Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH2010

Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 16.05.2009, 12:33   #1
RenatAVR
Member
 
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 60
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Вопрос SMH 2010 и 3 токовых и 3 PT1000

1.Предомной стоит задача к одному 2010 прицепить 3 датчика давления с выходом 4..20 мА и 3 датчика температуры PT1000 (Hel777). Какой модификации контроллер посоветуете, получится ли на одном SMH организовать все подключения или придётся прилеплять ещё один (безкорпусной вариант).
2.Требуется замерять температуры до возможно 280 градусов, подойдёт ли выше указанный датчик, или тут нужно что то другое. Замеряем температуру дымовых газов за котлом в вытяжной трубе. И подойдёт ли стандартный макрос Лоджика для этого датчика?

Принимаются все ответы.
RenatAVR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2009, 18:31   #2
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос SMH 2010 и 3 токовых и 3 PT1000

2. Если вы возьмете датчик с аналоговым сигнал 4-20 мА то существуют датчики на диапазон до 300 градусов, так что измерять 280 градусов можно без проблем.
1. А почему 3 датчика 4-20 а 3 дачика pt1000? Вы ведь можете взять модификацию с 6 входами 4-20 мА и поставить все датчики с таким сигналом...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2009, 10:28   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос SMH 2010 и 3 токовых и 3 PT1000

Цитата:
Сообщение от RenatAVR
1.Предомной стоит задача к одному 2010 прицепить 3 датчика давления с выходом 4..20 мА и 3 датчика температуры PT1000 (Hel777). Какой модификации контроллер посоветуете, получится ли на одном SMH организовать все подключения или придётся прилеплять ещё один (безкорпусной вариант).
Ответ есть на странице 19 Руководства Пользователя. Там рассказывается, как из входа для термосопротивления сделать вход 0..20мА.



Цитата:
Сообщение от RenatAVR
2.Требуется замерять температуры до возможно 280 градусов, подойдёт ли выше указанный датчик, или тут нужно что то другое. Замеряем температуру дымовых газов за котлом в вытяжной трубе. И подойдёт ли стандартный макрос Лоджика для этого датчика?

Контроллер с помощью Pt1000 сможет измерить только до примерно 140 градусов. Тут более разумно использовать Pt100/ТСМ100/100П. А лучше ТСМ500/500П, если найдёте. ТСМ500 раньше довольно-таки широко применялись в котельных.

Либо использовать датчики температуры с выходом 4..20мА и безо всяких доработок использовать контроллер SMH2010C-2ххх (6 токовых входов).

Стандартный макрос подойдёт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2009, 23:18   #4
RenatAVR
Member
 
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 60
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос SMH 2010 и 3 токовых и 3 PT1000

А разве стандартный макрос (выбор входа 4..20) не подразумевает выход значения в процентах (0..100%)? А ведь мне нужны действительные значения температур с такого типа датчиков.
можно конечпо использовать все токовые, но...
Вобщем вот такой датчик
http://www.avtomatica.ru/plugins/sho...=2&tab=general
Макрос под него не напишу, не смогу.
Что посоветуете?
RenatAVR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2009, 07:43   #5
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос SMH 2010 и 3 токовых и 3 PT1000

так в чем проблема то? ну выдает Вам макрос значение в процентах... зная шкалу прибора совсем несложно преобразовать значения в процентах в значение в градусах... тоесть при 4 мА ноль градусов, а при 20 мА +300 градусов... линейная зависимость...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2009, 14:08   #6
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Вопрос SMH 2010 и 3 токовых и 3 PT1000

Цитата:
Сообщение от RenatAVR
Макрос под него не напишу, не смогу.
Что посоветуете?
Макрос можно не писать, а взять готовый для термодатчика версии 2.0 или выше. На входе "min" макроса указать температуру при 4мА, на входе "max" - при 20мА. На выходе "out" макроса будет промасштабированное значение температуры.
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2009, 16:57   #7
RenatAVR
Member
 
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 60
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос SMH 2010 и 3 токовых и 3 PT1000

Хорошо, спасибо, буду пробовать.
RenatAVR вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:13.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024