3 этой темы
Lexx1drom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2018, 18:52   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 661 раз(а) в 605 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!

Цитата:
Сообщение от Lexx1drom Посмотреть сообщение
Схема во вложениях записи №3 этой темы
Четыре паровых теплообменника на подогрев наружного воздуха с рециркуляцией и один вытяжной вентилятор?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2018, 18:57   #12
Lexx1drom
Новичок
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Четыре паровых теплообменника на подогрев наружного воздуха с рециркуляцией и один вытяжной вентилятор?
Да
Lexx1drom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 11:16   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 661 раз(а) в 605 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!

Цитата:
Сообщение от Lexx1drom Посмотреть сообщение
Да
У вас есть информация, почему всё так сложно придумано? Каковы габариты машинного зала?

Почему используется три Пикселя? Шкафы разнесены по залу, чтобы минимизировать кабельные трассы?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 11:23   #14
Lexx1drom
Новичок
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Как связано ТЗ в первом посте с тем, что вы описываете далее?
Вот наброски. Посмотрите пожалуйста, если можно с обратной связью.

Я так понимаю программ должно быть три, две идентичные для ведомых и одна для мастера...
Вложения
Тип файла: zip Первый.zip (2.51 Мбайт, 32 просмотров)
Lexx1drom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 11:27   #15
Lexx1drom
Новичок
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
У вас есть информация, почему всё так сложно придумано? Каковы габариты машинного зала?

Почему используется три Пикселя? Шкафы разнесены по залу, чтобы минимизировать кабельные трассы?
Вот
Вложения
Тип файла: zip Проектная док.zip (3.04 Мбайт, 38 просмотров)
Lexx1drom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 14:17   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 661 раз(а) в 605 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!

Цитата:
Сообщение от Lexx1drom Посмотреть сообщение
Вот
Кто управляет "регул.клапан RV122F" посредством "привод ANT3-11.20"?

Какая-то странная схема с рециркуляцией, обычно в котельных тепловентиляторы просто висят на стенах, а котлы сами через решётки в стенах сосут столько воздуха, сколько им нужно.

Как в вашей схеме планируется обеспечить горелки котлов необходимым им воздухом без создания разрежения в зале? Ворота в разрезе А условно герметичны?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 14:54   #17
Lexx1drom
Новичок
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Кто управляет "регул.клапан RV122F" посредством "привод ANT3-11.20"?

Какая-то странная схема с рециркуляцией, обычно в котельных тепловентиляторы просто висят на стенах, а котлы сами через решётки в стенах сосут столько воздуха, сколько им нужно.

Как в вашей схеме планируется обеспечить горелки котлов необходимым им воздухом без создания разрежения в зале? Ворота в разрезе А условно герметичны?
В системе управления три контролера пиксель 1214 . Один мастер и два ведомых. Ведомый пиксель и управляет RV122F. Их два на каждую сторону по пикселю и по клапану.

Второе - да , условно герметичны. Релейный сигнал.
Lexx1drom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 15:41   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 661 раз(а) в 605 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!

Цитата:
Сообщение от Lexx1drom Посмотреть сообщение
В системе управления три контролера пиксель 1214 . Один мастер и два ведомых. Ведомый пиксель и управляет RV122F. Их два на каждую сторону по пикселю и по клапану.

Второе - да , условно герметичны. Релейный сигнал.
Как в вашей схеме планируется обеспечить горелки котлов необходимым им воздухом без создания разрежения в зале?

Получается, что без тепловентиляторов никак. Значит на схему рециркуляции накладываются какие-то технологические ограничения. Где можно прочесть замечания технолога?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 16:27   #19
Lexx1drom
Новичок
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Как в вашей схеме планируется обеспечить горелки котлов необходимым им воздухом без создания разрежения в зале?

Получается, что без тепловентиляторов никак. Значит на схему рециркуляции накладываются какие-то технологические ограничения. Где можно прочесть замечания технолога?
Котел запускается , идет сигнал на тепловентиляторы (два тепловентилятора), открываются жалюзи наружные. Горелки берут воздух из котельной сколько им нужно.

По проекту выше папка, в ней файлы пдф.
Lexx1drom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 16:31   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 661 раз(а) в 605 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!

Цитата:
Сообщение от Lexx1drom Посмотреть сообщение
Котел запускается , идет сигнал на тепловентиляторы (два тепловентилятора), открываются жалюзи наружные. Горелки берут воздух из котельной сколько им нужно.
Рециркуляционные заслонки на тепловентиляторах в проекте вы видели? Как они должны работать?

У вас есть опыт в настройке горелок на котлах или есть возможность обратиться к человеку, имеющему такой опыт?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 17:02   #21
Lexx1drom
Новичок
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Рециркуляционные заслонки на тепловентиляторах в проекте вы видели? Как они должны работать?

У вас есть опыт в настройке горелок на котлах или есть возможность обратиться к человеку, имеющему такой опыт?
На данный момент производится монтаж оборудования. Настройкой горелок и остальной пусконаладкой будет заниматься другой человек. У меня же задача написать программу (или несколько) для контролеров , управляющих вентсистемой.

Для этого и пришел на форум.

Про работу заслонок писал ранее (в первой записи) в тз.
Lexx1drom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 17:43   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 661 раз(а) в 605 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!

Цитата:
Сообщение от Lexx1drom Посмотреть сообщение
На данный момент производится монтаж оборудования. Настройкой горелок и остальной пусконаладкой будет заниматься другой человек.
Цитата:
Сообщение от Lexx1drom
При достижении наружной температуры воздуха -35 , или если температура воздуха непосредственно перед паровым калорифером тепловентилятора равна -25 или ниже , выполняется отключение электродвигателей тепловентиляторов и закрытие клапанов наружного воздуха.
Внимание, вопрос (с) Откуда будут брать воздух горелки котлов?



Цитата:
Сообщение от Lexx1drom Посмотреть сообщение
У меня же задача написать программу (или несколько) для контролеров , управляющих вентсистемой.
Вы любите дважды выполнять одну и ту же работу, причём второй раз бесплатно?



Цитата:
Сообщение от Lexx1drom Посмотреть сообщение
Для этого и пришел на форум.
Про работу заслонок писал ранее (в первой записи) в тз.
Вот я вас и учу. Надо сказать, вы сопротивляетесь обучению не так рьяно, как некоторые другие посетители форума

Поговорите с этим человеком, если есть возможность. Покажите ему ваше техзадание. Напишите его ответ сюда, исключая все маты

Есть и второй вариант. Вы так и не представили заключения технолога по процессу отопления и вентиляции данной котельной. Кто писал ТЗ? Кем он является для этой котельной?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 18:32   #23
Lexx1drom
Новичок
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Внимание, вопрос (с) Откуда будут брать воздух горелки котлов?





Вы любите дважды выполнять одну и ту же работу, причём второй раз бесплатно?





Вот я вас и учу. Надо сказать, вы сопротивляетесь обучению не так рьяно, как некоторые другие посетители форума

Поговорите с этим человеком, если есть возможность. Покажите ему ваше техзадание. Напишите его ответ сюда, исключая все маты

Есть и второй вариант. Вы так и не представили заключения технолога по процессу отопления и вентиляции данной котельной. Кто писал ТЗ? Кем он является для этой котельной?
Он наладчик, выполняет пусконаладку и последующее сервисное обслуживание котельной.

Говорит, что внутри котельной открывается линия рециркуляции при низких температурах. Подмесь воздуха с нутри котельной.
Lexx1drom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 18:36   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 661 раз(а) в 605 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!

Цитата:
Сообщение от Lexx1drom Посмотреть сообщение
Он наладчик, выполняет пусконаладку и последующее сервисное обслуживание котельной.

Говорит, что внутри котельной открывается линия рециркуляции при низких температурах. Подмесь воздуха с нутри котельной.
Представьте, что вас засунули в коробку без доступа воздуха. Чем дышать планируете?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 18:44   #25
Lexx1drom
Новичок
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Представьте, что вас засунули в коробку без доступа воздуха. Чем дышать планируете?
Почему же совсем без доступа? ПЕ - приток естественный. На схеме.
Lexx1drom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 19:05   #26
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 661 раз(а) в 605 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!

Цитата:
Сообщение от Lexx1drom Посмотреть сообщение
Почему же совсем без доступа? ПЕ - приток естественный. На схеме.
Хорошо, допустим, что ПЕ достаточно для питания горелок.

Тогда какую функцию несут уличные заслонки тепловентиляторов? Чтобы дать возможность поморозить калориферы и выдуть побольше тепла через ВЕ?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2018, 11:42   #27
Lexx1drom
Новичок
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Хорошо, допустим, что ПЕ достаточно для питания горелок.

Тогда какую функцию несут уличные заслонки тепловентиляторов? Чтобы дать возможность поморозить калориферы и выдуть побольше тепла через ВЕ?
Похоже на это. ("Джамшут сказал если на улице будет тепло, то и в нутри будет тепло")

Получив задачу на программирование контролеров по заданным условия, я с вами пытаемся вникнуть в весь проект котельной, многое мне не известно либо не понятно

При этом задавая вопросы, получил ответ, что у меня информации более , чем достаточно для написания программ, остальным занимаются другие специально обученные люди.

То есть мне дали понять, что занимайся своим делом и не лезь туда , где не соображаешь.

При этом переписка с вами, в надежде по итогу получить некий результат, на данный момент складывается , что я заложник ситуации, с одной стороны от меня ждут результаты программирования пикселей, с другой вы задаете вопросы , ответы на которые я вынужден вытягивать , так как считали , что выданной мне информации изначально достаточно для программирования.

По итогу третий день показать не чего, в каком направлении мы двигаемся? Это не лень разбираться во всем проекте, финансирование только за программы по заданным условиям. Остальное моя инициатива.

