|
Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
15.08.2017, 11:34 | #1 |
Новичок
Регистрация: Aug 2017
Адрес: Кострома
Сообщения: 26
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Задать выходу константное значение
В SMlogix в программе для Pixel нужно аналоговый выход принудительно установить в 10 В.
Понимаю, что на блок выхода нужно подать значение 1023, но не могу понять каким блоком это сделать или напрямую на блоке выхода можно задать? |
15.08.2017, 11:40 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Задать выходу константное значение
Ставите любой подходящий блок. Например, OR(16). Связываете с аналоговым выходом. Задаёте на любом из входов OR(16) нужную вам цифру.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |