Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о программировании

Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 07.12.2017, 16:33   #1
p001p
Member
 
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 68
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Непонятная инициализация DI

День добрый.

1.Сигнал Пожар - замкнут на клемнике.
2. Сигнал "ТК Насоса ВК" - не замкнут на клемнике.

На выходе и там, и там - 0.
Настройка блока фильтра - одинакова.

Сегнетикс отменил инверсию входов на МР?
Как исходя из кода программы теперь понимать наличие замкнутого/разомкнутого контакта?
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (10.4 Кбайт, 32 просмотров)
p001p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 16:36   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Непонятная инициализация DI

У МС и у МР разные входы. Поэтому так и происходит.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 16:45   #3
p001p
Member
 
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 68
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Непонятная инициализация DI

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
У МС и у МР разные входы. Поэтому так и происходит.
У кого из них тогда при НО контакте на входе будет 1? МС?
У МР если нету контакта - нету 1?

Под контактом я подразумеваю замыкание ИМ.
p001p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 17:26   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от p001p Посмотреть сообщение
У кого из них тогда при НО контакте на входе будет 1? МС?
У МР если нету контакта - нету 1?

Под контактом я подразумеваю замыкание ИМ.
При замыкании на МС появляется 0, на МR появляется 1.

Цитата:
Сообщение от p001p Посмотреть сообщение
Сегнетикс отменил инверсию входов на МР?
Сегнетикс потому и не трогает это различие, чтобы ни у кого ничего не поломалось.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:46.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024