Последний раз редактировалось Lexx1drom, 12.10.2018 в 12:01
Lexx1drom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2018, 12:12   #28
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 661 раз(а) в 605 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!

Цитата:
Сообщение от Lexx1drom Посмотреть сообщение
Похоже на это.

получил ответ, что у меня информации более , чем достаточно для написания программ, остальным занимаются другие специально обученные люди.

То есть мне дали понять, что занимайся своим делом и не лезь туда , где не соображаешь.

По итогу в каком направлении мы двигаемся?
Т.к. на третий день стало понятно, что техзадание вам выдано неграмотное (либо неполное), теперь пришло время для принятия политических решений.

Что вам нужно делать? Технически ответ прост. Нужно преобразовать схему управления в общепринятую: наружные заслонки всегда закрыты, рециркуляция всегда открыта. Как я уже говорил, горелки сами насосут снаружи ровно столько, сколько им нужно и не граммом больше. Дело АСУ отопления - не уронить температуру в машзале. При этом глупо, конечно, ставить зависимость количества тепловентиляторов от количества работающих котлов, т.к. правильнее работать по температуре в машзале - цель системы же не крутиться и шуметь, а климат поддерживать. Но пусть будет так.

С политической же стороны всё иначе. Такой прокол в ТЗ может быть индикатором, что в этой котельной и остальные разделы спроектированы точно также с большим умом и сообразительностью, как говорила птица Говорун. Поэтому при сдаче котельной когда нихрена ничего не будет работать правильно все начнут искать крайнего. Кто больше отступит от проекта, тот и будет крайним. Поэтому вам остро нельзя отступать от техзадания, хоть и реализовывать его - это реальное вредительство для котельной.

Я бы поступил так: техзадание должно быть прописано на бумаге до мельчайших подробностей, подпись ваша, подпись вашего зака (или начальника) и неплохо бы печать.

Как получите бумагу, приходите, будем реализовывать то, что будет написано на этой бумаге. И необязательно это будет то, что вы написали в первом сообщении

В этом случае в проблемах отопления будет виноват тот, кто подписал ТЗ. От устного ТЗ отмахивайтесь - об этом все резко забудут и вы останетесь крайним.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2018, 13:13   #29
Lexx1drom
Новичок
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Т.к. на третий день стало понятно, что техзадание вам выдано неграмотное (либо неполное), теперь пришло время для принятия политических решений.

Что вам нужно делать? Технически ответ прост. Нужно преобразовать схему управления в общепринятую: наружные заслонки всегда закрыты, рециркуляция всегда открыта. Как я уже говорил, горелки сами насосут снаружи ровно столько, сколько им нужно и не граммом больше. Дело АСУ отопления - не уронить температуру в машзале. При этом глупо, конечно, ставить зависимость количества тепловентиляторов от количества работающих котлов, т.к. правильнее работать по температуре в машзале - цель системы же не крутиться и шуметь, а климат поддерживать. Но пусть будет так.

С политической же стороны всё иначе. Такой прокол в ТЗ может быть индикатором, что в этой котельной и остальные разделы спроектированы точно также с большим умом и сообразительностью, как говорила птица Говорун. Поэтому при сдаче котельной когда нихрена ничего не будет работать правильно все начнут искать крайнего. Кто больше отступит от проекта, тот и будет крайним. Поэтому вам остро нельзя отступать от техзадания, хоть и реализовывать его - это реальное вредительство для котельной.

Я бы поступил так: техзадание должно быть прописано на бумаге до мельчайших подробностей, подпись ваша, подпись вашего зака (или начальника) и неплохо бы печать.

Как получите бумагу, приходите, будем реализовывать то, что будет написано на этой бумаге. И необязательно это будет то, что вы написали в первом сообщении

В этом случае в проблемах отопления будет виноват тот, кто подписал ТЗ. От устного ТЗ отмахивайтесь - об этом все резко забудут и вы останетесь крайним.
Мне даже обвели
Вложения
Тип файла: pdf Принцип работы вентустановки.pdf (1.23 Мбайт, 73 просмотров)
Lexx1drom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2018, 13:30   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 661 раз(а) в 605 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!

Цитата:
Сообщение от Lexx1drom Посмотреть сообщение
Мне даже обвели
Потом скажут, что вы сами себе всё обвели)

Вы имеете право выкатить замечания. Они обязаны или проигнорировать их или учесть. Никакое "а я же говорил" не будет потом иметь иметь никакого веса.

Выпишите обведённое, напишите ниже замечания. Пусть подпишут под словами "замечания не учитывать, делать по проекту".

Но вам виднее, какое у вас там отношение с вашими заками. Вам делать, вам отвечать, вам покупать банку вазелина. Для ушей, конечно же)) Думаем по обведённому? Второй раз помогать я вам уже не стану, т.к. лично я не люблю одну и ту же работу делать дважды , особенно когда за неё деньги получают другие


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:25.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024