|
Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
24.11.2017, 18:14 | #1 |
Новичок
Регистрация: Oct 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Вопрос по работе EEPROM
Добрый день,
возникло недопонимание принципа работы записи в энергонезависимую память.. В справке SMLogic : "Операция записи нового значения начинается после получения фронта на входе start_wr" эксперимент такой был: на вход start_wr подается импульс раз в 5 минут, на входе int: выход счетчика минут + выход int eeprom, но на выходе блока значения изменяются каждую минуту, а не каждые 5 минут, как ожидалось. Подскажите, что я не правильно понимаю? |
24.11.2017, 18:16 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 113
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по работе EEPROM
Цитата:
Сигнал со счётчиков снимайте с EQ, иначе будут ошибки + 1 отсчёт. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
24.11.2017, 18:49 | #3 |
Новичок
Регистрация: Oct 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по работе EEPROM
понятно, спасибо!!
тогда еще вопрос: получается максимальное число которое можно записать в одну ячейку eeeprom (long) это 2^16? А что делать, если нужно записывать сотни тысяч (до 300 000 где-то)? |
24.11.2017, 19:17 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 113
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по работе EEPROM
Цитата:
Ничего не нужно делать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|