Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH2010

Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 26.12.2017, 15:03   #1
vit
Новичок
 
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию SMH-2010 ошибка подключения (решено)

Добрый день!
Подскажите, возникла проблема с подключением к SMH-2010. При попытке поиска по обоим портам выдаёт ошибку "невозможно остановить мастер-устройство".
vit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 15:06   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH-2010 ошибка подключения

Каким преобразователем подключаетесь? К чему ещё интерфейсные провода подключены?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 15:12   #3
vit
Новичок
 
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2010 ошибка подключения

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Каким преобразователем подключаетесь? К чему ещё интерфейсные провода подключены?
Подключаюсь через icp com 7520A, больше не чего не подключено, подключаю контроллер другого исполнения все в норме.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20171225_162312.jpg (496.5 Кбайт, 69 просмотров)
vit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 15:35   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH-2010 ошибка подключения

Попробуйте нажать и удерживать одновременно кнопки "вниз+влево+вправо" и поискать контроллер ещё раз. По обоим портам.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2017, 10:20   #5
vit
Новичок
 
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2010 ошибка подключения

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Попробуйте нажать и удерживать одновременно кнопки "вниз+влево+вправо" и поискать контроллер ещё раз. По обоим портам.
Не помогло!
vit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2017, 11:54   #6
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH-2010 ошибка подключения

В таком случае, рекомендую вам снять заднюю крышку контроллера, и при включенном питании посмотреть на светодиоды в правом верхнем углу платы. Если идут мастер-запросы по обоим портам - будет сразу видно. Можете для нас видео записать, чтобы совсем однозначно было всё.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2017, 13:00   #7
vit
Новичок
 
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2010 ошибка подключения

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
В таком случае, рекомендую вам снять заднюю крышку контроллера, и при включенном питании посмотреть на светодиоды в правом верхнем углу платы. Если идут мастер-запросы по обоим портам - будет сразу видно. Можете для нас видео записать, чтобы совсем однозначно былло всё.
опрос идет только по одному порту( если я правильно понимаю)
Вложения
Тип файла: avi VID-20171227-WA0004.avi (2.63 Мбайт, 50 просмотров)
vit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2017, 13:20   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2010 ошибка подключения

Цитата:
Сообщение от vit Посмотреть сообщение
опрос идет только по одному порту( если я правильно понимаю)
Порт с клеммами ACE занят. Подключаться нужно к розетке RJ-12. У вас там RS232.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2017, 13:50   #9
vit
Новичок
 
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2010 ошибка подключения

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Порт с клеммами ACE занят. Подключаться нужно к розетке RJ-12. У вас там RS232.
А изменить его на 485 как-то можно?
vit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2017, 14:11   #10
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2010 ошибка подключения

Цитата:
Сообщение от vit Посмотреть сообщение
А изменить его на 485 как-то можно?
Проще найти преобразователь на RS232. Хотя ни чего невозможного нет. На сервере есть (по крайней мере была) схема на 2010.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2017, 14:20   #11
vit
Новичок
 
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2010 ошибка подключения

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Проще найти преобразователь на RS232. Хотя ни чего невозможного нет. На сервере есть (по крайней мере была) схема на 2010.
Спасибо за помощь, все вопросы закрыл
vit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2017, 14:20   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2010 ошибка подключения

Цитата:
Сообщение от vit Посмотреть сообщение
А изменить его на 485 как-то можно?
У вас преобразователь с RS232 на RS485. Просто подключитесь напрямую без преобразователя.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:51.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024