Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 14.03.2018, 12:57   #1
belykhevgeniy
Новичок
 
Регистрация: Nov 2014
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Объем системного журнала 2511

В мануале указано что объем системного журнала 4К максимум на 250 записей. на моем 2511-02 (с МП 256к) уже 263 записи.
прошу пояснить сей факт
belykhevgeniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2018, 18:20   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объем системного журнала 2511

Цитата:
Сообщение от belykhevgeniy Посмотреть сообщение
В мануале указано что объем системного журнала 4К максимум на 250 записей. на моем 2511-02 (с МП 256к) уже 263 записи.
прошу пояснить сей факт
263 строчки или 263 записи? Одна запись может генерировать более одной строки.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2018, 14:00   #3
belykhevgeniy
Новичок
 
Регистрация: Nov 2014
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объем системного журнала 2511

Разобрался, контроллер продолжает нумеровать записи, затирая головные.
Но тогда не понятно почему последняя у меня 263, а первая 136 итого 128 записей. Куда делись 122 записи?
Изображения
Тип файла: jpg фото журнала.jpg (145.2 Кбайт, 27 просмотров)
belykhevgeniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2018, 16:43   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объем системного журнала 2511

Цитата:
Сообщение от belykhevgeniy Посмотреть сообщение
Разобрался, контроллер продолжает нумеровать записи, затирая головные.
Но тогда не понятно почему последняя у меня 263, а первая 136 итого 128 записей. Куда делись 122 записи?
Т.к. ваши вопросы выходят далеко за рамки технической поддержки, то пожалуйста, просто поверьте мне на слово, что всё работает правильно и корректно.

Нумерация сквозная, насколько это возможно в ограничениях счётчика. В основном для того, чтобы вы отличили одно сообщение от другого.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 15.03.2018 в 17:12
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:25.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024