При отладке и изменении значения, это самое значение не передается.и остается красным постоянно. хотя при изменении значений FBD-блока (OR, AND и тд) все нормально
Последний раз редактировалось Arsie, 15.05.2020 в 17:56 |
16.10.2018, 10:04 | #92 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29
Не могу такое повторить.
Общая рекомендация: когда в лоджике начинается поведение, которого быть не должно - закройте его и откройте заново. В большинстве случаев это помогает. Вероятно, тут та же проблема. Корень этой беды зарыт где-то во взаимодействии с временными файлами через операционную систему. Над этим работают. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
16.10.2018, 12:09 | #93 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29
Цитата:
Второй вопрос. Тренд рисует все хорошо, но почему-то постоянно приходится текущее положение тачем сдвигать. а можно ли как-то автоматом видеть текущее положение |
|
16.10.2018, 12:22 | #94 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29
В правом верхнем углу кнопка с круглой стрелкой. Её нажимаете и тренд начинает обновляться каждый раз, когда появляются новые данные. Т.е. всегда рисует самую "новую" часть тренда. Вы об этом?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
17.10.2018, 15:57 | #95 |
Новичок
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29
При редактировании программ, созданных в предыдущих версиях лоджика и добавлении блока хистори, в меню конфигурации архива невозможно выбрать тип памяти, там просто этого нет.
Последний раз редактировалось Arsie, 15.05.2020 в 17:56 |
17.10.2018, 16:12 | #96 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29
Известный баг. Для этого вам надо в конфигурации поменять контроллер. Если трим - сменить модификацию. Если SMH4 - можно добавить мс и удалить мс. Ещё можно менять настройки связи.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
24.10.2018, 10:34 | #97 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
Новая версия 10021 beta.
Исправлены выявленные недостатки смартовых элементов "ввод числа" и некоторые другие мелкие оптимизации. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
25.10.2018, 11:21 | #98 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
Цитата:
У меня котельная в собственном доме сделана на SMH4. Очень хотелось бы реализовать запись графиков чтобы можно было просмотреть историю и потом на ее основе корректировать настройки и алгоритмы работы чтобы добиться наиболее эффективной работы системы. Но как-то опасаюсь того, что контроллер заглючит в самый неподходящий момент... |
|
25.10.2018, 11:22 | #99 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.10.2018, 11:31 | #100 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
|
25.10.2018, 11:52 | #101 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
У меня на столе более двух месяцев контроллер под этим софтом работает. Каждый день что-нибудь в нём делаю. Пока что не заметил какой-то нестабильности. Более того, в некоторых случаях новый софт работает намного стабильнее старого, как и должно быть.
Короче говоря, моё частное мнение - новый софт годный. Но тут следует понимать, что работа на моём столе совсем не то же самое, что работа на реальном объекте. Так что не принимайте моё частное мнение как руководство к действию. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
25.10.2018, 13:13 | #102 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
Цитата:
|
|
25.10.2018, 13:46 | #103 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
Я уверен, что подобных глюков не будет. Глюки скорее будут касаться рассинхронизации анимации на экране (подёргивания), да стабильности работы протоколов (стабильной во времени, т.е. если не работает, то не работает сразу).
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.10.2018, 12:22 | #104 |
Новичок
Регистрация: May 2018
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой именно драйвер нужно установить на компьютер, чтобы USB соединение с SMН4 состоялось и возможно было произвести обновление ядра контроллера? В помощи сказано про Freescale IMX27, подойдет и он для SMH4, если да, то где его взять? Спасибо
|
26.10.2018, 12:25 | #105 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
Цитата:
Судя по вашему вопросу, вам сюда: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2813 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.11.2018, 08:21 | #106 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 168
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
Цитата:
|
|
21.11.2018, 09:51 | #107 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
Ставил. Уже два месяца работает. Контроллер управляет двумя приточками, парой контуров теплого пола, и ГВС. Без всяких наворотов. Для себя на нем установил графики (суточный архив). Если не ковыряться в контроллере - работает без нареканий. Но если что то делать - ковыряться в настройках, просматривать долго и внимательно графики, то бывает подзависает, или пропадают графики (просто черный экран). После перезапуска все норм.
|
21.11.2018, 10:21 | #108 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 168
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
Цитата:
|
|
21.11.2018, 11:46 | #109 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
24.11.2018, 23:52 | #110 |
Member
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 45
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
Мое мнение - Очень "сыро", буду ждать нормальной версии.
