|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
15.03.2022, 17:09 | #1 |
Новичок
Регистрация: Mar 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMLogix не находит контроллер
Здравствуйте!
Недавно начала работать с контроллером SMH2010C-1222-001-5. Была написана простая программа в SMLogix, считывающая показания датчиков. Где-то недельку все работало нормально. Затем, пару дней назад, была написана новая программа, на базе старой, с незначительными изменениями. При попытке загрузить проект в контроллер вылезло сообщение "Загрузка прошла с ошибками. Повторить загрузку?", при повторной загрузке - тоже самое, связь с контроллером была. При этом на экране контроллера выводилась что-то вроде скорости обмена, времени тика (не помню, что там было точно, забыла сфотографировать). Было решено снова загрузить старую программу, так как списали все это на какую-то ошибку в новой. Но на этом моменте потерялась связь с контроллером. Поиск контроллера по всем адресам и скоростям ничего не дал. В чем может быть проблема? Связь с контроллером до сих пор не удается установить. Заранее спасибо за ответ. |
15.03.2022, 17:11 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMLogix не находит контроллер
Открутите заднюю крышку, отключите батарейку и дайте контроллеру полежать без питания. Если поможет, подключайте батарейку обратно при включенном питании контроллера.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
16.03.2022, 11:16 | #3 |
Новичок
Регистрация: Mar 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMLogix не находит контроллер
|
16.03.2022, 11:42 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMLogix не находит контроллер
Контроллеру 1-2 минуты должно хватить.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
16.03.2022, 12:36 | #5 |
Новичок
Регистрация: Mar 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMLogix не находит контроллер
Увы, не помогло.
Но я так понимаю, батарейка уже какое-то время была нерабочей - она выдает сейчас 0,2-0,3 В... |
16.03.2022, 13:00 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMLogix не находит контроллер
Уточните каких датчиков?
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
16.03.2022, 13:12 | #7 |
Новичок
Регистрация: Mar 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMLogix не находит контроллер
|
16.03.2022, 13:38 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMLogix не находит контроллер
Понятно. Просто дискретки. К интерфейсу не имеют отношения.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
16.03.2022, 14:02 | #9 |
Новичок
Регистрация: Mar 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMLogix не находит контроллер
|
16.03.2022, 14:08 | #10 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMLogix не находит контроллер
Выключаете питания с контроллера. Вытаскиваете батарейку на 10-15 минут. Все как выше описано было. Далее создаете новый проект пустой для контроллера SMH2010. В проекте пишете простое условие, например, если есть вход Din0 и Din1 включить выход Dout0. и заливаете в контроллер. Такой простой проект должен влитеть. После того как загрузка прошла успешно и вы увидели пустой зеленый экран, заливаете уже свой проект.
|
16.03.2022, 14:20 | #11 |
Новичок
Регистрация: Mar 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMLogix не находит контроллер
|
16.03.2022, 14:31 | #12 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMLogix не находит контроллер
Цитата:
|
|
16.03.2022, 15:59 | #13 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMLogix не находит контроллер
Вы пробовали искать контроллер по адресу 0 или через поиск и диагностику по всем адресам?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
16.03.2022, 16:59 | #14 |
Новичок
Регистрация: Mar 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMLogix не находит контроллер
|
18.03.2022, 15:28 | #15 |
Новичок
Регистрация: Mar 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMLogix не находит контроллер
Можно еще вопрос: хочу попробовать перепрошить контроллер в надежде, что это поможет. Какой программатор можно для этого использовать? В наличии никакого нет.
|
18.03.2022, 15:30 | #16 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMLogix не находит контроллер
Цитата:
Ищите программатор AVR ISP. Любой. Цоколёвка разъёма в РЭ на SMH2010. Батарейку либо замените на свежую, либо уберите совсем - она сейчас мешает нормальной работе. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|