|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
02.03.2018, 14:53 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
2Gi/4G разница в modbus (нет проблемы)
есть комп на нем у меня прога на с# она по modbas опрашивает 2 Gi
все норм работает сейчас доставил еще 2 шт 4G пытаюсь законектится никак формат ответа(запроса) для 2Gi и 4G одинаковый? |
02.03.2018, 14:57 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Modbus - комп 2Gi 4G
Убедитесь, что адреса модбас, которые спрашиваете - правильные. Ну и что параметры слейва выбраны верные.
Модбас слейв почти одинаковый для всех устройств. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
02.03.2018, 16:35 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Modbus - комп 2Gi 4G
отправляю запрос
10.10.137.13:502 [0] 14:27:17.669 02 00 00 00 00 06 03 04 A0 00 00 01 ответа нет |
02.03.2018, 16:37 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Modbus - комп 2Gi 4G
А пинг на этот адрес есть?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.03.2018, 18:56 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Modbus - комп 2Gi 4G
да пинг есть
там команда 4 поддерживается? |
02.03.2018, 19:11 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Modbus - комп 2Gi 4G
Драйверы modbus у этих контроллеров идентичны. Скиньте проект, который опрашиваете.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.03.2018, 19:18 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Modbus - комп 2Gi 4G
скинул.
перевыставил Последний раз редактировалось kostkost, 02.03.2018 в 19:36 |
02.03.2018, 19:32 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Modbus - комп 2Gi 4G
18:31:30.071 [2228] (192.168.0.242:502) Tx: [12] 00 01 00 00 00 06 01 04 A0 00 00 01
18:31:30.073 [2228] (192.168.0.242:502) Rx: [11] 00 01 00 00 00 05 01 04 02 00 15 Ищите контроллер на адресе modbus 1, ну или смените его на троечку в системном меню. Лоджик почему-то забывает это сделать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.03.2018, 19:34 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Modbus - комп 2Gi 4G
Вру, не забывает - просто у вас галочка "Загрузить с проектом" не стоит, вот он и не трогает настройки, чтобы ничего не сломать. Мало ли вы в сисменю данные на правильные изменили.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.03.2018, 19:35 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Modbus - комп 2Gi 4G
на контроллере адрес записался 130 вместо 13
как его теперь поменять ? токо с места? |
02.03.2018, 19:39 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Modbus - комп 2Gi 4G
Цитата:
Здесь тоже всё работает, если адрес загрузить или руками в сисменю выставить. Только осторожно, IP и настройки COM1/COM2 не сбейте, они тоже загрузятся. 18:41:32.683 [4992] (192.168.0.242:502) Tx: [12] 00 01 00 00 00 06 03 04 A4 00 00 01 18:41:32.685 [4992] (192.168.0.242:502) Rx: [11] 00 01 00 00 00 05 03 04 02 00 00 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
02.03.2018, 19:47 | #12 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Modbus - комп 2Gi 4G
Цитата:
Вот потому лоджик по умолчанию и не трогает адреса, чтобы не сломать ничего. Вы захотели, он и сломал)) __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
02.03.2018, 19:47 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Modbus - комп 2Gi 4G
да я уже понял токо айпи сбился на 130 вместо 13
его можно поменять как то удаленно? а если галочку снять поменять айпи а потом поставить галочку и залить?? к стате у меня в настройках стоял 13 а не 130! |
02.03.2018, 19:50 | #14 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Modbus - комп 2Gi 4G
Цитата:
И стоял у вас DHCP, а не 13. Или вы IP поменяли на статический? На какой? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
02.03.2018, 19:52 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Modbus - комп 2Gi 4G
он доступен по адресу ...130
должен быть ...13 может я не понял и LAN2 это и есть та карта которая по умолчанию? изначально стоял ...13 был забит руками |
02.03.2018, 19:55 | #16 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Modbus - комп 2Gi 4G
Цитата:
Вот тут у вас какие IP/шлюз/прочее? PS. В SMH4 на разъёме именно LAN2. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
02.03.2018, 20:01 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 2Gi/4G разница в modbus (нет проблемы)
да все понятно ! спасибо большое
а то еще 3 дня бы сидел все заработало ну или почти все еще 1 контроллер настроить надо но суть понятна |