Захотел в существующий проект на 4G добавить экран для отладки с графиками.Обновился и: -В проекте пропало много связей от СмАрта и AI МС(в новой версии они вообще как то странно себя ведут). Хорошо что был backup. -Поверх графика нельзя вывести текст или надпись. Хотелось бы снизу списка перьев свои данные писать. |
25.11.2018, 02:21 | #111 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
Ваш проект тоже очень интересно получить, такого поведения у себя мы тоже не отмечаем.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.11.2018, 11:44 | #112 | |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
Цитата:
1. По поводу связей - попробуйте новую версию, я тестил в 10027, не отваливаются связи. Что касается Аинов МС - не используйте режим совместимости. С ним оооочень легко сделать проблем, потому что он, в целом, для конструктора существует. Когда работаете "руками" - ничто не мешает вам использовать макрос для 2g. 2. Какие, например, данные могут там понадобиться? Просто есть серьёзнейшие архитектурные сложности, организовать туда поверх рандомный вывод чего-либо. upd: В смарте можно тренд уменьшить и на освободившееся место вывести любые экранные элементы, которые вам нужны. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. Последний раз редактировалось Arsie, 15.05.2020 в 17:56 |
|
26.11.2018, 13:10 | #113 | |
Member
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 45
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
Цитата:
Я тоже сообразил, что можно экран не на все поле растягивать. Просто свободный угол пропадает. Спасибо. |
|
02.12.2018, 14:26 | #114 |
Новичок
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
Доброго дня.
Возникла следующая проблема: Контроллер SMH4 получает данные со слэйва (RS485). Цель - сохранять определённые значения в отчёт раз в сутки, либо по нажатию клавиши. Вроде бы всё работает (суточный отчёт пока в процессе отладки, но по нажатию сохраняется), но в отчёте дата сохраняется не полностью, а только минуты и секунды (пример на картинке). Как добиться сохранения полного формата даты? P.S. И ещё: в версии SMLogix 3.29.10021 напрочь отсутствует справка по модулю History. Так и должно быть или это у меня косяк какой-то? Последний раз редактировалось Arsie, 15.05.2020 в 17:57 |
03.12.2018, 11:43 | #115 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
Цитата:
Вам архив нужно отрыть экспортом текстового файла, где задать разделителем запятую, а формат первого столбца "Дата и время". Скоро обновим версию, там уже будет более-менее полноценная справка. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.12.2018, 17:26 | #116 |
Новичок
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
Спасибо, попробую.
|
03.12.2018, 17:35 | #117 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.12.2018, 19:41 | #118 |
Новичок
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
Скачал, установил. Справку почитал.
Теперь возник новый вопрос: блок HistoryStorage - его функционал распространяется на накопитель (внутренний/USB/SD-card) или на кэшированные данные? Подаю 1 на вход drop - реакция нулевая... Данные на USB-накопителе и в кэше остаются. Добавлено через 44 минуты И ещё по данному блоку - наличие носителя (выход present) также не работает. |
04.12.2018, 02:05 | #119 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.12.2018, 04:52 | #120 |
Новичок
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
Забыл, конечно.
Добавлено через 1 час 10 минут Так, контроллер отформатировал, попробовал блок HistoryStorage и по результатам сделал выводы (поправьте, если не прав): 1. Данный блок создаёт отчёты независимо от блока History каждые 5 минут. 2. Как выбрать место сохранения отчётов - непонятно. Выход present работает параллельно (информация появляется одновременно и идентичная) выходу status блока History (значение "5"). 3. На отчёты, созданные блоком History блок HistoryStorage не влияет. Теперь новые вопросы: - как посмотреть содержимое внутренней памяти ПЛК? - конфигуратор архива, настройка времени хранения отчётов в системе при выборе внешнего носителя: значит ли, что при прошествии заданного времени файл отчёта будет удалён с накопителя, т.о. память накопителя (при должном объёме) будет поддерживаться с определённым уровнем заполнения? |